Objave: 22
Teme: 13
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Potrebujem mnenje izkušenih električarjev in sicer - v spalnico je iz glavne omarice napeljan kabel 5 x 1,5 mm2, od tega sta dve žili uporabljeni za 2 vtičnici, drugi dve pa za plafonsko luč. Pri vklopu varovalke (B10) za vtičnici, ter istočasno izklopljeni varovalki za luč (B10), se na slednji veji pojavi napetost okrog 30 V. Ko sta obe varovalki izklopljeni, te napetosti ni. Predpostavljam, da gre za inducirano napetost zaradi bližine vodnikov, saj po preizkusu ni kratkega stika. Mnenja?
Hvala in lep pozdrav!
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
0
Tako pač je, če bi bilo na vodniku minimalno breme bi ne bilo napatosti
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Nikoli ne smeta biti dva tokokroga v istem kablu! Če boš/bi imel merilca ti mora to inštalacijo zavrnit.
Zakaj 5x1,5 in to pol pelješ na vtičnice in luč? Zakaj ne ločenih kablov tako kot je treba. Za luč 3x1,5 za vtičnice 3x2,5.
Verjetno imaš res težavo z inducirano napetostjo. Če imaš možnost potegni ta kabel ven in naredi ločeno. Predvidevam pa, da nimaš prostih cevi.
Druga rešitev bi bila. Da vse breme spraviš na isti tokokrog. Glede na to, da imaš že sedaj vtičnice na 10A potem se verjetno ne bo kaj dosti spremenilo. Vendar obvezno 10A, ker imaš kabel 1,5mm2.
Objave: 40
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Jaz sem na podstrešje potegnil kabel 5x2.5mm2
2 žici vtičnice 2 žici luči PE skupna.
Po predpisih bi moral peljat ločeno 2 kabla.
Lahko navedeš vir kjer je to omenjeno.
Če bi uporabil kabel 3x1.5mm2 za vtičnice in luči na 10A varovalko,
ali to ustreza ?
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ocena:
14
Za varovanje kablov preseka 1,5 mm2 obstajajo v redni prodaji tudi varovalke B13A ali C13A, samo za to običajno ne ve veliko ljudi...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
V tehnični smernici za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah TSG-N-002:2013 je zapisano, da so v eni inštalacijski cevi ali kanalu oziroma v enem kabelskem plašču večžilnega kabla, lahko samo vodniki enega tokokroga.