27.8.2015 ob 18:08
Imam problem in ne vem kako bi se ga lotil...Torej dve leti sem lastnik enofazne Daikin Altherma LT 6kw (notranja + zunanja enota) . Med tem časom ni bilo praktično nobenih problemov, se je pa kakšne pol leta nazaj zgodilo, da sem pogledal na (originalen) tablo v dnevni sobi, ta pa ugasnjen. Odprem glavno omarico za elektriko na hodniku in vidim trojček varovalk, ki so namenjene za kotlovnico, vržen dol. Jih vklopim nazaj, črpalka se spet postavi, začne ogrevati in po nekaj časa jo ponovno vrže ven. Spet vklopim varovalke nazaj in zadeva laufa. In laufa pol leta, do včeraj, ko jo je vrglo ven dvakrat, danes enkrat. Stvari so zmontirane takole:
Novogradnja, stara dve leti
hišni priključek 3x20
toplotna črpalka na svoji fazi
Trojček varovalk (ki ga vrže ven) v glavni omarici namenjen za kotlovnico, ki je v spodnji garaži pod stanovanjem:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg[/img][/url]
Varovalki v prostoru, kjer je toplotna črpalka; ena namenjena za zunanjo enoto, ena za dodatni grelec v črpalki (vsaj mislim da je tako) - ti varovalki nikoli ni še vrglo ven:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")jpg[/img][/url]
Pozicija zunanje enote - povezava je direkt skozi steno do prostora, kjer je notranja enota:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")jpg[/img][/url]
Prostor za notranjo enoto:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg[/img][/url]
Danes je sonce sijalo direktno na zunanjo enoto (senzor je kazal 35 stopinj) zato sem za test povišal sanitarno vodo na 50 stopinj in s tem sprožil pomožni grelec da bi videl, če ga ta vrže ven. Ogrevanje vode se je z grelcem izvedlo brez problema.
Govoril sem z električarjem, ki mi je delal napeljave in pravi da bo najprej poskusil pomeriti tok v pogojih, ko vse laufa, kaj več pa nisva dorekla, tako da se obračam še na vas, kako bi se še dalo poiskati krivca v tem primeru. Pač več glav več ve
Zavedam se, da je iskanje takih napak res zoprno in sam bi raje videl, da mi nekaj popolnoma crkne, ker bi se potem napaka prej odkrila in odpravila...Torej kje vse iskati krivca. Če potrebujete še kakšne informacije, jih z veseljem delim in za pomoč se že vnaprej zahvaljujem. lp
Novogradnja, stara dve leti
hišni priključek 3x20
toplotna črpalka na svoji fazi
Trojček varovalk (ki ga vrže ven) v glavni omarici namenjen za kotlovnico, ki je v spodnji garaži pod stanovanjem:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/Uf/4FUx7ReP/wp20150826161739prounichr("46")jpg[/img][/url]
Varovalki v prostoru, kjer je toplotna črpalka; ena namenjena za zunanjo enoto, ena za dodatni grelec v črpalki (vsaj mislim da je tako) - ti varovalki nikoli ni še vrglo ven:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/31/12N/468Uu8Yu/captureunichr("46")jpg[/img][/url]
Pozicija zunanje enote - povezava je direkt skozi steno do prostora, kjer je notranja enota:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2h/vm/4dG4edyw/capture2unichr("46")jpg[/img][/url]
Prostor za notranjo enoto:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/jw/4klFgcw0/wp20150827172046prounichr("46")jpg[/img][/url]
Danes je sonce sijalo direktno na zunanjo enoto (senzor je kazal 35 stopinj) zato sem za test povišal sanitarno vodo na 50 stopinj in s tem sprožil pomožni grelec da bi videl, če ga ta vrže ven. Ogrevanje vode se je z grelcem izvedlo brez problema.
Govoril sem z električarjem, ki mi je delal napeljave in pravi da bo najprej poskusil pomeriti tok v pogojih, ko vse laufa, kaj več pa nisva dorekla, tako da se obračam še na vas, kako bi se še dalo poiskati krivca v tem primeru. Pač več glav več ve
Zavedam se, da je iskanje takih napak res zoprno in sam bi raje videl, da mi nekaj popolnoma crkne, ker bi se potem napaka prej odkrila in odpravila...Torej kje vse iskati krivca. Če potrebujete še kakšne informacije, jih z veseljem delim in za pomoč se že vnaprej zahvaljujem. lp

ekunda.