Pozdravljeni!
Rabim pomoč glede vezave Seltron WDC10b z oljnim gorilcem. Spodaj prilagam slike, ter obstoječo vezavo.
- kotel Ferroli
- gorilec intercal ( vhod za zunanje krmiljenje brika - T1/T2)
[attachment=o22011]
[attachment=o22010]
[attachment=o22009]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
briko na TA odstraniš
Te sponke potem povežeš z WDC sponke X in R1
Če imaš slučajno briko na WDC med L' in X jo odstrani
Termostat na kotlu nastavi na dovolj visoko vrednost, da ne bo imel vpliv na delovanje WDC (npr 90 stopinj).
V kotel moraš vstaviti tipalo T3, ki bo tipalo temperaturo kotla
Vse nastavitve pa potem prevzame WDC
Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
Če prav razumem odstranim "žico" na 9/10 (sprednja stran), ter X povežem z 9-ko in R1 z 10-ko ter žico za ozemljitev pustim pri miru?
[attachment=o22012]
Kar se tiče tipala za kotel, je že zmontirano.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Varnostni termostat ne kaže nikakršne temperature, je samo termostat, ki je nastavljen na neko vrednost proti "zakuhanju" kotla, ima pa kapilaro, prav tako delovni termostat - tisti, s katerim omejimo najvišjo temperaturo, ki ko pokaže kapilarni termometer, običajno so tri kapilare napeljane v ohišje kotla, tipalo za regulator je pa četrto..., tako je na večini oljnih kotlov
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Sobni termostat oziroma izhod iz regulatorja pa lahko priključiš na sedempolnem vtikaču gorilnika ni treba posegat v samo ožičenje v gorilniku!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pa si dal tipalo WDC na enako mesto kot sonda termometra na kotlu? (tudi enako globoko)
Če je to OK potem ti termometer na kotlu laže.
Sicer pa kaj je to pomembno?
Da bi tipalo WDC odstopalo 8 stopinj je malo verjetno.
Kalibracijo tipal +/-5 stopinj lahko narediš na WDC:
Parametri P1.13 -P1.20
a ti to odsvetujem, ker boš podrl razmerja znotraj WDC
Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
4 sonde za not dat, tulka pa "tight" - ehehehhe. Po 10 minutah jebanja, mislim da je vse do konca not, temperatura še vedno 8c večja na termometru.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
No, potem ti termometer peči "laže", a to je popolnoma nepomembno za delovanje WDC.
Jaz termometra na peči potem nisem več pogledal......
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Daj sliko tega temometra na peci. Znanec narocil novo kurilnico v posteni 5 mestni cifri, pa mu termometri na zalogovniku vsi po vrsti za okoli15C kazejo preveč. Kitajski temometri za evro ali dva lazejo za stopinjo ali dve. Ti pa za 15! Cena je bila pa naibrz vsaj 5x kitjaske.
Objave: 27
Teme: 5
Pridružen: Nov 2013
Ocena:
0
[attachment=o22057]
To je ta sprdačina od termometra.