Pozdravljeni,
sam bi rad naredil regulacijo ogrevanja s toplotno črpalko, pa mi manjka nekaj osnov.
Vem da potrebujem tripotni ventil z elektromotorjem, s katerim bom preklapljal med ogrevanjem sanitarne vode ter talnim ogrevanjem. Ne vem pa, kako se takšne ventile krmili? Kakšen mora biti krmilni signal? Na voljo imam relejske izhode, pa tudi analogne 0-10V, ki jih verjetno za to ne rabim.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ker gre zgolj za "ali ogrevanje - ali sanitarna voda" potrebuješ relejski izhod z izmeničnim kontaktom, ki ti bo npr na mirovnem kontaktu vklopil vrtenje v desno, v delovnem pa levo. Končni kontakti na motornem pogonu bodo izklopili motor po dosegu ene ali druge pozicije.
Motor je 220 V in kontakti releja morajo prenesti najmanj tako napetost.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Hm... rele je lahko izmeničen in do 250V, tako da to bo šlo.
Ni mi pa popolnoma jasno, kako določim, ali naj se vrti v levo ali desno z enim relejem? Kako sploh veš, v kateri poziciji je? Ali imajo takšni tripotni ventili z motornim pogonom tudi povratni signal, ki pove, v kateri poziciji je trenutno? Del z mirovnim in delovnim kontaktom nisem dobro razumel...
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Imaš dve vrste (vsaj).
Pri prvi fazo pošiljaš na različna priključka - žice in s tem reguliraš smer.
Pri drugi vrsti, je motor stalno pod napetostjo in z dodajanjem ali odvzemanjem faze določiš pozicijo motorja oz. ventila. Se pravi, če je na tretji žici štrom se odpira in ostane odprt, če štrom odvzameš, se zapira in ostane zaprt. Prva in druga žica sta jasno faza in nula.
Zate je primernejši drugi.
Prvi sistem dopušča vmesne variante in se uporablja za vremensko (in ostalo) regulacijo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Hvala @Fery, sedaj mi je jasno.
Ima mogoče kdo kak predlog, kje ugodno dobiti tak tripotni ventil, kot ga je opisal @Fery (torej da s priklopom tretje žice na fazo določiš, kam naj se odpre ventil)?
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Seltron?
Firšt?
Ebay - China?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Torej če prav razumem, nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/datoteke/03_PDF_dokumenti/first_emv_110_rotodivert.pdf">http://www.lontech.si/datoteke/03_PDF_d ... divert.pdf</a><!-- m -->
Na zadnji strani->Električno priključitev
Tukaj sta dve shemi, za dvo in trožično priključitev. Glede na shemo bi rekel, da v mojem primeru pride v poštev leva shema - SPST krmiljenje? S tisto škatlico s stikalom je verjetno mišljen moj rele? Ni mi pa jasno, zakaj je potem tokovna obremenitev na krmilnem releju (2A) večja kot na motorju (1A). Desne shema pa mi sploh ni jasna.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Če te prav razumem, imaš na razpolago nek krmilnik z rejeskimi in analognimi izhodi. Glede na prikazane vezalne sheme, bi bila zate primerna iz primera 2. Namesto ROTOTREM MR-TR uporabi svoj krmilnik. Jakosti varovalk, ki te motijo pa so različne zaradi selektivnosti. Vedno mora pregoreti najprej samo tista varovalka, ki je bliže okvari.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Ja, na voljo imam ta krmilnik:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cybrotech.co.uk/index.php?lang=en&module=ctlgcat&action=product&id=128">http://www.cybrotech.co.uk/index.php?la ... uct&id=128</a><!-- m -->
Sheme mi še vedno niso povsem jasne. Če prav razumem sheme (dvožično SPST krmiljenje) je potem črna barva vodnika za krmilni signal, rjava na fazo in modra na nulo. Rdeča pa, za izhodni signal, ki je glede na pozicijo na fazi ali pa na nuli?
Z električnimi vezalnimi shemami iz primera 2 pa sploh ne vem, kaj bi si pomagal.
Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
V bistvu lahko narediš tako, da uporabiš samo en izhod iz cybrota. Ko je izhod aktiven gre ventil v eno smer in ostane v kocni legi te smeri dokler bo izhod aktiven. Ko ugasnes izhod se ventil vrača do končne lege druge smeri.
N na modro na ventilu, L na črno na ventilu, L iz cybrota na rjavo na ventilu, RD na ventilu je pa lahko kot pozicija ene končne lege. Ker je ta izhod 230VAC moraš ta signal (če ga hočeš spraviti na cybrota) preko releja spremeniti v 24VDC.
LPS
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Hvala vsem za vso pomoč!
Mislim, da bo sedaj šlo. Drugače pa se še oglasim...