Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Danes bi mi moral električar priklopiti Seltronov PROMATIC CMP25-2
No saj ga je samo kaj ko se mu je nekaj skadilo iz promatika in avtomatsko varovalko zabrisalo ven. Pravi da se mu je to prvič naredilo in da jih je priklopil veliko.
Je pa iz garancije tako da...uf vse gre nekam v maloro.
Kaj mislite ali je zanič ali se da popravit?
No elektronik pa je zet.
Ni mi vseeno saj ne stane malo.
Hvala za mnenja.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vprašanje kaj je bilo....
Če je na kontakte releja dal fazo in nulo, je najbrž skurilo kontakte releja in morda del vezja. Problem je dokaj enostavno rešljiv z zamenjavo releja z ustreznim.
Če je namesto kakega tipala dal fazo in nulo pa je lahko marsikaj skurilo in je od tega odvisna smiselnost popravila.
Morda najbolje poslati na Seltron pa naj ti povejo koliko bo popravilo.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Kolikor mi je povedal in če je res je priklopil črpalko ki ima zmes stikalo.Ko preklopno stikalo vklopiš šele potem bi naj bi stekel tok.
Tako naj bi bila črpalka izklopljena. Je pa samo vtikač vtaknil v elektriko in da je varovalko zabrisalo ven.
No bila so priklopljena tudi temperaturna stikala samo ta nimajo zveze z elektriko, tako pravi.
Me je pa matru firbec in sem odvil pokrov in videl da je malo črno na konektorjih kjer pridejo kabli v promatic.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Ocena:
7
Vsekakor bo popravilo možno samo na servisu v Mb, najbrž ne bo kakšna huda reč, običajno to uredijo zelo hitro.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Tako so mi porihtali nek malega je šlo.
Tako sedaj dela je pa nastal drug problem in to velik.
Promatic cmp25-2 se ne poveže z DD2+ ker je prevelika razdalja.
Povezanega imam s UTP kablom kot WDC20 in SGC36 to deluje, promatic pa ne.
Obstaja kakšna rešitev?
Hvala za pomoč
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Sama razdalja najbrž ne predstavlja problem, pač pa motnje, ki jih morebiti pobere po poti.
Zato prvo preveri., če si v UTP kablu uporabil vodnika iste parice (med seboj zasukana vodnika v UTP kablu).
Če to ne bo zaleglo, bo treba probati s kakim oklopljenim kablom.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ali lahko poiskusim s kablom UTP da priključim samo promatic ?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Ali imaš kabla več kot 50m? Si za priklop uporabil parico (recimo modra -belomodra)?
Si poskusil dd2 priklopit z nekaj metri kabla?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/010737.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/010737.pdf</a><!-- m -->
Preveri nastavitve v dd2+ stran 23
Nastavitev kodirnih stikal: stran 27
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Hvala vsem sem rešil Homer kot si dejal.
Sam UTP kabel mora bit.
Sem imel še eno parico prosto pri WDC20 pa ne gre.
Sem potegnil samo tako UTP kabel pa preiskusil in dela.
hvala.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Na promaticu imam parameter 2.1strmina ogrevalne krivulje nastavljeno na 0.6
toda kljub temu mi spušča v radiatorje previsoko temperaturo vode.
Ali še naj znižam sporedni premik krivulje 2.2
Ko ni bilo tako hladno je delal vredu.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Ali kdo ve kam se priključi sobna enta DDR2+ na ta promatik CPM25-2
V navodilih za promatik cpm 25-2 na sponki 3 in 4
V navodilih sobne enote DDR2+ pa na konektor 1in 2
Kaj pa sedaj?