1.12.2011 ob 15:36
Nisem še zasledil podobne teme, pa odpiram novo.
Situacija:
Doma imam za sanitarno vodo 300 l bojler, z eno "kačo", ki ga ogreva TČ zrak voda (ki ogreva tudi talno gretje). Na ta bojler sta priključena dva senzorja. Kot verjetno pri večini bojlerjev je dovod hladne vode spodaj , odvzem tople na na vrhu.
1) tipalo1,z analognim prikazom se nahaja nekje na sredini višine bojlerja in kaže trenutno temperaturo vode in ta dokaj ustreza temperaturi vode ki priteče iz pipe.
Ni povezan do TČ.
2) tipalo 2 se nahaja na dnu bojlerja, povezano s kablom do TČ in rezultat meritve viden na zaslonu regulatorja TČ.
Vrednost tipala 1 niha relativno malo, ko voda pade pod 40 stopinj jo dogrejemo vsaj do 50.
Medtem pa tipalo 2 precej niha, od 50 stopinj takoj po gretju dokaj hitro pade tudi tja do 15 stopinj. LAhko se zgodi, da ima tipalo1 vodo pri 50, TČ pa se na podlagi tipala 2 dozdeva, da ima voda le 15 in da je treba dogrevati. A po tem dejansko ni potrebe kajti v takem primeru imamo tople vode še več kot dovolj.
No takšno obnašanje sem sicer preprečil in raje sam odločim, kdaj naj TČ greje bojler.
Zaenkrat zadostuje 1x dnevno dogrevanje sanitarne vode iz cca 40 na 50 stopinj.
Vseeno pa bi rad da bi TČ dobila bolj pravi podatek o tem, kakšna temperatura vode je višje v bojlerju.
Malce se do to programsko izboljšati s spreminjanjem OFFSETA na regulatorju, ki je lahko največ 15 stopinj. V praksi to pomeni da če tipalo2 kaže 15 stopinj, se na zaslonu TČ prikaže vrednost 30 (15 plus 15 offseta).
Lahko da ni nič narobe s tako postavitvijo senzorjev. Čeprav se mi zdi boljša rešitev, da se tipalo 2 premakne višje po bojlerju, morda celo na mesto tipala 1. Potem bi lahko
prepustil odločanje o gretju vode spet TČ, saj ima ta vgrajeno prednost sanitarne vode, ko ta pade 10 stopinj pod ciljno vrednost.
VPRŠANJE za lastnike TČ za ogrevanje in toplo vodo:
Na kakšni višini bojlerja pa so pri vas tipala in kakšen podatek pošiljajo črpalki ?
Situacija:
Doma imam za sanitarno vodo 300 l bojler, z eno "kačo", ki ga ogreva TČ zrak voda (ki ogreva tudi talno gretje). Na ta bojler sta priključena dva senzorja. Kot verjetno pri večini bojlerjev je dovod hladne vode spodaj , odvzem tople na na vrhu.
1) tipalo1,z analognim prikazom se nahaja nekje na sredini višine bojlerja in kaže trenutno temperaturo vode in ta dokaj ustreza temperaturi vode ki priteče iz pipe.
Ni povezan do TČ.
2) tipalo 2 se nahaja na dnu bojlerja, povezano s kablom do TČ in rezultat meritve viden na zaslonu regulatorja TČ.
Vrednost tipala 1 niha relativno malo, ko voda pade pod 40 stopinj jo dogrejemo vsaj do 50.
Medtem pa tipalo 2 precej niha, od 50 stopinj takoj po gretju dokaj hitro pade tudi tja do 15 stopinj. LAhko se zgodi, da ima tipalo1 vodo pri 50, TČ pa se na podlagi tipala 2 dozdeva, da ima voda le 15 in da je treba dogrevati. A po tem dejansko ni potrebe kajti v takem primeru imamo tople vode še več kot dovolj.
No takšno obnašanje sem sicer preprečil in raje sam odločim, kdaj naj TČ greje bojler.
Zaenkrat zadostuje 1x dnevno dogrevanje sanitarne vode iz cca 40 na 50 stopinj.
Vseeno pa bi rad da bi TČ dobila bolj pravi podatek o tem, kakšna temperatura vode je višje v bojlerju.
Malce se do to programsko izboljšati s spreminjanjem OFFSETA na regulatorju, ki je lahko največ 15 stopinj. V praksi to pomeni da če tipalo2 kaže 15 stopinj, se na zaslonu TČ prikaže vrednost 30 (15 plus 15 offseta).
Lahko da ni nič narobe s tako postavitvijo senzorjev. Čeprav se mi zdi boljša rešitev, da se tipalo 2 premakne višje po bojlerju, morda celo na mesto tipala 1. Potem bi lahko
prepustil odločanje o gretju vode spet TČ, saj ima ta vgrajeno prednost sanitarne vode, ko ta pade 10 stopinj pod ciljno vrednost.
VPRŠANJE za lastnike TČ za ogrevanje in toplo vodo:
Na kakšni višini bojlerja pa so pri vas tipala in kakšen podatek pošiljajo črpalki ?