Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Živjo,
pod bojlerjem imam tistih par žic in čez okrasni pokrov. Opazil sem, da iz pokrova kaplja. Ko sem ga snel, sem videl, da je izolacija napojena. Če pritisnem na pleh in tako stisnem izolacijo, skozi luknjice pricurlja (ni ravno za se tuširat pod tem). Pripenjam sliko.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?N/yc/4SfZGQIx/wp20150917006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/N/yc/4SfZGQIx/wp20150917006unichr("46")jpg[/img][/url]
Bojler je Gorenje eg 080.
Kaj mi je storiti?
Kaj bi lahko šlo narobe in kakšna bi bila sanacija?
Je smiselno kaj razdirati ali zavzdihnem in kupim novega?
Je sploh kaj, na kar bi bil pozoren ali kupim najcenejšega?
Na steni imam navojne palice v razmaku ca 35cm - je to standard?
Hvala!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
In bojler je star 10 - 20 - 30 let?
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Kdo ve.
Je "made in Slovenia", torej poosamosvojitveni. Verjetno pa je star okrog 15 let.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Spustila prirobnica ali pa prežrlo posodo. V prvem primeru nabaviš novo dihtungo, v drugem nabaviš novega.
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Kako pa identificiram, če je prirobnica?
Prilagam sliko spodnje strani bojlerja.
Hvala!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3T/cu/4HzC7jHG/wp20150917007unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3T/cu/4HzC7jHG/wp20150917007unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Mislim, da je bojler zrel za odpad, po sliki sodeč je star okoli 20 let
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
No, pred tremi dnevi je bil prav toliko star, pa je delal čisto ok.
Zato me zanima, če je napaka trivialna in lahko/poceni odpravljiva ali ne.
Je 20 let doba, ko se pričakuje, da bo zadeva počila, prerjavela,...?
Ker "na odpad" je velikokrat najlažja možnost, dostikrat pa tudi nesmiselna.
Objave: 380
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Ocena:
0
Napaka je lahko odpravljiva, če je pa poceni je pa odvisno od tistega, ki se odloča za popravilo.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Sulcslo Napisal:No, pred tremi dnevi je bil prav toliko star, pa je delal čisto ok.
Zato me zanima, če je napaka trivialna in lahko/poceni odpravljiva ali ne.
Je 20 let doba, ko se pričakuje, da bo zadeva počila, prerjavela,...?
Ker "na odpad" je velikokrat najlažja možnost, dostikrat pa tudi nesmiselna.
Nesmiselno je tako star bojler popravljat, saj praviloma popravilo ne drži dolgo. Verjetno ti je korozija načela prirobnico in ležišče prirobnice na bojlerju. Lahko ti je pa prerjavel tudi kje zgoraj.
Ja včasih smo jih lotali, ampak včasih je bojler stal pol plače, danes se ne izplača, saj je navaden električni bojler res poceni
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 122
Teme: 19
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
0
Torej...
bojler v vsakem primeru moram sprazniti.
Potem razkopavam, dokler ne pridem do grelca.
Kot razumem sassapa - če izgleda rob bojlerja ob dihtungi super lep, se ukvarjam z bojlerjem naprej = ugotavljam, če je ta točka sploh krivec. Sicer - shopping.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
Ocena:
53
Ni treba sprazniti, samo odstrani razne pokrove, izolacijo kolikor se da in pretipaj/poglej kje pušča.
Objave: 12
Teme: 0
Pridružen: Aug 2015
Ocena:
0
zamenjaj novi....obvezno proveri pritisak na instalaciji,obicajno ce je pritisk prevelik bojler in dihtung pri grelcu strada.....
Objave: 172
Teme: 0
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
1
bojler samo daj iz elektrike , lahko da imaš prirobnico premera kakih 160mm pa je tam spustila te rabiš sneti dol spodnji pokrov pa nepovratni ventil in pa elektriko,
če pa imaš samo elektro grelec pa izklopiš elektriko pa pretipaš njegovo ležišče če tesni... iz slike se vidi da lahko prste vmes noter porineš , pa luč vzami pa vredi osvetli zadevo ...
semir bojlerji pri nas majo ponavadi delovni tlak 6 barov, nekateri 10 , nepovratni ventili eni spustijo pri 8 bar komaj , če pa so na koncu življenske dobe pa ne držijo dihtajo pa spustijo tlak nazaj v omrežje, ps hišne armature inštalacije SO narete za 6 barov...