PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Mokri madeži na fasadi brez zaključnega sloja

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

pri novogradnji (beton, opeka) so se po izdelavi fasade brez zaključnega sloja začeli pojavljati mokri madeži. Večinoma se to dogaja na stropu/atikah, v manjšini pa na sami steni. Samih toplotnih mostov ne bi smelo biti nikjer, ker je vse oblečeno z najmanj 2 cm stirodura. Fasada je drugače iz 15 cm EPS-a.  Madeži se po večini pojavljajo na stikih EPS plošč, začnejo se pojavljati ob slabšem vremenu, megli itd., seveda tudi ob deževnem vremenu ni pa to izključno ob dežju. Madeži se pojavljajo na vseh štirih straneh na stropu atike (cca 4-12 madeži na površini 13m x 0,7m). Samo na zahodno orientirani steni so bili madeži tudi na sredini stene (4 madeži na 10m x 2,5m). Največ se jih pojavlja na stropu nad vhodnimi vrati. nad stropom je balkon ter streha nadstreška (tako na balkonu kot strehi nadstreška je položena parna zapora, toplotna izolacija ter sika folija 2mm). Pred polaganjem EPS-a in mrežice ter lepila, je bila betonska plošča nad vhodnimi vrati popolnoma suha (pri vsakem vremenu). 
Sam se nagibam k temu, da pride do kondenza na sami mrežici in lepilu, ampak nisem prepričan. 
Vsako mnenje / ideja, kaj bi to lahko bilo in kako to sanirati je več kot dobrodošla. 

Hvala in lep pozdrav!


Priložene datoteke Predogledne slike
               
#2
Kaj pa parna zapora?! Možno, da je kje vlaga noter, od nekod pride in ko je hladneje kodenzira, kar je opazit kot vlažne madeže.
#3
Kaj je nad mestom, kjer zamaka. Streha, terasa?
#4
Nad madeži v pritličju je balkon in nadstrešek s sika folijo. 
Nad madeži v nadstropju pa je atika z žloto na strehi. Oboje je tako hidroizolirano s parno zaporo, kot tudi toplotno izolirano. (EPS in XPS).
Tam kjer se pa pojavljajo madeži na steni pa je stena iz opeke. 

Glede vlage v hiši: ometi in tlak so bili narejeni na začetku septembra in so se dobro posušili, tako da sama vlaga v hiši ni visoka, pa še zadnja 2 meseca deluje toplotna črpalka s talnim ogrevanjem.
#5
Sicer ni videt strehe, a spominja na ravno streho tipa 1.
#6
Sama streha je štirikapnica, pokrita s korčno kritino, žlota je narejena iz EPDM folije. Na pripeti sliki sem označil kje se pojavljajo madeži. 
Vsaka ideja zelo dobrodošla.


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#7
Zelo verjetno zamaka. Hidroizolacija ni dobro narejena, tako da bo potrebno na novo hidroizolirati.

Tako je to, če želiš da hiša "dobro" zgleda in vgradiš bodočo težavo. Enkrat pride na plano.
Ravne strehe in njene variante se v Sloveniji na dolgi rok ne obnesejo, je samo vprašanje čez koliko let bo začelo puščati.
#8
Glede na fotke bi si upal skoraj staviti, da gre za kondenz. Če stavo izgubim, pa gre za slabo izvedbo HI, kot predvideva @ivank_

Pravi vzrok moraš ugotoviti in napako moraš odpraviti, preden se lotiš zaključnega sloja. Drugače te bo glava bolela do takrat, ko boš ugovoril, da bi jo moral odpraviti pred zaključnim nanosom.

Zna pa to časovnico malo podaljšati.

Sam bi v takšnem primeru (če nebi mogel izvesti barvnega testa za odkrivanje zamakanja) najprej (ko bo čim bolj toplo in suho - na primer na začetku poletja)  začrtal obod madežev, nato pa zadevo spremljal ob nalivih..in še dan ali dva dni po njih. Če se je madež občutno povečal, gre za zamakanje skozi HI. Če miruje ali pa se poveča komaj vidno, bi pa znal biti kondenz.

Kar se ravnih streh, teras itn...tiče, pa lahko iz izkušenj potrdim, da v naravi obstajajo tiste, ki so že "spustile" in tiste, ki še bodo.
#9
(4.2.2026 ob 10:31)Popravila na domu Napisal: ... Kar se ravnih streh, teras itn...tiče, pa lahko iz izkušenj potrdim, da v naravi obstajajo tiste, ki so že "spustile" in tiste, ki še bodo.

Tip 1 in tip 2, ja.
#10
skodric,
iz katerega konca SLo pa si ??
Hodoš ali Izola??
Imaš sliko izdelave fasade , še pred izvedbo lepila/mrežica/lepilo.
Vzemi kakšen vlagomer in naredi kontrolo v okolici . Možno da je spodaj pod slojem lima še "" večji flek "" lepila, ker niso pravilno izdelali lepljenje.
Bo potrebno na hišo pripeljati stučkota , da se pregleda.
Menim, da zamakanje strehe ni vzrok.
" Popravila na domu " , greva na piknik k " skodric"-u in ugotovima kaj in kako? Wink Smile
#11
@Popravila na domu, zavedam se, da je potrebno težavo analizirati in odpraviti pred zaključnim slojem. Hvala za idejo za začrtanje oboda madežev.
@ som16, drugače sem iz Vipavske doline. Se strinjam da bi bilo potrebno pripeljati strokovnjaka, jaz sam ne poznam nobenega, tako da vsak info glede tega dobrodošel. 

Medtem, ko sem brskal in iskal primerne slike; edino opcijo, kjer bi lahko "puščalo" vidim na stiku med OSB in lepilom/mrežico. Verjetno pa to ne razloži madeža na sredini stene, bi se verjetno že prej pokazal, ali?

Prilagam še nekaj slik, ko se je polagal stiropor, mogoče lahko pomagajo.


Priložene datoteke Predogledne slike
               
#12
skodric,
pišeš, da ne poznaš strokovnjaka nobenega v tvoji bližini??
Menda si ja mel nadzornika na hiši pa tud projektanta!
Nekako bolj deluje, da je kondenz na mestih kjer je "" malo , malo "" zraka med lepilom in stiroporjem. Tu preko lepila potegne vlago , ki potem lokalno skondenzira.
Ja, v pondilek sm bil na morju.
Lep pozdrav
#13
@som16 - odgovor je - lahko, ni problema.

@skodic, koliko možnosti je, da se fleki na sredi fasade pojavlja tam ali v neposredni bližini pod tam, ker imaš iz fasade speljane cevi za elektriko? Po mojem veliko. Bo kar kondenz, bi rekel v tem primeru.
#14
@som16, vsekakor imam projektanta in nadzornika, vendar vsi vemo, da si niso vsi enaki in da niso vsi strokovnjaki na vseh področjih.... Zato sem rekel da ne poznam nobenega strokovnjaka v bližini. 

@Popravila na domu, če gledamo na fleke na sami steni, je res da so cevi od elektrike cca 0,5m - 1m stran. Kar pa je madežev na stropu, tam pa ni nikjer nobenih cevi, nobenih prebojev. 

Glede na komentarje, je verjetno res kondenz. Vprašanje je, kaj se lahko naredi tukaj? Ali je dovolj da se "luknje" mned stiropor ploščami zapurpena ali je potrebno narediti kaj drugega?
Iskanje po temi