PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Predpriprava za klima napravo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

imam vprašanje glede predpriprave za klima napravo. Jasno mi je, da moramo notranjo in zunanjo enoto elektro ožičiti in da moramo do notranje enote speljati odvod kondenza, ne vem pa kako predpripraviti povezavo med notranjo in zunanjo enoto v kateri bo potekal tok hladiva. Najenostavneje nam je vstaviti stigmaflex rebraste cevi v kolutu (notranji fi 64 mm ali 52 mm). Ali bo v takšno cev mogoče potegniti bakrene cevi? Ker klime zaenkrat ne bomo imeli (radi pa bi imeli predpriravo, da kasneje ne bo preveč štemanja) sedaj ne bi radi preveč investirali v inštalacijo. Ali morda bolj priporočate da namesto stigmaflex rebraste cevi namestimo direktno bakrene cevi 3/8 cole in 1/2 cole?

Kakšna je maksimalna razdalja med notranjo in zunanjo enoto? V našem primeru bi bila cca 15 m. Ali je to OK? Ali so kakšne omejitve glede temperatrue? Morda bi povezavo speljali kar pod toplotno izolacijo na zunanji strani zidu...

Hvala.
#2
Pozabila si tudi  na odvod za kondenz na zunanji strani klime. Ob hlajenju kondenzira notrajna enota, ob gretju pa zunanja enota.  Če boš inštalacijo pripravila, najboljše, da na notrajni strani daš namensko dozo, ki je za klime, kot je recimo na spodnjem linku, katero lahko pokriješ z pokrovom dokler ni montirana klima.

https://mgk.si/montaza-klima-naprav/pred...enote.html
Iskanje po temi