Hiša je stara 30 let, do zdaj nismo imeli takih težav kot jih imamo zdaj.

Imamo kotel za kurjenje na polena (kupljena in zmontirana pred 2 leti) in centralno ogrevanje na radiatorje.

V letošnji ogrevalni sezoni sem moral že 3x malo dolivati vode v sistem, ker je pritisk padel izpod 1bar (na okoli 0,7bar) in nato sem vsakič spuščal malo zraka ven iz radiatorjev.

V zadnjih 10 dnevih se je pa začelo dogajati, da pade pritisk v sistemu praktično na 0 (vsaj tako kaže kazalec na števcu za pritisk vode). Nato sem spustil nekaj vode (verjetno ne več kot 1L, prej manj glede na čas, ko sem imel odprto pipo) in nato spet spustil še zrak iz nekaterih radiatorjev (to spet ni tako veliko zraka, nekaj pa je bilo).

To se je zdaj zgodilo že drugič, da je pritisk padel skoraj ali pa popolnoma na 0.


Pregledal sem radiatorje, cevi, prav tako okoli peči, pa nikjer nisem našel vode, ki bi puščala.


Kakšen nasvet kako naj se še lotim tega problema? Hvala
#2
preveri če je ekspanzijska posoda ok ... na vrhu ekspanzijske imaš ventilček in v sredini iglo pritisni jo in če priteče voda jo moraš menjati, če ne preveri pritisk v njej (v sistemu ne sme biti pritiska ko preverjaš tlak) in jo po potrebi nafilaj z zrakom na cca 1bar
#3
V 99 % primerov je kriva ekspanzija, ki spusti dušo. Za začetek v sredini odprti plastični pokrov in boš našel noter avtomobilski ventilček (vsaj običjano) preko katerega napumpaj malo dušo...če je problem v duši se bo pritiska začel takoj popravljat. In tudi na splošno mora ekpspanzija votlo doneti..če doni 'polno' potem imaš noter vodo.

ako ni ekspanzija potem vam zadeva nekje pušča.
#4
Res je bilo tako kot sta rekla, problem v ekspanzijski posodi. Hvala obema!

Posoda je stara šele 2 leti, je pa bilo premalo pritiska v njej. Smo napumpali zrak na primeren pritisk in zdaj bo verjetno ok kazalo.


Še enkrat hvala
#5
pisco Napisal:je pa bilo premalo pritiska v njej. Smo napumpali zrak na primeren pritisk in zdaj bo verjetno ok kazalo.
- Koliko si napumpal (kaj je primerno) zrak?
- Ali je bil ob pumpanju pritisk vode manj kot pritisk zraka?
- Na kakšen pritisk si dopolnil vodo?
- Koliko etaž ogrevaš (skupna višina sistema)?
Nimam časa - sem v penziji!
#6
Z šolskega vidika se expanzijska posoda popni 0,3bar več kot je višina zadnjega ogrev.teles, voda se pa polni 0.3-0.5bar več kot je polnjena expanzijska posoda.
10m višina =1bar
Expa.posoda =1.3bar
Voda v radij.=1.6-1.8bar
#7
JaniIr Napisal:Z šolskega vidika se expanzijska posoda popni 0,3bar več kot je višina zadnjega ogrev.teles, voda se pa polni 0.3-0.5bar več kot je polnjena expanzijska posoda.
- Kakšna je šolska razlaga, zakaj plin 0,3 bar več kot je statična višina?
Tega zahtevka še nisem zasledil. Osebno priporočam enak pritisk kot je statična višina vode. Ne vidim namreč nobenega problema, če je slučajno pritisk plina kako desetinko bar manjši od statične višine. Nižji kot je pritisk plina, manjša raztezna posoda je potrebna; seveda je upoštevati spodnjo omejitev pritiska.

- Kakšna je šolska razlaga, zakaj voda 0,3 do 0,5 bar več kot plin?
Tu lahko rečem: voda se polni več kot plin, da pride nekaj vode v ex.posodo že ob polnjenju in je rezerva, ker se bodo iz vode izločali plini, pa tudi možnost spuščanja nekaj vode. DIN predpisuje rezervo vode 0,5 % vse vode, kar običajno znese manj kot 0,1 bar razlike pritiska. Ker imam pomisleke na točnost in usklajenost obeh merilcev pritiska, osebno priporočam razliko 0,2 bar. Nadpritisk 0,5 bar običajno zahteva za eno stopnjo večjo raztezno.
Nimam časa - sem v penziji!