Objave: 2
Teme: 2
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Živjo! zanima me ali mi lahko kdo pomaga? Kurimo na drva, radiatorji vsi prezračeni-ni zraka v radiatorju, vendar je težava, da se radiatorji grejejo samo zgoraj in so hladni v spodnji polovici! Prosim za pomoč!
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
To bi lahko bilo skoraj normalno,kašno temperaturo vode spuščaš v obtok.
Objave: 1023
Teme: 7
Pridružen: Nov 2011
Ocena:
0
Daj napiši malo več podatkov o tvoji centralni.
Tako bodo majstri lahko pokomentirali.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:da se radiatorji grejejo samo zgoraj in so hladni v spodnji polovici!
To je tipično za nizki pretok vode. Razloge išči v obtočni črpalki, če opisano velja za vse radiatorje; ali pa močno priprt ventil (lahko povratni = spodnji) radiatorja, če je problem samo enega radiatorja.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
v hiši zgrejeni nekje v 1990 imamo radiatorje. črpalka je bila zagnana samo prvi teden, potem smo jo izključili in pride v poštev le še 1x letno, torej prvi kurilni dan, da se vzpostavi prava smer pretoka.
razlog: termostat je bil v dnevni, vsi smo bili odvisni od temperature v dnevni. narobe svet.
skratka, na srečo smo imeli mimo črpalke tudi dodatno cev za direktni tok vode (z ventilom, da ne gre voda nazaj). ta ventil je sedaj odprt, črpalka ne dela. ni nobenih težav. na radiatorjih so termostatski ventili, topla voda gre sama gor, hladna dol. sistem deluje.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Super, potem pa tak ni problema ,če vam po vašem deluje kot ste si zamislili!
Objave: 928
Teme: 7
Pridružen: Jun 2013
Ocena:
0
jani65, saj ni problema. povem samo, da ni vse v obtočni črpalki, v katero smer so šli nekateri zgornji odgovori (in pa kot možnost rešitve, če obtočno črpalko imajo). razlog bi bil lahko tudi v črpalki oz. termostatu - če prehitro zapira, ker je en prostor dovolj segret. čeprav potem bi bili premalokrat segreti v celoti.
razlog pa je lahko še kakšen - tudi ta, da so radiatorji prenizko glede na peč - če delajo brez črpalke - potem je pravzaprav normalno, da je topla voda zgoraj in hladna spodaj.
ali bi bil lakho razlog tudi prenizek tlak (da je spustila kompresijska oziroma ko so odzračevali, da niso nadomestili izgube vode), pa bo kdo drug povedal - ali pa bodo kar sami sprobali.