5.1.2016 ob 11:41
Pozdrav,
Ima Termotehniko 7/8kW zrak/voda.
Nastavljeno vremensko krmiljenje 50C, torej bi po displayu moralo te dni zjutraj biti povratni vod nekje nad 40C,
Bojler na 41,5 z mirovanjem 3C
dodatni vir vklop po potrebi vzporedno brez zakasnitve pri zunanji 2C
Temp garaže tam 10-12C
Imam talno in radiatorsko gretje.
Problem je da se TČ 'ustavi' oz 'počepne' in povratni vod ne zleze nad 30-31, bojler do max 36...
Enostavno nima moči sedaj ko se je shladilo, stara je 5 let in to se dogaja prvo zimo, prejšnjo ko je bilo še bolj mraz ni bilo problemov.
med tem ko dela sanitarna voda + DV in Ogrevanje + DV dela odtaljevanje in takrat temp voda pade toliko da spet komajda spleza do tam kjer je bil, Bojler pa ne raste....
Pred odtaljevanjem so temp:
T3 -12C
Uparjalnik -11,8C
potem ga odtali na cca 20C in jovo na novo ampak povratni vod in bojler ne priplezata dlje kot malo nad 30C.....
dodatni vir bi moral delovati, ker če ga izklopim se takoj drastično niža temp voda
Ideje - narediti enako s plinom?
Hvala
Ima Termotehniko 7/8kW zrak/voda.
Nastavljeno vremensko krmiljenje 50C, torej bi po displayu moralo te dni zjutraj biti povratni vod nekje nad 40C,
Bojler na 41,5 z mirovanjem 3C
dodatni vir vklop po potrebi vzporedno brez zakasnitve pri zunanji 2C
Temp garaže tam 10-12C
Imam talno in radiatorsko gretje.
Problem je da se TČ 'ustavi' oz 'počepne' in povratni vod ne zleze nad 30-31, bojler do max 36...
Enostavno nima moči sedaj ko se je shladilo, stara je 5 let in to se dogaja prvo zimo, prejšnjo ko je bilo še bolj mraz ni bilo problemov.
med tem ko dela sanitarna voda + DV in Ogrevanje + DV dela odtaljevanje in takrat temp voda pade toliko da spet komajda spleza do tam kjer je bil, Bojler pa ne raste....
Pred odtaljevanjem so temp:
T3 -12C
Uparjalnik -11,8C
potem ga odtali na cca 20C in jovo na novo ampak povratni vod in bojler ne priplezata dlje kot malo nad 30C.....
dodatni vir bi moral delovati, ker če ga izklopim se takoj drastično niža temp voda
Ideje - narediti enako s plinom?
Hvala


) dofilal. V bolj človeških pogojih se bo naredsilo kot mora, z vakumiranjem. Namreč na enoti niti ni podatka koliko plina gre itd, se je treba pozanimati in se vrne čez dva dni za celodnevno in postopno servisiranje