Lepo pozdravljeni!

V ponedeljek dobimo novo toplotno črpalko z bojlerjem. Povezali jo bomo tudi s kotlom na polena, tako da bomo uporabili za gretje vode pozimi pač energijo iz kotla. Ko jo bo centralist zvezal, je treba rešit še električno napeljavo. Priključit črpalko na napetost ni problem.

Zanima me kako rešiti krmiljenje črpalke za gretje vode iz kotla. Jaz bi dal kar cevni termostat na izhod peči in ko temperatura preseže 45-50 stopinj, da bi črpalka delovala in tako grela vodo v TČ. Samo potem bo črpalka delovala stalno ko bo peč grela.... Kako naj to rešim? Seveda tudi ugodno, ker v nakup kake avtomatike glih ne bi šel....

Obstajajo kakšne omejitve glede temperature? Npr. je lahko temperatura v bojlerju 70 ali celo 80 stopinj. Ker pač ko bo peč vroča je v peči 80 stopin in tako posledično tudi taka temperatura vode, katera bo krožila čez bojler (no malo manj zaradi mešalnega ventila), ker temp. vode je optimalna 55 stopinj.

TČ bi bila pa skos vključena, tako da bi pač takrat ko ni toplote iz peči, da vodo segreje TČ.

Mojstri z besedo na dan!

Hvala!

lp,d
#2
Če hočeš imeti optimalno, če nošeč imeti vodnega kamna in pri vsem tem še malo varčevati, ti drugega kot malce elektronike verjetno ne preostane.
Jaz imam zadevo rešeno tako, da imam v nočnem času aktivirano TČ, potem pa je pogoj, če je dovolj tem. v peči potem priklopi obtočna črpalka in greje vodo do določenih stopinj,, če pa ni dovolj tep. v peči pa greje TČ, nato pa še..če je manj kot 10 stopinj v prostoru, kjer je TČ in če ni topla peč na drva, vodo greje olja peč,,,
m.
#3
s kako elektroniko imaš pa to rešeno... kako si montiral temperaturne senzorje?
#4
Temperaturni senzorji se montirajo v bojler, potem v peč in zunanji temperaturi senzor. Na podlagi očitavanja temperature, časa in programa pa se potem izvajajo določene operacije...
Zadeva je sporgramirana na podlagi domačega znanja, ki je pa prav gotovo boljša zadeva kot jo pa ponujajo prodajalci za mastne denarje...
m.
#5
to je sigurno res... ampak nimam cajta sedaj da bi delal elektroniko, k mam z drugo dost dela... (imenuje se diploma).... tako da bom nekej že stenstal.... ali se pa še kak mojster oglasi...

lp,d
#6
Sem uspel zvezat... Načeloma ni noben problem, ker je imela že sama TČ izhod za obtočno črpalko... Samo dodal sem še cevni termostat, za pogoj, če je peč dovolj topla in to je to.....

Ni mi pa mogoče všeč, da ima elektronika TČ tako naštimano, da če je temperatura v prostoru višja od nastavljene potem dela TČ. Saj se da spremenit v zimski način delovanja, ampak potem dela samo kotel. Ker je TČ v kurilnici bo pač vedno dovolj toplo, tako da bo ogrevanje vode z TČ.... bom pač 20 eur vtaknil v elektriko preko zime namesto v drva.

lp,d
#7
Spoštovani!

Najprej naj vam želim vse lepo in dobro v novem letu.

Obračam pa se na vas s sledečim vprašanjem; kako naj pravilno priklopim obtočno črpalko na toplotno črpalko-bojler termotehnika TČ2RT/E-231 ECO za ogrevanje sanitarne vode s kotlom?

Torej, moj sistem ogrevanja je sestavljen iz kotla na trda goriva in zalogovnika vode.
Sistem je trenutno nastavljen tako, da en vod segreva vodo za centralno ogrevanje, drugi vod pa je namenjen segrevanju bojlerja oz. v tem primeru toplotne črpalke.
Če si pravilno predstavljam moram:
- v tulko ki je postavljena v toplotni črpalki potisniti termostat, ki bo, ko pade T vode toplotne pod nastavljeno prižgal oz. ko naraste nad nastavljeno T ugasnil obtočno črpalko, katera vleče toplo vodo iz zalogovnika v toplotno črpalko??

Ali ima že toplotna črpalka T sondo, ki čita T vode in sama izklopi električni signal na izhodni dozi v obtočno črpalko in jo s tem vklaplja in izklaplja?

Oziroma, kako točno deluje ta doza na toplotni črpalki?
Lahko nanjo kar direktno vežem obtočno črpalko in ko pade nastavljena T na toplotni, da le-ta pulz in se črpalka prižge?

Prilagam tudi navodila:
[url]httpunichr("58")//ss1unichr("46")spletnikunichr("46")si/4_4/000/000/3b3/792/Navodila---T-2VZRTE-321-ECO-NTunichr("46")pdf[/url]

Stran 25, a sam nimam tako, pri meni je samo L,N in PE izhod, medtem ko za signal nimam pojma kako bi lahko delovalo.

Za info se že vnaprej zahvaljujem.

Lp, M