PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ewelly EW-801, pomoč prosim

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni
Preko Bolhe sem kupil diferenčni termostat model Ewelly EW-801. Sicer je na ohišju skica, ki mi pa ni preveč jasna. Je kdo že uporabil ta termostat in mi lahko pomaga okoli nastavitev?
Rad bi ga namreč uporabil, da ko je dovod tople vode v talno nižji ali enak povratku ta izklopi črpalko.
prilagam slikco, kakršna je na ohišju naprave, nimam pa navodil, kako se kaj nastavi-

[img]httpunichr("58")//g02unichr("46")sunichr("46")alicdnunichr("46")com/kf/HTB1YWR0GXXXXXaPaXXXq6xXFXXXX/200660061/HTB1YWR0GXXXXXaPaXXXq6xXFXXXXunichr("46")jpg[/img]

[img]httpunichr("58")//g04unichr("46")sunichr("46")alicdnunichr("46")com/kf/HTB1hk9dGXXXXXbAXpXXq6xXFXXXm/200660061/HTB1hk9dGXXXXXbAXpXXq6xXFXXXmunichr("46")jpg[/img]

Zaenkrat mi je uspelo da kaže temperaturo in gori prv alučka. Kako se vklopijo druge pa nimam pojma.
Hvala za vsak odgovor.
Furman
#2
Ali bo voda na dotoku kdaj toplejša od povratka, če črpalka ne bo delovala oziroma ali bo gravitacijski dvig tople vode zadoščal?

Sicer pa bi moralo biti takole:
s set gumom izbiraš področje, z gor/dol pa v tem področju nastavljaš želeno vrednost

Komot pa bi uporabil tudi to, kar je opisano v tejle temi (gre sicer za jebemtilator, ampak nima veze):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=63500">viewtopic.php?f=7&t=63500</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Mislim, da ti bo tale kitajska škatla bolj slabo delovala za tvoj namen, saj ima preveliko diferenco med vhodi.
Za te namene uporabiš dva navadna nastavljiva elektronska termostata ELIWELL ali DIXEL, kjer lahko diferenco nastaviš na celo na 0,1°C natančno.
tale ki ga je prilepil gremlin je še pa enostavnejša rešitev.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#4
Gremlin je v dveh temah z enim mahom ubil dve muhi.

Ko dobim robo in bo vgrajena, poročam. Velja za obe temi.
#5
Meni 'kitajček' že tretjo sezono lepo skrbi, da po izklopu kotla na trdo gorivo (na podlagi TDP) občasno vklopi črpalko povratka in kotlovsko vodo premeša v zalogovnik.

@Furman, za vklop črpalke preko tega diferenčnega termostata je najnižja temperaturna razlika med obema tipaloma 1°C, zato verjetno ni primeren za talno gretje kot so ti že napisali zgoraj. Za solarno, kotlovsko in podobno diferenčno regulacijo pa odlično deluje.
Saj si prilepil navodila za nastavitev, Kaj ti ni jasno?
#6
No zadeva je priklopljena in deluje zaenkrat tako kot naj bi delovala. Seveda z običajnim talnim, verjetno res nebi delovala, a pri meni je iz peči za etažno centralno speljan vod v mansardo in isti vod ogreva bojler na 50°C - 70°C in talno. Pred talnim je poseben tropotni ventil, ki spusti v talno le prednastavljeno temperaturo max 45 °C. Ker je mansarda zgoraj se termično topla voda dokaj hitro dvigne in z 28°C že vklopi samostojno črpalko za talno. Ko pa se peč ugasne talno dela dokler je vhodna voda toplejša od izhodne in za ta namen je termostat super.
Kar se tiče tipk SET in potem gor dol tu ne deluje tako enostavno a očitno tovarniške nastavitve zadostijo mojim potrebam. Napravico sem pretestiral s pomočjo navadne žarnice in ogrevanjem in ohlajevanjem tipal in je delalo tako kot sem si zamislil. Zaenkrat mi še ni uspelo ugotoviti kaj dela drugi rele, controlled heatin. Očitno bi tudi on lahko nekaj vklapljal.
Je pa zadeva kupljena preko Bolhe in morda delno defektna, prodajalec se mi namreč ob težavah ni več oglasil na GSM.

Pa še slikca zmontiranega termostata.
[img]httpsunichr("58")//scontent-fra3-1unichr("46")xxunichr("46")fbcdnunichr("46")net/hphotos-xap1/v/t1unichr("46")0-9/12115474_1224828207532762_5226601697738237722_nunichr("46")jpg?oh=d846b6fcc82ad2e759d435e06ccc261b&oe=56EA3BE0[/img]
#7
In koliko denarja je bil termostat
#8
Drugi rele (kleme 1 in 2) je mišljen za vklop elektro grelca, če solarno ne ogreje dovolj bojlerja. Vklaplja (izklaplja) pa se na podlagi nastavljene željene temparature - enkrat pritisni set in z puščicama gor/dol nastavi željeno temperaturo. Histereza za ta izhod je nastavitev - Light 2.
#9
Cena je bila s poštniino 31€, ker je majster imel prej termostat v ogromni zunanji alu dozi in mo je poslal kar v dozi zmontiranega. Je bilo skor 7 eurov postnine.
Hvala za razlago o namenu drugega releja, tega pa ne potrebujem.