Danes sem opazil lužo pri raztezni posodi bojlerja sanitarne vode.
Raztezna posoda (12l) je kot kaže polna vode, ker ne doni ko potolčeš po njej.
Ali jo lahko zamenjam sam?
Kaj moram paziti pri zamenjavi?
Postopek?
Hvala!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Da pred demontažo stare zapreš ventil, da uspešno zamenjaš ekspanzijo in da po montaži nove spet spustiš vodo vanjo in preveriš tlak v njej, ki naj bi bil okrog 1,5 bara. Po potrebi dopumpaš do potrebnega tlaka. Vsa umetnost.
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Hvala!
Ali je membrana v ekspanzijski posodi že napolnjena z zrakom?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
14
Zna biti, da je napolnjena na preveliki pritisk. Če je, težave ne boš odpravil če tlaka ne boš znižal. Preveri z tlačilko ali pištolo za polnjenje pnevmatik.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
A ni bilo nekje rečeno naj bo tlak v ekspanziji nekoliko nad tlakom vode? Tlak vode je verjetno okrog 4 bare.
...?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Halo, arbajter.
Vodna se pumpa od 4 do 6.
Za centralno je 1.5.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Vprašanje za strokovnjake: ali je dovoljena vgradnja kakršnegakoli ventila med kotlom in ekspanzijsko posodo?
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
0
Na stari raztezni piše, da se polni na 2,5 bara.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
So zgoraj napisali: raztezna posoda za sanitarno vodo se polni od 4 do 6 barov...., pred montažo, se pravi, ko v njej še ni vode!
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Fery, hvala za opozorilo, nisem pozorno prebral, pa sem treščil iz glave tisto, kar imam spodaj nastavljeno, pa je ratalo 1,5. Na sanitarcu je pa res kot praviš, tudi pri meni.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Vsaj 0,5 bar več, da voda v njej ne zastaja. Vsekakor pa reducirni ventil na 3 bar