lepo pozdravljeni !

po precej prebranih temah vem da mi lahko eden od forumašev tukaj ponudi koristen nasvet.
imam sledeč problem - kurilnica z pečjo na drva in pečjo na olje je s stanovanjsko hišo povezana z vkopano toplovodno kineto pod dvoriščem. kineta je dolga cca. 10 m, cevi so v osnovi izolirane a vseeno topijo sneg ko ga zapade samo par cm.
ali je možno prostor kinete izolirat z npr. stiropornimi kroglicami ki bi jih "vpihal" skozi izvrtane luknje (problem vročega sistema cevi ?)

hvala za nasvete in podučitve
#2
To pa tudi mene zanima. Imam isti problem.
#3
mogoče že kdo ve ?

ker riti po asfaltu mi res ni....
#4
Za to foro s stiropor kroglicami mi NI še nobeden rekel oziroma prvič šlišim.
Bi pa rad slišal. :wink:
#5
se je zadeva tukaj končala, bom imel podobno težavo. torej kako rešiti/izolirati toplovodne cevi dolge cca 15m iz garaže do hiše (v garaži bo peč)
#6
Ena od varijant;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/trench.htm">http://www.builditsolar.com/Projects/Sp ... trench.htm</a><!-- m -->
Sam bi cevi oblekel v visokotemperaturno odporno izolacijo (nekaj cm .solar) in nato dodal stiropor ali stirodur, ali pa pur peno (tik kobarid).
#7
Balty Napisal:bom imel podobno težavo. torej kako rešiti/izolirati toplovodne cevi dolge cca 15m iz garaže do hiše (v garaži bo peč)
- Boš imel pod zemljo ali v zraku?
- Kako stopnjo izolacije bi želel imeti (za silo, povprečno, zelo dobro, ...)?
- Kako imaš izolirano hišo (debelina fasadne izolacije)?
....?

Tudi do sedaj ta tema ni zaživela s strokovnimi odgovori, ker je avtor teme bil zelo molčeč, ni hotel nič povedati o okoliščinah, ki vplivajo na odločitev..
Nimam časa - sem v penziji!
#8
Obstajajo predizolirane cevi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santerm.si/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=82&Itemid=53&lang=sl">http://www.santerm.si/index.php?option= ... 53&lang=sl</a><!-- m -->

LP
#9
Citat:Obstajajo predizolirane cevi:
Si prepričan, da 3 do 5 cm izolacije zadošča. Na hišo daš 15 cm, pa je razlika temperatur pol manjša kot pri toplovodni cevi. Boš imel več toplotnih izgub na tej cevi, kot skozi vse stene hiše.
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Žerjavar, meter pod zemljo ni minusa.
Sicer pa tudi mene zanima kako bi v cev napihal stiroporove kugle, kakšna ideja? Lahko gre počasi ker tega ni veliko.
#11
Citat:Sicer pa tudi mene zanima kako bi v cev napihal stiroporove kugle, kakšna ideja? Lahko gre počasi ker tega ni veliko.
O tem še nisem razmišljal, ker ne daje enakomerno debele izolacije.

Malo povej, kaj že imaš. Svetli premer betonske cevi? Zunanji premer toplovodne cevi? Število? Dolžina cevi pod zemljo? Ali je ravna? .... Mogoče se utrne kaka ideja.
Citat:meter pod zemljo ni minusa.
Res. Je pa razlika od 65 na nulo ali od 22 na -12.

Vas je kar precej takih tičev, ki bi radi nekaj vedeli, nebi pa želeli nič povedati o sebi.
Nimam časa - sem v penziji!
#12
Žerjavar Napisal:
Balty Napisal:bom imel podobno težavo. torej kako rešiti/izolirati toplovodne cevi dolge cca 15m iz garaže do hiše (v garaži bo peč)
- Boš imel pod zemljo ali v zraku?
- Kako stopnjo izolacije bi želel imeti (za silo, povprečno, zelo dobro, ...)?
- Kako imaš izolirano hišo (debelina fasadne izolacije)?
....?

Tudi do sedaj ta tema ni zaživela s strokovnimi odgovori, ker je avtor teme bil zelo molčeč, ni hotel nič povedati o okoliščinah, ki vplivajo na odločitev..
tore iz garaže v hišo bi rad napeljal cevi od centralne na drva, verjetno železne primerne velikosti (1", 5/4"?) razdalja je cca 15m, pod zemljo cca 80cm globoko. temperatura okrog 70°C, debelina izolacije je načeloma "neomejena", če se koplje luknja, se lahko izkoplje tudo malce širša... vendar do kakšne debeline je sploh smiselno še dajat? računal sem na cca 12-15cm nečesa, česa, kako pa ne vem. Seveda pa izolacija ne sme vpijati vode...

potrebujete še kak podatek?
#13
mogoče tole (za nov odkop)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.santerm.si/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=86&Itemid=53&lang=sl">http://www.santerm.si/index.php?option= ... 53&lang=sl</a><!-- m -->

za že obstoječi cevi pod zemljo pa bo treba kaj bolj konkretno povedati kaj je spodaj in kako je izvedeno, kakor je bilo povedano. kar mi pade na pamet mi je samo vpihovanej ali vbrizgovanje, po možnosti s kakšno sondo z kamero ipd, hehe..
#14
Citat:cevi od centralne na drva, verjetno železne primerne velikosti (1", 5/4"?) razdalja je cca 15m, pod zemljo cca 80cm globoko. temperatura okrog 70°C,
Imaš novogradnjo pa zraven idejo, da bi vpihoval!?

Vsi uporabljeni materjali naj bodo odporni na vodo in vlago. Vedno je možno, da voda vdre v kineto. Uredi možnost iztoka vode. Ko se ne kuri in se sistem ohladi na temperaturo zemljine pa imaš 100 % vlažnosti.

V ta namen se dela pravokotni betonski kanal in se ga prekriva z betonskimi ploščami.
Malce improvizacije: Položiš betonske kanalete (jarek za vodo). Vstaviš XPS, cevi, bočno XPS in še malenkost med cevi, prekriješ z XPS. Izolacija naj fiksira položaj cevi in zapolnjuje vso notranjost. Pokriješ z narobe obrnjeno kanaleto. Verjetno bi bilo dobro malce fiksirati, da zgornja kanaleta nebi bočno zdrsnila po spodnji.
V tem momentu nimam podatkov o dimenzijah kanalet. Manj kot 10 cm izolacije ne devati. Cena izolacije glede na debelino ne sme igrati vloge.
Nimam časa - sem v penziji!
#15
Kaj pa purpen?

Mislim za tiste, ki imajo že narejeno in želijo bolj izolirati. Narediš en podaljšek za pištolo in napeljaš v kineto, potem pač izprazniš nekaj pločevink.