Pozdravljeni !

Se vnaprej opravičujem, če bo vprašanje zelo neumno. Za priklop hladilne skrinje v kleti moram nadometno pripeljati elektriko. Namestil sem že kanal in nadometno vtičnico, sedaj pa moram pripeljati še kabel. Kupil sem 3 X 1,5 mm2, pa nisem prepričan ali je to primeren kabel za hladilno skrinjo. Zanima me ali je to ok oz. ali bi moral biti močnejši kabel.

Hvala za vaš nasvet in lep pozdrav
#2
Če že ne ti, bo pa kdo drug uporabil vtičnico še za kak večji porabnik. Ker je cena kabla nizka, naredi, kot se spodobi, kupi 3x2,5 kabel. Tisti, že kupljeni kabel boš že še kje porabil.
#3
Glede na moč hladilne skrinje, bi ustrezal tudi kabel preseka 1,5 mm2, vendar z inštalacijskim odklopnikom največ 10 A.
Najbolje pa, da poslušaš nasvet @kadotra, še posebej, če imaš namesto inštalacijskih odklopnikov taljive varovalke.
#4
Pozdrav !

Ja imam še Taljive varovalke. Se pravi kabel mora biti vsaj 2,5mm


Hvala in LP
#5
Če je to namenski dovod zgolj za skrinjo in je varovan s svojo varovalko, lahko uporabiš tudi 1,5 mm2 in varovalko 10A.

To, če imaš taljive varovalke ali avtomatske odklopnike, je vseeno:
1,5 mm2 .... 10A
2,5 mm2 .... 16A
#6
Načeloma bi bilo boljše, da če delaš za inštalacijo, da uporabiš presek, ki naj bi bil za vtičnice to je 2.5 mm2.

a kar se tiče skrinje...bo 1.5 mm2 vrh glave dovolj (Običajno delujejo z močjo okoli 100 W plus zagonski tok).. Tako da daleč stran od nevarnega območja.
#7
Najlepša hvala vsem, se pravi tudi če bi dal 1,5 mm (pa bom dal močnejši kabel) ne bi povzročil kakšnega požara ?

LP
#8
So bila v sosednji temi prerekanja na to temo. Ker gre očitno za obstoječo inštalacijo v malce starejši hiši, je prvo vprašanje od kje se bo ta kabel potegnil. Če se bo iz obstoječe vtičnice nekje drugje, potem ima ta vtičnica 16A varovalko in 2,5 kabel. Tu ne priporočam dodajati 1,5 kabla.
Če se bo kabel dodal na novo iz omarice, se pa lahko vzame tudi 1,5 in doda varovalka, ki pa naj bo 10A.
LP,
Samojed
#9
Homer Napisal:Če je to namenski dovod zgolj za skrinjo in je varovan s svojo varovalko, lahko uporabiš tudi 1,5 mm2 in varovalko 10A.

To, če imaš taljive varovalke ali avtomatske odklopnike, je vseeno:
1,5 mm2 .... 10A
2,5 mm2 .... 16A
Ja, načeloma to res drži, če ni slabšalnih faktorjev (temperatura, št. paralelno položenih vodnikov...) pa tudi zdržni tok se pri taljivih varovalkah drugače določa, vendar jaz nisem zaradi tega delal razlike med IO in TV ampak iz preprosto praktičnega vidika. V primeru, da bo v to vtičnico vključil n.pr. kalorifer, mu bo 10 A varovalka pregorela in jo bo zamenjal s 16 A ali pa, kar je še slabše, kar sam popravil. Inštalacijski odklopnik prav gotovo ne bo šel menjat, ker je to dražje in več dela.
Najbolj mirno bomo spali, če položi presek 2,5 mm2, varovalko pa 16 A ali manj.
#10
Jaz sem samo zapisal, pod kakšnimi pogoji lahko uporabi 1,5 mm2.
To ne pomeni, da zagovarjam take rešitve.
Sam imam za vsak hladilnik in skrinjo svoj varovan dovod 2,5 mm2.
Posebej dovod, pa je zato, da mi ne more kak kratek stik po hiši izklopiti napajanje hladilnika ali skrinje. Ni fajn če prideš iz dopusta in je prvo delo praznjenje skrinje usmrajene hrane ......
#11
Hvala vsem, kabel bo 2,5 mm

LP
#12
Vprašaj, če ti mogoče vzamejo un 1.5mm2 kabel nazaj in samo doplačaš za 2.5mm2
#13
kabel 2.5 mm za razne naprave hišne razen ostalih močnejših,za razsvetljavo 1.5 mm!