Glede na to da se uporablja mit da ce bos vgradil 30mA fid stikalo ti bo metalo ven, me zato zanima zakaj naj bi metalo ven?

Fid stikalo izklaplja glede na diferenčni tok ali tok ki uide, zanima me ali potem pri inštalaciji to vpliva glede na ozemljitev ki jo imaš speljano okoli hiše dobra ali ne dobra.

Ali je to odvisno od naprav kolk so kaj dobro izolirane?

Od česa točno je to odvisno?
#2
To je mit, ki ga razširjajo šalabajzerji. Če je inštalacija narejena kvalitetno, FID ne bo izklapljal sam od sebe.
#3
Ne me za jezik držat, ampak ali niso problematični nekateri pralni/sušilni stroji, kjer moraš zaradi njihove elektronike dati pravi tip FID-a, namesto tipa A tip A, tip B ali tip B+?
Ne gre se okvarne tokove, ampak možnost pulzirajočih diferenčnih tokov.
#4
Problematične so vse naprave, kjer nekaj "odteka" proti PEN.
Marsikatera naprava ima na vhodu filter proti RF motnjam. To sta običajno dva  kondenzatorja vezana proti rumeno zelenemu vodniku (lahko v kombinacji z dušilkami). No tam teče nek majhen tok. Če je teh naprav več in če je skupen tok dovolj velik bo FID izklopilo.

Nekoč sem imel primer, da je pečica v kuhinji metala vem FID. OK, pomerim in res je nekaj "curjalo" proti ohišju. Kupim nov grelec in zamenjam. Rezultat enak: po kakšni minuti izklopi FID. 
Le kaj naj bi bilo......
In čez čas se mi posveti, da bi lahko bila vlaga v grelcu. V grelcu je namreč kremenčev pesek.
Odklopim rumeno zeleni vodnik, 10-15 minut in "prekuham" grelec.
Priklopim nazaj rumeno zeleni vodnik in vse dela OK brez izklapljanja FID.
In tako dela že 10 let ........

(3.1.2020 ob 10:27)Homer Napisal: Problematične so vse naprave, kjer nekaj "odteka" proti PEN.
Marsikatera naprava ima na vhodu filter proti RF motnjam. To sta običajno dva  kondenzatorja vezana proti rumeno zelenemu vodniku (lahko v kombinacji z dušilkami). No tam teče nek majhen tok. Če je teh naprav več in če je skupen tok dovolj velik bo FID izklopilo.

Nekoč sem imel primer, da je pečica v kuhinji metala vem FID. OK, pomerim in res je nekaj "curjalo" proti ohišju. Kupim nov grelec in zamenjam. Rezultat enak: po kakšni minuti izklopi FID. 
Le kaj naj bi bilo......
In čez čas se mi posveti, da bi lahko bila vlaga v grelcu. V grelcu je namreč kremenčev pesek.
Odklopim rumeno zeleni vodnik, 10-15 minut in "prekuham" grelec.
Priklopim nazaj rumeno zeleni vodnik in vse dela OK brez izklapljanja FID.
In tako dela že 10 let ........
Popravek: PE
#5
Kot je povedal Mirator, če je inštalacija narejena profesionalno in normalno delujoči aparati, ti nima kaj ven metati 30mA RCD stikala v stanovanju ali hišah. Vedi pa da električni tok večji od 50mA lahko povzroči smrt človeka, zato tebe varuje le 30mA RCD stikalo, 300mA ki ga nekateri tako radi vgrajujejo v novogradnje ali stanovanje pa služi požarni zaščite stavne, hiše.


Problem so le naketere kmetije ali hiše z delavnicami , kjer imajo kakšne jugoslovanske delovne stroje, tam pa zna biti težava z metanjem 30mA RCD stikal zaradi teh naprav, ki so bila zgrajena še v drugih časih, ko ni bilo RCD stikal, v normalni hišah in stanovanjih pa teh problemov ni.
#6
Tudi jaz zagovarjam 300 mA za glavni FID in dodatno v kopalnicah ipd 30 mA. V novogradnjah, je takšen način zato, ker tam zaščito določijo projektanti, ki upoštevajo vse relevantne podatke: impedanco okvarne zanke, velikost okvarnega toka ter čase izklopov. To je tudi povsem skladno z veljavnimi predpisi in standardi in zagotavlja učinkovito zaščito. Seveda pa ni prepovedano vgrajevati FID stikal za 30 mA ali manj . Samo potem imaš lahko, kljub kvalitetno izdelani elektroinštalaciji, hitro težave z raznimi RSO filtri, kot jih je opisal @Homer.
Kar se tiče požarne varnosti pa to velja za požarno ogrožene prostore pa tudi tam je dovoljena vgradnja FID stikal z diferenčnimi tokovi pod 300 mA. Ne smejo pa biti za 500 mA, ker bi v požarno ali eksplozijsko ogroženem prostoru ob eventualnem izklopu, zaradi okvarnega toka, sproščena energija lahko povzročila požar oz. eksplozijo.
#7
Moj je 30mA pa ga zabriše ven samo kadar kaj ne štima z napeljavo.
#8
30mA bi moral bit OK. Če ga meče ven, je nekaj pač narobe.

300mA na vhodu ne ščiti uporabnika -> potem pa daš 30mA KZS ali FID za kopalnico...vtičnica v kuhinji pa ščitena le s tistim 300mA FIDom...mhm, men se sliši nevarno, saj je tam lahko toliko vode kot v kopalnici..
#9
Tudi sam imam 30mA, brez problemov.
#10
Kaj se je uporabljalo pred fid-om ?

Sfrj bajta iz 1970 (od takrat je tudi elektrika), je ena taka črna omarica z zelenim, rdečim in belim gumbom (na njej piše zns 25, SME LOž Un 380/220 In 25A P20).
In koliko je tam jakost toka, ko vrže ven ?
#11
Zaščitno napetostno stikalo je metal ven, ko se je pojavila določena napetost cca  60V.  Problem pri teh napravah je, da tipa zašitni vodnik, torej je  preko teh naprav šla tudi zemlja, zaradi česar so jih prepovedali uporabljati.
#12
Slika tega čuda
https://www.dropbox.com/s/5suz4luivor240...a.jpg?dl=0
#13
Malo več o tem: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopi...849cf61a27

Drugače tudi jaz opažam da se v večino novogradenj daje 300mA FIDe. Vedno pomolim nos v omarico da vidim kako je narejeno in 30mA FIDi so redki. Zakaj tako? Je to zato da štromarji "mirno spijo" ker ni klicarjenja da meče ven?
#14
Mogoče res. Jaz sem mojega prosil, da zamenja 300mA z 30mA in ni kompliciral..
#15
(7.1.2020 ob 09:16)nekislavc Napisal: Drugače tudi jaz opažam da se v večino novogradenj daje 300mA FIDe. Vedno pomolim nos v omarico da vidim kako je narejeno in 30mA FIDi so redki. Zakaj tako? Je to zato da štromarji "mirno spijo" ker ni klicarjenja da meče ven?

Po logiki najmanjšega upora...


Si kdaj pogledal kateri tipi se vgrajujejo?
Samo, da neki je in poceni...