Pozdravljeni,
v novi hiši imamo TČ, ter ogrevanje preko radiatorjev. V kopalnici pa smo se odločili da damo po tleh še talno ogrevanje, ki bo priklopljeno na isti vod kot so radiatorji.
V kopalnici sem odstranil estrih, podizvajalec pa je napeljal cev ter na koncu priklopil RTL ventil Oventrop (model zgleda enak modelu 1022731), sam pa sem potem nazaj zalil estrih.
Problem pa je v tem, da so tla po večini kopalnice mrzla. Radiatorska napeljava po hiši je dvocevna, drugje z radiatorji nimam problemov.
V priponki je slika napeljave ko je bilo še vse v delu. Po sredini gredo 4 cevi, levi dve izolirani cevi za toplo/hladno vodo in desni dve izolirani cevi za radiatorje na katerega je priklopljeno tudi talno (se vidi kje je priklopljeno).
Glede na to kako bi moralo biti vse priklopljeno (RTL ventil je na koncu talnega), sem z rdečo barvo označil kje topla voda pride v talno, z modro pa kje pride (po tem ko gre čez celotno navitje) do RTL ventila in gre nazaj v "hladni vod" proti TČ.
Problem pa je v tem, da je toplo samo na področju ki je označen z zeleno - kar pa je čisto končni del navitja. Torej po moji logiki bi ravno tu moralo biti najbolj hladno v primerjavi z ostalim delom kopalnice.
Zdaj je že drugo sezono odkar smo tle, pa lani temu nisem posvečal neke pozornosti, sem si mislil da pač ni "preluftano", a sem letos večkrat neuspešno spuščal vodo/zrak iz talnega (RTL ventil ima tudi ventil za spuščanje zraka).
Zdaj imam 2 teoriji:
1) da je tu tak "upor", da gre voda raje čez vse preostale radiatorje po hiši in da je premajhen pretok vode da bi se lahko segrelo - tu mi potem ni jasno zakaj je le na koncu talnega toplo, ne pa tudi na začetku
2) obrnili so cevi za toplo/hladno vodo in je RTL priklopljen na toplo cev (ravno obratno) - kar se mi zdi precej verjetno glede na simptome.
Kopalnica je že zdavnaj zaključena, RTL ventil je v steni, a sem si tam pustil odprtino za revizijska vrata, tako da lahko še kaj postorim.
S podizvajalci ki so to delali imam slabe izkušnje in jih nočem vpletati v to, zato se obračam na vas, da poskušam najprej locirati problem, preden se lahko lotim iskanje rešitev. Razmišljal sem kaj bi se zgodilo če bi dal ven RTL in tja priklopil cirkulacijsko črpalko? Nekako bi moral potem le še krmiliti temperaturo vode ki gre notri, saj pozimi ta vseeno preseže 40°.
v novi hiši imamo TČ, ter ogrevanje preko radiatorjev. V kopalnici pa smo se odločili da damo po tleh še talno ogrevanje, ki bo priklopljeno na isti vod kot so radiatorji.
V kopalnici sem odstranil estrih, podizvajalec pa je napeljal cev ter na koncu priklopil RTL ventil Oventrop (model zgleda enak modelu 1022731), sam pa sem potem nazaj zalil estrih.
Problem pa je v tem, da so tla po večini kopalnice mrzla. Radiatorska napeljava po hiši je dvocevna, drugje z radiatorji nimam problemov.
V priponki je slika napeljave ko je bilo še vse v delu. Po sredini gredo 4 cevi, levi dve izolirani cevi za toplo/hladno vodo in desni dve izolirani cevi za radiatorje na katerega je priklopljeno tudi talno (se vidi kje je priklopljeno).
Glede na to kako bi moralo biti vse priklopljeno (RTL ventil je na koncu talnega), sem z rdečo barvo označil kje topla voda pride v talno, z modro pa kje pride (po tem ko gre čez celotno navitje) do RTL ventila in gre nazaj v "hladni vod" proti TČ.
Problem pa je v tem, da je toplo samo na področju ki je označen z zeleno - kar pa je čisto končni del navitja. Torej po moji logiki bi ravno tu moralo biti najbolj hladno v primerjavi z ostalim delom kopalnice.
Zdaj je že drugo sezono odkar smo tle, pa lani temu nisem posvečal neke pozornosti, sem si mislil da pač ni "preluftano", a sem letos večkrat neuspešno spuščal vodo/zrak iz talnega (RTL ventil ima tudi ventil za spuščanje zraka).
Zdaj imam 2 teoriji:
1) da je tu tak "upor", da gre voda raje čez vse preostale radiatorje po hiši in da je premajhen pretok vode da bi se lahko segrelo - tu mi potem ni jasno zakaj je le na koncu talnega toplo, ne pa tudi na začetku
2) obrnili so cevi za toplo/hladno vodo in je RTL priklopljen na toplo cev (ravno obratno) - kar se mi zdi precej verjetno glede na simptome.
Kopalnica je že zdavnaj zaključena, RTL ventil je v steni, a sem si tam pustil odprtino za revizijska vrata, tako da lahko še kaj postorim.
S podizvajalci ki so to delali imam slabe izkušnje in jih nočem vpletati v to, zato se obračam na vas, da poskušam najprej locirati problem, preden se lahko lotim iskanje rešitev. Razmišljal sem kaj bi se zgodilo če bi dal ven RTL in tja priklopil cirkulacijsko črpalko? Nekako bi moral potem le še krmiliti temperaturo vode ki gre notri, saj pozimi ta vseeno preseže 40°.