9.2.2017 ob 10:07
Vem, da je bilo že ogromno napisanega na temo glasnosti te TČ, pa vseeno vprašanje za LASTNIKE in MONTERJE :
- a bi se še enkrat odločili za nabavo enake TČ - FWS HP 11 ali bi tokrat vzeli kaj drugega? In katero ter zakaj?
Sem pred nabavo TČ in sem malo v dvomih saj vsi strašijo kako je glasna. Če je glasna pri -10 dva tedna v letu me ne moti...če pa že na srednjih obratih moti sosede na 10m pa -> ne hvala.
Dosedanja analiza:
Daikin odpade - slabe izkušnje z klimo višjega cenovnega razreda, nonstop crkuje - notr.motor, poka plastika pri odtaljevanju, ležaji crkujejo, ni da ni...
Zubadan - baje kar zastarel že, ne grejo v korak s časom, vbrizg - obremenjenost zun.enote, crkovanje kompr.zaradi visokih obratov, ker nima grelcev
Estia - tiha, ampak moč pada, dobra samo zunanja enota, notr.regulacija not user-friendly, dobra nizka modulacija
Waterstage - dobra notranja enota, glasna zunanja, se z elektroniko enostavno razširi na 14-16kw
Yutaki - malo praktičnih izkušenj z njo na forumu, zelo visoko tangira na seznamu Ekosklada (visoka letna učinkovitost)
Buderus WPL - najbolj zanimiva zaenkrat, malce dvoma v vodno povezavo v primeru okvare pri zunanjem minusu.
On-Off in 300l zalogovniki - zgodovina, ki me ne zanima tudi če so COPi 11 in več... :lol:
Rabim za max.200kv.m. TDV med 30 in 40st. Polovico kvadrature na talnem + max. 10 predimenzioniranih radiatorjev.
Zbiram glasove, hvala za lažjo odločitev!
- a bi se še enkrat odločili za nabavo enake TČ - FWS HP 11 ali bi tokrat vzeli kaj drugega? In katero ter zakaj?
Sem pred nabavo TČ in sem malo v dvomih saj vsi strašijo kako je glasna. Če je glasna pri -10 dva tedna v letu me ne moti...če pa že na srednjih obratih moti sosede na 10m pa -> ne hvala.
Dosedanja analiza:
Daikin odpade - slabe izkušnje z klimo višjega cenovnega razreda, nonstop crkuje - notr.motor, poka plastika pri odtaljevanju, ležaji crkujejo, ni da ni...
Zubadan - baje kar zastarel že, ne grejo v korak s časom, vbrizg - obremenjenost zun.enote, crkovanje kompr.zaradi visokih obratov, ker nima grelcev
Estia - tiha, ampak moč pada, dobra samo zunanja enota, notr.regulacija not user-friendly, dobra nizka modulacija
Waterstage - dobra notranja enota, glasna zunanja, se z elektroniko enostavno razširi na 14-16kw
Yutaki - malo praktičnih izkušenj z njo na forumu, zelo visoko tangira na seznamu Ekosklada (visoka letna učinkovitost)
Buderus WPL - najbolj zanimiva zaenkrat, malce dvoma v vodno povezavo v primeru okvare pri zunanjem minusu.
On-Off in 300l zalogovniki - zgodovina, ki me ne zanima tudi če so COPi 11 in več... :lol:
Rabim za max.200kv.m. TDV med 30 in 40st. Polovico kvadrature na talnem + max. 10 predimenzioniranih radiatorjev.
Zbiram glasove, hvala za lažjo odločitev!


hock: Pa saj nimajo samo zubadana, ki se je vsako leto dodelal tako kot ostali in v skladu z izkušnjami. Imajo pa zelo napredne rešitve na notranji enoti tako glede priprave sanitarne vode in ostalih zadev. So prvi brez spirale v bojlerju z direktno pripravo sanitarne vode in skladiščenjem v 200l zalogovnik. Zato je potrebno zadeve malček bolje poznati, da bi jih lahko sodili.