Pozdravleni!
Potrebujem mnenje ,sem namreč v manjši dilemi:
Na starejšem vikendu imam električno napetost glavne varovalke 1* 25 A,ki jo pogosto meče ven.Števec je enofazen.
Ker je hčera in fant občasno na vikendu je poraba večja:pralni stroj,bojler 80l,električna pečica,sesalec električni radiator nam izklaplja glavno varovalko.
Moram poudariti ,da je instalacija starejše izvedbe,nekaj je tudi nadometne napeljave.
Zanima me,kako bi rešil zadevo,da ne bi prihajalo do teh težav nenehno posredovanje električarja.
Hvala za bilokaki nasvet.
LP
Objave: 881
Teme: 6
Pridružen: May 2005
Ocena:
0
Razporedite uporabo aparatov, tako da nikoli ne bo večjega toka od 25A.
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Ja ,to je lahko začasna rešitev.Žal je vse več aparatov na elektriko ...
Pa tudi ta mladim se težko kaj dopove...
....mogoče še kaj
Objave: 139
Teme: 0
Pridružen: Jul 2011
Ocena:
0
ali tako kot ti je ''laso'' napisal ali pa trofazna elektrika,druge ni ob taki veliki porabi !
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Mogoče pa res na 3 faze,hvala za odgovor.
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Brez tri ne bo šlo, žal.
Kljub temu da ne vem kako propagirajo manjše porabe strojev, vsaka stvar rabi zagonski tok in tukaj je problem, da meče ven.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Al pa se zmeni z rajoncem, da ti glavno varovalko zamenja s tarifnim odklopnikom, pa boš le na gumb pritisnil, če ga vrže ven (če seveda imaš ustrezno glavno omarico, kjer je števec)
poglej tule (to232000):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://mail1.eti.si/ETIW.nsf/1df75d5335704076c1256a4e0013b658/$FILE/ASTI.pdf">http://mail1.eti.si/ETIW.nsf/1df75d5335 ... E/ASTI.pdf</a><!-- m -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Podobno težavo sem rešil z relejem, ki mi pri prekoračeni priključni moči selektivno izklopi najprej najmanj pomembne porabnike in če je potrebno še manj pomembne. Tisti porabniki, ki so pomembni se ne izklapljajo. Po prenehanju prekoračene moči, se porabniki avtomatsko priklapljajo nazaj. Rele sem dobil pri ABB (LSS 1/2), sem pa opazil, da ga ima tudi Schneider electric.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
Ocena:
9
1 x 35A bi moralo zadostovati, če ni ogrevanje na elektriko.
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Danes smo montirali tarifni odklopnik,zadeva deluje .
Hvala vsem za nasvete.