PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vlažna stena - Nova vtičnica meče ven FID

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni

Imam sledeč problem, v kleti sem pred kratkim zamenjal staro podometno šuko vtičnico, na kateri je zamrzovalna skrinja. Nato je kakšen dan, dva delalo normalno, potem pa izklopi FID, ter se ne da zaklopiti nazaj. Seveda sem prvo posumil to vtičnico, jo odšravfal, priključena je bila pravilno, jo odklopil, FID potem drži. Sem mislil, da je bila mogoče zanič vtičnica, grem kupiti novo, zmontiram, štekam skrinjo, drži kakšen dan, nato zopet vrže ven FID, ter se isto ne da zaklopiti nazaj. Nato spet odstranim vtičnico, konce kablov zalepim z izolir trakom, zaklopim fid, drži. Skrinjo sem potem štekal na podaljšek v drugo vtičnico, ter deluje normalno, FID ne meče ven, tako da verjetno problem ni v skrinji. Sumim da je problem vlažna stena, ker ko sem menjal prvo vtičnico, staro 50 let, bakelitno je bila cela zarjavela, vijaki ter ozemljitveni kontakti čisto rjavi, samo delovala pa je normalno, FID ni metalo ven, tako da mi ni jasno, zakaj mi sedaj nove mečejo ven FID. Kabli v dozi so ok, potem sem preveril s prob lampo, med fazo in nulo sveti žarnica, med fazo in zemljo izklopi FID, tako da to je ok. Bi lahko rešil problem, da dozo izštemam iz stene, ter da dobim ven nekaj kabla, zagipsam, ter potem na steno montiram nadometno IP44 vtičnico. Kabel pa je PP/R trožilni direktno v ometu. 

Hvala za odgovore.
#2
V bistvu si že sam naredil večino in veš v katero smer nadaljevat. Po mojih izkušnjah, če je izolacija na kablih vredu, ne bi smelo prihajati do takšnih napak.

Kakšno vtičnico si pa namontiral?
#3
Težko je kar takole na pamet diagnosticirat napako. Vlaga je sicer lahko potencialen krivec, vendar je vlaga bila tudi pred menjavo vtičnice pa je takrat vse bilo v redu. Ker pišeš, da je inštalacija s PP/R vonikom, je možno da je bil PP/R pred zazidavo pritrjen s kakšnim žebličkom (kot so včasih nekateri mojstrovalci delali), ki je morda poškodoval izolacijo. Sedaj ko si žice premikal pa je mogoče to botrovalo k izklopu FID stikala.
Poskusi takole. Izklopi FID ali avtomatsko varovalko za to vtičnico, preveri da v žicah ni napetosti in na vse tri vodnike natakni izolirano sponko, tako da se ne boš mogel nehote dotaktniti golih žic. Potem vklopi varovalko nazaj, s kombinirkami (ne z golimi rokami) pa premikaj posamezne žice. Če ti bo prišlo do izklopa FID stikala, potem je verjetno tako, kot sem ti opisal.
#4
zigec34 - Zmontiral sem vtičnico od TEM čatež - Ekonomik   

mirator - Bom poskusil tako, kot si svetoval, vem da so ta kabel pred ometavanjem sten pritrjevali z žebljički na zid.
#5
Včeraj sem potem premikal žice v dozi, in mi ni vrglo ven ZNS - ja, tako, da je pomoje problem bil vlaga. Nato pa sem izštemal dozo, ter nekaj kabla, žebeljčka na srečo ni bilo nobenega v kablu, zagipsal, ter montiral nadometno vtičnico ip44, danes zjutraj vse deluje ok, zns fid drži, tako da upam, da je problem rešen.
#6
Samo da dela in da bo tako tudi ostalo. Sicer pa, kakšno zaščito sploh imate, ZNS ali FID? Ti dve napravi delujeta različno. Stara ZNS izklopi, ko se na zaščitnem vodniku pojavi nazivna napetost, FID pa takrat, ko nastane diferenčni tok, ki je večji od predpisanega, na vodnikih, ki gredo skozi tuljavo naprave.
V primeru, da ZNS ne izklopi, ko bi moral, so pod napetostjo vsi deli naprav, ki so povezane z zaščitnim vodnikom, kar je nevarno in zato je bil ZNS že davno ukinjen.
Če vam je od novoletnih praznikov v žepu ostalo 30€, in če imate ZNS, vam svetujem, da ta denar namenite za nakup in zamenjavo ZNS za FID.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#7
Zaščita je še stara, ZNS 25A, nisem pa vedel, da to ne funkcionira isto kot novejša fid stikala.Drugače imam pa v načrtu letos tudi menjavo el. omarice
Iskanje po temi