Objave: 583
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
6
Ko vzameš naraze vtikač in seveda vtičnico imaš tam kjer priklopiš vodnike napisano : L1, L2, L3, N in pa znakec za zemljo ( priklopiš rjava L1, črna L2, siva L3 , modra N in zemlja rumeno zelena ). Če se motor ne vrti v pravo stran , na eni strani se pravi na vtikaču ali na vtičnici, zamenjaš vodnika na L1 in L2.
Pa rabiš 5 žilni kabel 5x2.5mm2 .
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Živjo!
Če še nisi nabavil kabla, bi ti priporočal 4mm kvadrat. Zaradi obremenitve je sicer 2,5mm kvadrat povsem ok, problem nastane pri dolžini. Padec napšetosti na taki dolžini je že konkretno opazen, kar se odraža tudi na delovanju motorja. Če bo to za občasna, krajša dela, potem bo ok tudi 2,5mm kvadrat. Za večje zadeve (daljše obratovanje) pa se bo zaradi padca napetosti motor bolj grel (ja ve, sliši se kontradiktorno, a drži).
LP,
Samojed
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Opozorilo @Samojeda je povsem na mestu. Pri obratovalnem oz. nazivnem toku ne bi bil problem, je pa problem pri zagonu. Zagonski tok je ca. 6-7 krat večji. Je pa potrebno upoštevati poleg padca napetosti v samem kablu še padec napetosti v merilni omarici, razdelilcu ter v priključni vtičnici. Če vse te padce sešteješ, so lahko kar veliki, tako da bi se elektromotor pri zagonu lahko kar znatno mučil.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Če gre za 3-fazni motor moči 3,3kW , ki bo priklopljen na 50m podaljška, je povsem dovolj premer žic 1,5mm2 in nič več. Lahko nabavite, če še niste, kabel 5 x 2,5mm2, da bo primeren za kakšne močnejše porabnike, toda za omenjen motor več kot dovolj zadostuje 1,5mm2.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Hm, ali lahko to tvojo trditev malo bolj pojasniš.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Mirator, ne da se mi pojasnjevat. Vzami kalkulator v roke in računaj, formule pa najdeš na google.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
2
ima prav. Za unih 6-7 amperov na fazo je 1,5mm2 vrh kape
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Objavil pobeg - 1 ura nazaj
"ima prav. Za unih 6-7 amperov na fazo je 1,5mm2 vrh kape "
Pa saj ne gre za teh 6 A ampak za 6 do 7 - krat več pri zagonu. Pa tudi, kar se kabla tiče ni noben problem. Problem je navor elektromotorja, ki je odvisen od kvadrata napetosti in če je napetost prenizka, bo elektromotor povlekel večji tok. Verjetno ni treba posebej razlagati, da pomeni priklop elektromotorja na napetost, priklop v kratkem stiku. S številom vrtljajev se zmanjšuje slip in s tem tudi tok.
Objavil dragoF - 2 ur nazaj "Mirator, ne da se mi pojasnjevat. Vzami kalkulator v roke in računaj, formule pa najdeš na google. "
Lej, meni ni teba formul iskati po googlu. In, če bi prebral moj post, potem bi ugotovil, zakaj se strinjam s @Samojedom.
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
Ocena:
10
Pa kaj tolk izpostavljate zagonski tok, ki pri motorjih te moči ne presega 4 x nazivni tok. Pravzaprav je zagonski tok odvisen od karakteristike motorja, še bolj pa od bremena ob zagonu. Mogoče nekateri še ne veste, so takšni motorji (vsaj morali bi biti) zavarovani z motornim zaščitnim stikalom, ki je nastavljeno na nazivni tok motorja. Kot vem, je zagon motorja pri cepilcu precej neobremenjen in lažji kot pri kakšni cirkularki za žaganje drv ali pri kakšnem hlevskem ventilatorju. Pri motorjih večjih moči, kjer so zagonski tokovi pričakovano večji, pa je poskrbljeno tako, da je zagotovljen zagon v neobremenjenem stanju, in (ali) preklop zvezda trikot ob zagonu.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Objave: 240
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
2
Sej ni problem ukvarjat s kom...
Problem vidim da bo dal za kabel (4mm2) več kot za dva stroja skupaj...
Napisali smo samo, da praktično 1,5mm2 prenese brez problema, če pa kupi 2,5mm2 bo imel še za kaj drugega....
Kabel 2,5mm2 prenese z lahkoto kratkotrajne obremenitve 25A in še kaj več...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Na forumu gre za to, da se nekomu, ki išče pomoč pomaga. Pomoč pa je lahko včasih tudi škodljiva. Ko pišeš o ceni kabla, je potrebno opozoriti tudi na ceno elektromotorja, če mu slučajno navitje pregori.
Tudi meni se sedaj ne da več prerekati s prepričanimi, vendar želim OP opozoriti, da se naj pred nakupom posvetuje še s kakšnim znanim električarjem.
In kot sem že zapisal, ni toliko problem v kablu kot v elektromotorju. Bom dal poenostavljen primer:
Električna moč vsi vemo, da je zmnožek napetosti in toka (P=U*I). Če vzamemo žarnico recimo moči 100W za napetost 230 V in ji zmanjšamo napetost za 10 V, potem njena moč ne bo več 100 W ampak sorazmerno manj (ker je konstantna upornost, se bo zmanjšal tudi tok). Če pa zmanjšamo napetost elektromotorju, bo moč še vedno enaka, se bo pa zaradi tega povečal tok. Kvadrat toka krat upornost navitja v določenem času pa je toplotna energija, ki se v navitju sprošča adiabatno.
Podaljšek s presekom 1,5 mm2 v razdalji kakšnih 5 m in varovan z varovalko 16 A, sploh ni sporno, pri večjih razdaljah pa je vseeno potrebno biti nekiliko bolj previden.
Če pa nekdo razlaga, da je zagonski tok odvisen od bremena, potem elektromotorjev že ne pozna kaj dosti.