#1
Pozdravljeni!

Potrebno bo nabaviti TČ in odločil sem se za Daikin Altherma LT z 260l vgrajenim zalogovnikom sanitarne vode.
Podatki so:
- 4 članska družina
- hiša je grajena z Porotherm Profi 30cm
- 15cm izolacije stiropor
- okna trojna zasteklitev
- izolacija ostrešja 26cm (Agepan THD plošče 6cm + 20cm Ursa SF).
- izolacija pritličja-talna plošča 7cm EPS100 Grafitni
- ogrevanje 160m2 mansarde+pritličje od tega 30m2 stenskega ostalo je talno gretje

Eno podjetje mi je dalo ponudbo za 11kW TČ, drugo podjetje mi je dalo ponudbo za 8kW TČ, tretje podjetje mi je dalo 8kW TČ in s pripisom, da bi lahko dal tudi 6kW TČ.

Sedaj sem pa v dilemi, kdo sploh pravilno izračuna kakšno TČ rabiš. Vem da so na tem forumu mojstri, kateri se malo bolj spoznajo na te reči, kot pa nekateri prodajalci toplotnih črpalk.
Prosil bi za kakšen nasvet.

LP
#2
Sam sem za zelo podobno kvadraturo in izolacijo dal 11kw samo zaradi 3 faznega priklopa.
Moja je sicer estia ampak verjetni ni neke razlike.

Koliko pa vidim po kolicini vklopov pa bi tudi 8kw bla dovolj.

Lp
#3
Pri 8-ki je že malo rezerve, kar pa ne škodi, tako, da tretji je bil najbolj realen.
#4
Zanima me razlog tistega ponudnika,ki ti ponuja za tvoj objekt 11kw LT.
#5
@burger

Prodajalci TČ ne morejo vedeti kakšne toplotne izgube in porabo sanitarne vode ima oz. bo imela tvoja hiša. Reskiraj nekaj 100€ za izračun toplotnih izgub ali celo PHPP izračun.

Plošča pritličja je malce slabše izolirana glede na ostalo, potem imaš, glede na opis, še toplotni most preko pasovnih temeljev. Možno da so še kje toplotni mostovi - škatle rolet ali žaluzij, balkoni, nadsreški,...
Sončna lokacija hiše? Veliko stekla na jug? Veliko meglenih dni?

Še tole, med 6 in 8 kW modelom ni neke hude razlike, notranja enota je identična, zunanja je po gabaritih enaka, izmenjevalec je po moje enak. Tako da lahko pri 8 kW modelu pričakuješ več defrostov. Če imaš še kakšno mini kaminsko peč ali producirate veliko internih toplotnih dobitkov potem bi 6 kW znalo zadoščat.
#6
allyazir Napisal:dal 11kw samo zaradi 3 faznega priklopa.
Moja je sicer estia ampak verjetni ni neke razlike.
Lp

Daikin Altherma LT 6 in 9 kW ravno tako omogočata 3 fazni priklop