#1
ddan,

ker nisem električar bi prosil za nasvet/pomoč...

imam za priklopiti ventilator z loputami AIRMATE euro 4a. ventilator se vžge na stikalo.

ko priklopim L in N tako kot piše v shemi in vklopim varovalke pa ventilator že začne delati in se ne ustavi...kje je težava?
povezava v ventilatorju?

slika vent: https://photos.app.goo.gl/GRc2TYRnRxpZFY6T9



hvala za odgovore.
#2
Kje je pa stikalo ???
#3
na vhodu v kopalnico.
#4
Ugasnite ga preko stikala, ki je namenjeno za prižiganje ventilatorja. Če pa še takrat ne bo ugasnil pa preverite vezavo v razvodni dozi ali v dozi kjer je stikalo za ventilator.

Ugasnite ga preko stikala, ki je namenjeno za prižiganje ventilatorja. Če pa še takrat ne bo ugasnil pa preverite vezavo v razvodni dozi ali v dozi kjer je stikalo za ventilator.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#5
Ima sploh vgrajen časovnik?
Na embalaži piše možnost vgradnje časovnika.
#6
prej smo imeli ventilator Dospel Polo, in je delal ko smo vzgali luč in se po nekaj minutah ugasnil...

Airmate, bi moral delati isto, pa se takoj po vklopim nazaj varovalke in elektrike kar vžge čeprav je stikalo ugasnjeno.
#7
Potem pa ga priklopite na modro in rumenozeleno žico. Črno pa zaščitite in jo pustite prazno do takrat ko boste nabavili timer ali ventilator s timerjem.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
#8
hvala za nasvete, rešeno. dela..Wink