PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave "Pol faze" na ozemljitvi v mansardi

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
V družinski hiši, stari cca. 40 let, v kateri je mansarda v uporabi zadnjih 15 let, sem zrenoviral otroško sobo za hčerko. Danes sem nameščal vtičnice, stikalo in luč. Po namestitvi sprobam vtičnico s "faznbriferjem" in ugotovim, da mi tlivka sveti v eni luknji (faza) in tudi na ozemljitvi (rumenozelena žica). Ker sem zaradi pohištva to vtičnico prestavil/podaljšal sem bil prepričan, da sem v dovodni dozi "zajebal". Pa je bilo tam enako, masa ima fazo.

Da skrajšam, na koncu sem na vseh vtičnicah v mansardi ugotovil, da je na masi tudi faza. Sem izmeril tudi z voltmetrom in med nulo in fazo je cca. 230 V, med nulo in ozemljitvijo je pa 115 Voltov. In tako je že očitno celih 15 let. Ali pa vsaj od leta 2006, ko mi je elektrikar zmontiral novo električno omarico v hiši.
Iz nje gre tudi en tokokrog v mansardo. Aja, še to, v vseh vtičnicah en štuk nižje na masi ni faze.

Kaj naj sedaj storim. Tako ne morem pustiti, ker imam 2 letno hčerko. Jaz sem se sedaj dotaknil te 115V mase pa ni nič, vendar....

Nekje sem že prebral, da na maso lahko pride faza zaradi indukcije in ker ni vodnik za maso priklopljen na glavno ozemljitev v hiši (valjanec). Potemtakem, glede na to, da spodaj ni problema, je treba pregledati kabel od omarice do prve mansardine doze. In kaj če ugotovim, da v prvi mansardini dozi ni mase? Napeljava je stara, ni v inštalacijskih ceveh.
#2
Welcome to the club!
Mi imamo isto v stari bajti.
Kaj storiti?
Mi nismo nič, razen da sem potrgal ozemljitve tam, kjer ponavadi kaj tikam (računalnik in ostala tehnika).
BTW, če se z roko držiš zraven za kakšen radiator, kar pošteno sune. Če se ti spi, je zadeva popolnoma uporabna, da te zdrami vsake kvatre.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#3
Nekje nekaj prebija ?

lahko pa je premalo privit ničelni vodnik ?

Zadevo je potrebno sanirat.
#4
Glede na starost hiše bi rekel, da je bil v originalu vgrajen ZNS in pa ozemljitev po sistemu "palica od armaturnega železa".
Če imaš v mansardo speljan nov dovod in imaš v svoji omarici v mansardi FID stikalo in varovalke, potem je najlažja in najvarnejša pot ta, da v tej omarici na dovodu pred FID stikalom povežeš dovod nule in PE (ozemljitveno) zbiralko. Verjetno je tvoja "ozemljitev" povsem v zraku, po domače rečeno nikamor priklopljena. Lahko tudi preveriš v spodnji omarici, če se da preveriti. Obstaja možnost, da je potegnjen 5 žilni kabel, zgoraj je zvezano ločeno, spodaj pa zaščitni (ozemljitveni) vodnik sploh ni priklopljen.

Če znaš naredi kot sem ti napisal, ali pa javi od kod si, ker bi v vsakem primeru bilo pametno narediti meritev delovanja FID stikala. Če bi se to naredilo ob namestitvi inštalacije, bi se ta problem že takrat odkril.
LP,
Samojed
Iskanje po temi