Pozdravljeni,

potreboval bi ustrezno mnenje oziroma informacijo o prenapetostni zaščiti, ki jo želim vgraditi.
Naj opišem shemo oz kako je izgleda trenutno stanje:
Dvo stanovanjska hiša v katerem sta dva stanovanja, oba v uporabi, vsak v svojem nadstropju, vsak z svojo omarico, varovalkami itd..torej ločeno kar se tiče varovalk itd.
Števec oz omarica je cca 20m od hiše, kabel je do hiše speljan v zemlji, in gre do omarice na hiši kjer se razdeli na vsako stanovanje. V tej omarici na hiši je prostor za eventualno odštevalni števec itd (tudi v glavni omarici je vse nared za še en števec v primeru potrebe).

Sedaj imam namen vgraditi prenapetosnot zaščito. Mi lahko kdo svetuje kaj in kam se vgradi?
ne da bi sam to naredil ampak da sem ziher kaj je potrebno narediti da bo ziher v redu zadeva in ne nekaj kar se štromarju ljubi narediti.
(p.s. v glavni omarici kjer je števec je prostora za še kaj dodati če je potreba).

Hvala in lp
#2
V vsako stanovanjsko omarico daj prenapetostno zaščito.
#3
******daj ustrezno prenapetotno zaščito. Dolžine dovodnih kablov tudi niso popolnoma nepomembne. Tudi klasa I, II, III (povezane z časi prevajanj prenapetosti) in razredi A,B,C in D (povezani z količino odvajanja prenapetosti) ne obstajajo zaradi lepšega. Selektivnost.
#4
prenapetostno zaščito tipa 1 (ki pride v zunjani omarici ob števcu) mi mora baje Elekktro dat tudi podatke, katera je za dotično področje primerna?

V notranjih razdelinih omaricah pa ali (imam tri etaže in vsaka ima svojo omarico), ali lahko dam prenapetostno zaščito tipa 2 za vse tri omarice v prvo omarico v kleti, ali moa nujno biti vsaka p.z. tipa 2 v svoji omarici (ker iz kletne omarice potem gresta dve ločeni cevi do omaric v prtljičju in mansardi)?

Prenapetosntna zaščita potrebuje velik presek ozemljitvenega vodnika. ALi lahko potegnem iz kletne omarice do omarice v prtljičju in mansardi vodnik 25mm2 al kako?
#5
Bo držalo. Tip in razred prenapetostne zaščite za merilno elektro omaro ti bo določil Elektro glede na dolžino energetskega kabla in stanje ki ga že imajo na terenu. Po svojih razdelilnikih pa lahko daš prenapetostne odvodnike naslednjega razreda (za tistim, ki ti ga bo določil elektro), da ohraniš selektivnost. Presek PE vodnika: 16mm2 bo dovolj.
#6
Kakšen je smisel prenapetostne zaščite II. in III. razreda, če v že zgrajenem objektu nimamo PE vodnika tolikšnega preseka?

______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
#7
Kaj je v priključno merilni omarici, tebe ne briga. Elektro ščiti svoje vode ne pa inštalacij po objektih. Če si v dvomih, ali je v PMO prenapetostna zaščita ali ne, potem si v svoj razdelilnik v kleti vgradi kombinirano prenapetostno zaščito razreda I+II, v podrazdelilnika v pritličju in mansardi pa razreda II.
Dovolj bi bil tudi presek 16 mm2. Mora pa biti do ozemljitve čimkrajša in čimbolj ravna pot.
Vprašanje je tudi kakšno ozemljitev imaš. Za prenapetostne odvodnike je zahtevana vrednost ponikalne upornosti največ 10 ohmov.
Je pa to delo strokovnjaka.
#8
Do merilne omarice na fasadi poteka valjanec po vsej trasi (več sto metrov). Druge ozemljitve nimam. V merilni omarici prenapetostne zaščite (še) ni. Če si bom karkoli urejal, bom najprej začel z zaščito razreda I.. Zaščitni tokovni odvodniki so 3 x 20 A. Do glavne razdelilne omarice v pritličju imam 5 žilni kabel preseka, če se ne motim, 5 x 4 mm2. Dolžina je 13 m. V kleti imam še en podrazdelilnik. Za mansardo posebnega nimam.
Ali za prenapetostno zaščito razreda II. ali kombinirano I.+II. v glavni razdelilni omarici potrebujem PE vodnik velikega preseka med merilno omarico in glavno razdelilno omarico?

______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
#9
Valjanec, ki je položen ob distribucijskem kablu je namenjen izključno obratovalnim pogojem NNO (nizkonapetostnega omrežja). Vsak objekt pa mora imeti lastno ozemljitev, ki se v primeru TN sistema ozemljevanja lahko poveže z ozemljitvijo v NNO.
Takšna zaščita je za preobremenitev in kratke stike povsem ustrezna (celo super ustrezna), ni pa primerna za prenapetostno zaščito.
Da bo jasno, ker imaš TN sistem ozemljevanja, pomeni da imaš izenačevanje potencialov izvedeno preko PEN zbiralnice in za to niti ne potrebuješ ozemljitve (včasih smo temu rekli ničenje).
Tokovi strele, tako direktni kot indirektni preko odvodnikov prenapetosti, imajo drugačno "filozofijo" kot okvarni tokovi. Zato dolžina ozemljitvenega valjanca več kot 20 m (v liniji) nima nobenega učinka. Upornost 10 ohmov mora biti dosežena ali s temeljsko ozemljitvijo, ali v obliki obroča okoli objekta ali s sitemom paličastih ozemljitev ali seveda s kombinacijo le teh.
Jaz ti priporočam izvedbo ustrezne ozemljitve, ki je sicer določena investicija. Ta investicija je lahko brez veze, vendar je potem brez veze tudi vgradnja prenapetostnih odvodnikov, če na tvojem področju sploh ne bo atmosferskih prenapetosti. Tega pa jasno ne moreš vedeti, odločitev pa je povsem tvoja.
#10
Dobra ozemljitev je seveda vedno zaželena.
Ne vidim pa ravno, da prenapetostna zaščita ne bi delovala če ozemljitev ni perfektna.
Bistvo prenapetostne zaščite je, da prepreči prevelike napetostne razlike med faznimi vodniki, nulo in zaščitnim vodnikom. To pa bo doseženo...
Bolj pomembno se mi zdi, da je znotraj hiše pravilno izvedena izenačitev potencialov.
Še posebej kaka KTV in telefonija (internet, IPTV )