Pozdravljeni,

v stanovanju se mi je (pri vklopu vseh luci) prekinila osvetljava, med drugim so zarnice tudi pregorele.

Zamenjal sem varovalko (je se stara omarica) ki naj bi bila zasluzna za luci ter tudi zarnice, vendar osvetljave se vedno ni.

Ima kdo idejo kaj bi lahko bil problem in kako se ga lotiti?

Hvala
#2
Če si že kdaj odpiral omarico, potem beri naprej, če ne prenehaj TUKAJ!
POZOR, delo pod napetostjo! Preveri nevtralni vodnik (modre žice). Če imaš merilec napetosti (V-meter) izmeri napetost na varovalki proti zbiralki, kjer gredo modre žice (nevratni vodnik oz 'nula'). Moraš izmeriti okoli 230V. Potem pa še izmeri napetost med modrimi žicami in rumeno-zelenimi.
Kakšne varovalke pa imaš (avtomatske, ali še stare za 'šravfat')? Ali imaš stikalo na diferenčni tok (FID stikalo)?
Takole na daljavo je zelo težko pametovat, vidim da ti net še dela Big Grin
Mogoče pa je sv. Miklavž prišel...
#3
Zdravo,

ja vtičnice, bojler, kuhinjske naprave se vse delajo. To je tudi v skladu z omarico, kjer so navedene stvari vezane na ločene varovalke.

Omarica je stara, varovalke se menjajo z sravfanjem in so tiste klasicne keramicne.

Omarice nisem se nikoli odpiral, tudi merilca toka nimam tako da sem tisti del tvojih navodil preskocil.
#4
Imaš problem, a ne sekiraj se, ker trenutno ne bo nič pomagalo. Zadevo bo najverjetneje jutri rešil elektrikar. Prižgi sveče...romantika pa to...
Po tvojem opisu je lahko prišlo do prekinitve nevtralnega vodnika med omarico in lučmi. Lahko pa se je ob kratkem stiku prekinil fazni vodnik (odžgani kontakti v stikalu).
Če ti vse ostalo dela potem je to to. Da boš lažje spal, daj varovalko, ki si jo zamenjal ven, da ne bo kakšnega požara.
#5
Hvala za pomoč!

Sem zdaj, po navodilu odstranil varovalko!

Pri odstranjevanju se je dejansko zacelo bliskati (iskre/modra svetloba).
#6
Nedvomno najboljši nasvet ta hip.
Citat:Imaš problem, a ne sekiraj se, ker trenutno ne bo nič pomagalo. Zadevo bo najverjetneje jutri rešil elektrikar. Prižgi sveče...romantika pa to...


....Da boš lažje spal, daj varovalko, ki si jo zamenjal ven, da ne bo kakšnega požara.
Žal se električnih inštalacij na daljavo (tako kot računalniškega softvera), ne da popravljati. Naštevanje, kaj vse bi lahko šlo narobe, ti pa tudi ne bo nič pomagalo.

Malo si me z zahvalo prehitel, pa nič ne de. Kar tako naj ostane do jutri.
#7
Štrom takole preko interneta "popravljat" je katerikrat tudi težko. Tudi če nimaš Voltmetra se da okvare te vrste ugotoviti z pomočjo navadne žarnice. Celo bolje kot z voltmetrom, ki v primerih prekinjenosti faznih ali ničelnih vodnikov prikazujejo največkrat neko X vrednost oziroma rezultat indukcij po vodnikih, ki pa so vse prej kot tisto, kar pričakujemo. Za določanje vrste okvare rabiš eno fasngo (okov žarnice) in v njej eno žarnico ter kak meter žice, s katerim dosežeš od luči do prve najbližje delujoče vtičnice, ter en fazni preizkuševalec. V fasngo žarnice privij en kratek kos vodnika (žice) ter nega daljšega, s katerim boš dosegel tisto prej omenjano (delujočo) vtičnico. Z faznim preizkuševalcem v vtičnici določi katera puša v njej je faza in katera je nula. Najprej preveri stikalo za prižiganje luči. Prisotnost faze bi moral pokazati fazni preizkuševalec. Najbolje pa to preveriš tako, da dolgi konec žice na fasngi vtakneš v pušo na vtičnici v kateri je nula. Ko se z drugim koncem žice iz fasnge dotakneš kontaktov stikala ti mora žarnica zagoreti vsaj na enem kontaktu, ko stikalo pritisneš, pa še na drugem kontaktu stikala. Če je temu tako, stikalo deluje pravilno. Stikalo vklopiš (faza na obeh kontaktih stikala) in greš z žarnico preizkusit še svetilko na stropu. Na enem od vodnikov mora biti v takem primeru živa faza in to ti potem preizkusna žarnica pokaže tako, da bo v stiku z njo zasvetila. Če žarnica zagori imaš potem tudi na stropu živo fazo in je to znak da je fazni vodnik neprekinjen. Lahko še pritisneš stikalo in v tem primeru ti žarnica na dotični žici svetilke na stropu ne sme več goreti. Žico označi z L ali pa fazo. Nato se lotiš še preverjanja ničelnega vodnika. Dolgo žico preizkusne žarnice izvleci iz puše z nulo in ga prestavi v pušo vtičnice z fazo. Morda ne nepomemben podatek ob tem je, da mora biti stikalo za vklop stropne svetilke obvezno izključeno, če tega ne veš zagotovo, je bolje da ga snameš dol z žic. Nato greš z preizkusno žarnico potipat še tisto drugo žico, ki bi morala biti nula. V primeru da žarnica zagori je nula prisotna na tistem vodniku. Če imaš (tretji ozemljitveni vodnik), ti mora žarnica na njem ravno tako zagoreti (v primeru, ko je v hiši izvedeno ničenje), v primeru da imaš FID pa bo le ta ob tem dejanju izpadel. Opisana je vsa procedura ugotavljanja izpravnosti instalacije z pomočjo navadne žarnice. Ker pa pri tebi instalacija ni brez napake, pa boš ugotovil sam, ko ti eden od opisanih postopkov ne bo šel skozi. Če se tega lotevaš sam, poskušaj v čim večji meri uporabljati izklope varovalke, da te ne zdrma ali pa da te ne bomo imeli na vesti. Še bolje če to opravilo zaupaš kakemu mojstru stroke. Tisto bliskanje in iskrenje v varovalki pomeni v tvojem primeru le to, da je na njej priključen še kak delujoč porabnik.
#8
Upam, da ima za zgornja navodila enofazno instalacijo. Če ne .........

Ni vse črno kar je belo.
#9
Če ne ... kaj? Lahko žarnica pregori, če bi jo "vstavil" med dve različni fazi. Ok. Nisem hotel avtorja še s tem strašit, sem pa zato dodal tisti varnostni stavek, ki je povezan z možnostjo priklopa žarnice med dve fazi, in se bere takole:
Morda ne nepomemben podatek ob tem je, da mora biti stikalo za vklop stropne svetilke obvezno izključeno, če tega ne veš zagotovo, je bolje da ga snameš dol z žic.
In v tem primeru se ne more zgoditi nič pretresljivega. Drugače pa obstaja preprosta varianta, katere so me naučili že v šoli, za preverjanje medfaznih napetosti: Zaporedno povežeš dve žarnici enakih moči in dobiš čudežni preizkuševalec, ki ga ne skuri niti 400V.