PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Oranžna rebrasta cev v mansardi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Zanima me vaše mnenje za naslednji problem. Gradim hišo. Kar lahko, naredim sam. Tako je bilo tudi z elektriko... No, seveda ker nimam veliko izkušenj, sem naredil napako. V mansardi, sem elektro inštalacije dajal v napačno, oražno rebrasto cev. Trgovec me je opozoril, da je siva rebrasta cev negorljiva šele pri zadnjem nakupu, ko sem že skoraj sfiniširal s kabliranjem v mansardi...

Seveda, sem tako naredil eksperiment in z brenarjem preveril gorljivost obeh cevi - nisem opazil večjih razlik. Pri visoki temperaturi obedve prav lepo zagorita.

Kaj svetujete? Ali naj pustim tako kot je ali naj zamenjam cevi? Skrbi me ker je oz. bo rebrasta cev v izolaciji nad stropom mansarde (temperatura, glodalci, itd).

Hvala za odgovore!
#2
Jaz imam vse v mansardi v oranzni, pa ni nobenih tezav. Edino na podstresju sem pa dal sivo potem ko sem enako kot v vasem primeru naknadno izvedel, da je negorljiva siva cev. Pomoje itak glavno vlogo opravljajo varovalke, problem je pomoje lahko ce udari strela, da cel kabel in z njim tudi cev zagori...
#3
Pa brezveze sploh dajat v cevi, škoda dnara, itak dela tudi brez. Po možnosti za luči še kakšen utp kabel pa bo. :roll:
Štromar hodi v šolo 3-4 leta. Brez veze če lahko to dela vsak.

Poslušajta prodajalca ima prav.
#4
Pusti kot je in se ne sekiraj. Meni je edino moj električar rekel da se v mansardah vlečejo v ceveh kabli in ne žice..zaradi večje varnosti.
#5
Predlagam branje foruma podolgem in počez, preden je greh storjen.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=23883&">viewtopic.php?f=6&t=23883&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22700&">viewtopic.php?f=6&t=22700&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=8032&">viewtopic.php?f=6&t=8032&</a><!-- l -->

lp
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#6
Razlike med sivo in oranžno cevjo so le v temperaturi vnetišča plastike, iz katere so izdelane.
Kakšne večje katastrofe zaradi tega sploh ni, če je le instalacija izvedena kot je treba in preseki vgrajenih vodnikov ali kablov ustrezajo zahtevanim.
#7
Saj dokler ni močnega potresa tudi vsaka hiša stoji in ni problema ne glede nato kako je zgrajena .......
#8
Si bom sposodil temo. Na podstrešju moram potegniti nekaj kablov in zanima me kakšne cevi je priporočljivo uporabiti. Naj uporabim [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/kabelski-kanali-in-cevi/pvc-zascitna-gibljiva-cev-ec-cevi-12-mm-din-siva-euroflex]Euroflex[/url] ali [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/kabelski-kanali-in-cevi/pvc-cev-za-zid-piskar-txs-16-din-samogasna-siva-tuboflex]Tuboflex[/url] ali [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/kabelski-kanali-in-cevi/pn-cev-piskar-pn-rnc-16-3m]trde cevi[/url]?

Je pri izbiri doz, vtičnic, stikal in luči potrebna kakšna posebna previdnost, glede na to, da bodo privijačene na leseno ostrešje? Ali je navadni nadometni program OK? V mislih imam recimo [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/nadometna-doza-ec-doze-190x140x70-z-gumi-uvodi-ip55]tole[/url], [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/stikala-in-vticnice/nadometno-stikalo-fontana-navadno-10ax-sivo-ip44]tole[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektrotrgovinaunichr("46")si/ladijska-svetilka-z-mrezo-ovalna-plasticna-230v-e27-max-60w-ip44-crna]tole[/url].
#9
Priporočam trde cevi. Saj ta navaden program je prav za takšne inštalacije.
#10
Kot je napisano zgoraj: trde cevi PN16 ali PN13,5 + pripadajoče skobe.


Priložene datoteke
.jpg   PN.jpg (Velikost: 46,47 KB / Prenosi: 1163)
Iskanje po temi