LP!

Zanima me sestava hidravlične kretnice. Ali je to samo cev pa 4x priključki ali je še kakšna
fora notri?
Na tem linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/oprema-za-kotlovnice/kotlovski-razdelilci/kotlovski-razdelilci/pdf">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/opr ... elilci/pdf</a><!-- m -->
na strani 7 je zadeva zelo preprosto skicirana. tudi gogel ne najde nič pametnega.

hvala,T
#2
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm">http://www.bosy-online.de/Hydraulische_Weiche.htm</a><!-- m -->

lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#3
Zanimiva zadeva, prvič slišim... :oops: (vse življenje se učimo Smile )
če prav razumem, se to uporablja, kadar je skozi sistem večji pretok, kot skozi kotel, je res? Potemtakem gre recimo iz kotla nekoliko višja temperatura, ki se v kretnici zmeša z hladnejšo vodo iz povratnega voda ogrevalnega kroga. Si prav razlagam? v nemščini nisem najbolj domač namreč...
Kako pa je s postavitvami črpalk v sistemu s takšno kretnico?
Je takšna kretnica tudi za enodružinske hiše, ali samo bolj industrijska varjanta?
Kakšni so pa kaj rangi cen?
Upam da nisem preveč zagnjavil.... :mrgreen:
LP, Tim
#4
hvala za link...samo nemščina me mal heca...

Če sem prav razumel bi to v domači izdelavi izpadlo tako, da bi vzel pohištveno cev navaril 4 priključke in med RL in FL navaril pregrado pa izvrtal lukno v to pregrado.???
#5
TejoTT Napisal:hvala za link...samo nemščina me mal heca...

Če sem prav razumel bi to v domači izdelavi izpadlo tako, da bi vzel pohištveno cev navaril 4 priključke in med RL in FL navaril pregrado pa izvrtal lukno v to pregrado.???

Točno tako jaz sem jo naredil sam, cena kupljene je cca 200€ doma narejana pa je stala 20€.
#6
evo tole sem še našel

<!-- m --><a class="postlink" href="http://vimeo.com/1269644">http://vimeo.com/1269644</a><!-- m -->
#7
Na tem zadnjem linku je super prikaz.
Sam imam v sistemu hidravlično kretnico in razdelilnik na dve veji s protitočnim izmenjevalcem toplote. Imam od od izdelovalca MIK , kupljeno je bilo v IKA in Mavi.
Cena kretnice je bila okrog 110 eur izmenjevalca pa 100 eur, in je tudi z obdano izolacijo in pocinkano. Profi narejeno, tega se v samogradnji ne izplača izdelovati , ker nebo niti estetsko zgledalo kot mora.

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lovecnacene.si/upload%2Fproducts%2F1815%2F0%2F1411400.jpg">http://www.lovecnacene.si/upload%2Fprod ... 411400.jpg</a><!-- m -->
#8
Zadeva zgleda super... Smile
Še kakšne izkušnje iz prakse mogoče?
Recimo... * za več različnih krogov, rabi vsak krog svojo črpalko?
* kako je urejeno krmiljenje črpalk za posamezne kroge, recimo če so posebej krogi za vsako nadstropje posebej?
* kje je za kotel važen odjem temperature? oziroma glede na katero temperaturo kotel bolj ali manj ogreva vodo?
* kaj pa napravi takšen razdelilec na 2 ogrevalni veji?[url]httpunichr("58")//geotermalunichr("46")si/eshop/indexunichr("46")php?page=shopunichr("46")product_details&product_id=123&flypage=flypage-askunichr("46")tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=60&vmcchk=1&Itemid=60[/url]

Vse življenje se učimo...
Hvala za odgovore!
Tim
#9
Naj še malo provociram. Osebno smatram, da je takšen delilec nesmiseln, predvsem zato, ker ne zagotavlja stalne temperature posameznega dvižnega voda. Pokazani so trije krogi ogrevanja, vsak s svojo črpalko. Ko deluje samo ena črpalka, ima delujoči dvižni vod približno temperaturo kotla (zalogovnika). Ko se vklopi še druga črpalka, se mu temperatura znatno zniža, ker se takoj primeša dokaj hladna voda iz do tedaj mirujočega kroga. Smatram, da mora za vsak dvižni vod biti na razpolago ustrezna temperatura vode, ne glede na njegovo porabo ali porabo ostalih krogov. Zdi se mi, da je to neke vrste ročni štirikraki mešalni ventil z vnaprej postavljenim položajem (velikost luknje v membrani).
Nimam časa - sem v penziji!
#10
@žerjavar vaša trditev ne drži. V vseh krogih razdelilca, če je dovoljšnega premera je enaka temperatura. Če je spojen na dovolj zmogljivo ločnico :wink: . Brez nje pa je temperatura različna, še najslabša rešitev pa so 4 potni MV.
#11
valccek Napisal:Zadeva zgleda super... Smile
Še kakšne izkušnje iz prakse mogoče?
Recimo... * za več različnih krogov, rabi vsak krog svojo črpalko?
Deluje super, imam takšnega za pet mešalnih krogov, za vsak krog pa rabiš svojo črpalko in mešalni ventil, kot na prvi sliki v prilogi.


valccek Napisal:* kako je urejeno krmiljenje črpalk za posamezne kroge, recimo če so posebej krogi za vsako nadstropje posebej?
Lahko preko termostatov, lahko preko, vremenske regulacije, lahko samo s stikalom za vklop črpalke..

Tale kretnica je vmes (po dolžini) predeljena, (npr. predtoki so spreljani v spodni del kretnice, povratni pa zgorni del kretnice), tako da se predtok in povratek prav nič ne mešata. Za to skrbi mešalni ventil pod črpalko za ogrevalni krog.
#12
Citat:V vseh krogih razdelilca, če je dovoljšnega premera je enaka temperatura.
Si prepričan, da se ne zgodi tole:
Citat:Ko se vklopi še druga črpalka, se mu temperatura znatno zniža, ker se takoj primeša dokaj hladna voda iz do tedaj mirujočega drugega kroga.
Citat:tako da se predtok in povratek prav nič ne mešata.
Zdi se mi, da je bistvo reklame ravno v možnosti mešanja.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Žerjavar Napisal:
Citat:tako da se predtok in povratek prav nič ne mešata.
Zdi se mi, da je bistvo reklame ravno v možnosti mešanja.

Tudi meni se zdi, da se vodi mešajo, ravno zato, ker je pretok skozi eno vejo pač večji kot čez drugo. Recimo da je pretok skozi ogrevalna telesa precej večji kot čez kotel, tako da recimo kotel ogreva vodo z nekoliko višjo temperaturo, ki se pa potem z mešanjem porazdeli čez pretok: količina toplote se porazdeli čez večji volumen vode, kar pomeni nižjo temperaturo v vodu skozi ogrevalna telesa...
Če se vodi v obeh vodih ne bi mešali, bi potem najbrž šlo za navaden izmenjevalec toplote, kjer pa so volumski pretoki konstantni...
#14
Seveda se meša, saj to je bistvo kretnice - hidravlično uravnoteženje Big Grin
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#15
Vode se sicer mešajo. Samo če lahko veje vzamejo vso toploto kotel ne bo bolj topel kot je najbolj topla veja na razdelilcu. Namen ločnice je zagotovit dovolj visoke pretoke na obeh straneh ločnice in sicer na način, da ne vplivajo tlačne razmere ene strani na drugo stran. ločnice.