#1
Imam problem in ne vem kako bi se ga lotil...Torej dve leti sem lastnik enofazne Daikin Altherma LT 6kw (notranja + zunanja enota) . Med tem časom ni bilo praktično nobenih problemov, se je pa kakšne pol leta nazaj zgodilo, da sem pogledal na (originalen) tablo v dnevni sobi, ta pa ugasnjen. Odprem glavno omarico za elektriko na hodniku in vidim trojček varovalk, ki so namenjene za kotlovnico, vržen dol. Jih vklopim nazaj, črpalka se spet postavi, začne ogrevati in po nekaj časa jo ponovno vrže ven. Spet vklopim varovalke nazaj in zadeva laufa. In laufa pol leta, do včeraj, ko jo je vrglo ven dvakrat, danes enkrat. Stvari so zmontirane takole:

Novogradnja, stara dve leti
hišni priključek 3x20
toplotna črpalka na svoji fazi

Trojček varovalk (ki ga vrže ven) v glavni omarici namenjen za kotlovnico, ki je v spodnji garaži pod stanovanjem:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg[/img][/url]

Varovalki v prostoru, kjer je toplotna črpalka; ena namenjena za zunanjo enoto, ena za dodatni grelec v črpalki (vsaj mislim da je tako) - ti varovalki nikoli ni še vrglo ven:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")jpg[/img][/url]

Pozicija zunanje enote - povezava je direkt skozi steno do prostora, kjer je notranja enota:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")jpg[/img][/url]

Prostor za notranjo enoto:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg[/img][/url]

Danes je sonce sijalo direktno na zunanjo enoto (senzor je kazal 35 stopinj) zato sem za test povišal sanitarno vodo na 50 stopinj in s tem sprožil pomožni grelec da bi videl, če ga ta vrže ven. Ogrevanje vode se je z grelcem izvedlo brez problema.
Govoril sem z električarjem, ki mi je delal napeljave in pravi da bo najprej poskusil pomeriti tok v pogojih, ko vse laufa, kaj več pa nisva dorekla, tako da se obračam še na vas, kako bi se še dalo poiskati krivca v tem primeru. Pač več glav več ve Smile Zavedam se, da je iskanje takih napak res zoprno in sam bi raje videl, da mi nekaj popolnoma crkne, ker bi se potem napaka prej odkrila in odpravila...Torej kje vse iskati krivca. Če potrebujete še kakšne informacije, jih z veseljem delim in za pomoč se že vnaprej zahvaljujem. lp
#2
Jaz sem imel podoben primer v prvih tednih. Ko mi je enkrat uspelo biti zraven ali takoj zatem, sem potipal trojček varovalk (trofazni inštalacijski odklopnik za kitlovnico) in ugotovil, da je vroč. Nato se izklopil FID stikalo za celo hišo in z močnejšim izvijačem odvil in nazaj močno privil vseh 6 kontaktov za žice. Odtlej se problem ni pojavil nikoli več.
Lahko je to, ali pa kaj drugega.

_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#3
Aha, se pravi slab stik na trojčku oz. morebitna menjava le-tega. Bom poskusil najprej to varianto
#4
In kaj imaš priključeno na trojčku? (če imaš za tč dve ločeni varovalki)
Nekje imaš dokumentacijo oz. vezalno shemo. Pofotkaj in prilepi.
Tudi sicer mi je mal čudno, da imaš pri glavnih 20A varovalkah še trofazno tipa C za enako amperažo.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#5
Gremlin, glavne varovalke imajo neprimerno večjo toplotno zmogljivost od avtomatskih. Glavna varovalka 20A variante NV 100 ali NV 250A bo držala konstantno obremenitev vsaj 23 ali 24 amperov predno bo odletela, saj ima kar dobro sposobnost odvajanja temperature v okolico, kar avtomatske nimajo.

Perza, v kolikor si že eliminiral možnost slabega stika na varovalkah z tvojim električarjem preverita vse tokove preko varovalk, katere imaš v sistemu. Če bo rezultat meritev zadovoljiv (da bodo vsi izmerjeni tokovi pod limiti varovalk) se bojim, da bo potreben priklop analizatorja omrežja, kateri bo edini pokazal, kaj se na tokokrogu porabnika dogaja. Tukaj mislim na vse tokove, tokovne konice, višine napetost in nihanja frekvence, vse je beleženo časovno - ura:minutaConfusedekunda.
#6
Vkolikor ni slab stik na varovalki (trojčku), bi jaz kot prvo izbiro, ta trojček zamenjal.....
#7
Hvala vsem zaenkrat. Danes sem vzel novega trojčka, čakam štromarja da ga zamenja (mi je danes še sam svetoval najprej to opcijo), upam da bo čimprej. Če bo še kakšna ideja, kar na plano z njo Smile

edit: še en test...Sedaj, ko so temperature okoli 20, sem dvignil temperaturo sanitarne vode, kjer gretje opravlja kompresor. Nobenega problema zaenkrat.