PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Debelina kabla od omarice, padci napetosti

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zdravo,

Ali obstaja kakšen predpis, kakšni so največji dovoljeni padci napetosti med omarico-števcem in hišo?

Gre se za stanovanjsko hišo+kmetijsko gospodarsko poslopje, 3x25 priklop, ca 70-80 m kabla.
Položen je bil 6mm2 (ki pa je po izračunu bolj 5.5mm2), s strani elektra, ki prestavlja inštalacije iz zraka v zemljo.

Vem da 6mm2 zdrži precej več kot 25A, zanimajo me padci.
#2
Padce napetosti določa Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS št. 41/2009) in sicer od točke priključitve na javno električno omrežje do najbolj oddaljenega porabnika v stavbi in velja:
za razsvetljavo 3%
za ostale porabnike 5%.
V tvojem kablu bi bil na koncu kabla, pri polni obremenitvi oz. pri toku, ki ga dopušča glavna varovalka, padec napetosti ca 2,6%.
Problem lahko imaš z napetostjo v javnem omrežju, kjer pa so dopustni padci tudi do 10% in pa pri direktnem ali zvezda-trikot zaganjanju elektromotorjev. Pri direktnem zagonu so zagonski tokovi lahko tudi 8x večji od nazivnega obratovalnega toka, pri zvezda-trikot zagonu pa ca 3x večji.
Pa še to. Glede na presek kabla imaš lahko samo TT sistem napajanja inštalacije oz. TN-S z dodatno RCD zaščito. Če imaš slučajno TN-C sistem napajanja, je minimalni dopustni presek kabla 10 mm2.
Jaz bi ti priporočal, da kabel zamenjaš s presekom 16 mm2, ki bi ti omogočal tudi eventuelno povečanje priključne moči, padec pa bi bil ca 1%.
#3
Hvala,
skratka, znotraj toleranc.
Torej uporabnik elektru Celje nima kaj pomolit pod nos.
A kakšega predpisa, koliko je lahko padca od omarice do glavnega razdelilca v hiši (torej omarce s FITom in varovalkami) pa ni?

Običajno ima uporabnik v inštalaciji od varovalk do npr 11kW puhalnika še kar nekaj kabla, smo že na meji ali čez.
Situacija je pri kolegu, pri meni ni tako kritična, je ca 60m kabla in 3x20 priklop, ter nimam tako močnih porabnikov.

Menjava ni možna, vsaj enostavno ne. Gre se za to, da elektro Celje prestavlja dotrajano/v žledu poškodovano napeljavo v zemljo. In tistim, ki imamo števce še znotraj hiš, bodo hkrati še to uredili. Tako so nekaterim omarice postavili malo dlje stran, do hiš pa potegnili 6kvadrat kabel, ki je že zasut.


Glede zadnjega (pa še to) odstavka, moram pa še malo pogooglati, da bom vedel, kaj je kaj, ker mi tudi nekaj ni čisto jasno. Se še oglasim.
#4
Če so na elektro dal kabel noter mora biti kabel po njihovih normativih v temu namenjeni cevi ponavadi fi110. Sami smo ravno nadgrajevali glavne varovalke in smo mel notr kabel 25mm2 ter 3x25 varovalke ker smo hoteli na 3x40 smo morali omarico prestaviti ven na rob parcele do tam pride kabel 70mm2 od tam pa do naše hiše pa 35mm2. 6mm2 je malo malo. Za primer v avtu imam ojačevalec za zvočnik in je 25mm2 Big Grin
#5
Torej je števec oddaljen 80m od hiše, ne vem zakaj bi bilo to dobro
ker večina novih stanovanjskih hiš ima števec na fasadi.

Za 80m se uporabi najmanj kabel 4x16 Al in
TN s ozemljilom ali TT (tudi ozemljitev)
Aluminij zaradi cene(2x cenejši)

Za kabel se računa
1. Termično dimenzioniranje
2. Padci napetosti
3. Izgube

Za obremenitev kabla 3x25A 80m 6mm2 Cu

80*25/(6*56.0)
= 5.95238095238
6V padca na fazni napetosti 230V na 224V

80*25/(6*56.0)*25*3
= 446.428571429
446W izgube pri obremenitvi 3x25A (teh 446W plačaš ker so za števcem)
Iskanje po temi