Torej, nekaj sem že našel na to temo a nič konkretnega.
V načrtu imam uredit podstrešje z betonsko streho, ki je precej nizko.
Streho nameravam obleči v gips plošče in vmes vstavit tanko a efektivno izolacijo. Najbolj idealno bi najbrž bila kaka TRI-ISO SUPER 9 izolacija, ki je zelo tanka 2-3cm, je pa po določenih informacijah kar zasoljena.
Odločil sem se da ne bom uporabil tako extra izolacije pač pa cenejšo.
Ima kdo že izdelane raziskave o vrstah toplotnih izolacij debeline največ 2 cm?
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Ocena:
0
TRI-ISO SUPER 9 je čisto hi-tech izolacija. Res je draga kot PES, a kaj češ... ali kupiš ali pa ne kupiš. Obstaja mislim da še ena boljša izolacija od te... imenuje se TRI-ISO SUPER 10

, ki pa je najverjetneje še dražja!
Saj te razumem. Tudi sam bi si želel, da bi bil volk sit in koza cela. V tem primeru pa žal ni druge. Če želiš imeti izolacijo, ki nadomesti recimo 30 cm tervola z debelino 2 cm, potem rabiš TRI-ISO... je*i ga.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
0
Ampak fazni zamik bo bolj slab pri tej izolaciji, se mi zdi. Bo kdo drug kaj več povedal.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
klaična izolacija je ekektivna od 10 cm naprej. Z 2 cm ne boš naredil ni. IMša tri iso super...ki je draga - vmes pa praktično nič.
lahko kupiš od njih 1 cm debelo izolacijo (Ki je za odtenek cenejša)..ter jo kombiniraš s klasično.
Tako da...na vsak način boš naredil največ če nekako 'rpideš do prostora' za vsaj 10 cm izolacije.
brez nič ne bo nič.
LP
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
0
Borovničan ima prav!
Žrtvuj še tistih 8 cm. Stavim, da je to boljša varianta kot pa plast supersonične izolacije.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
menard,
kaj ne moreš položiti termo izolacijo po strehi. Saj verjetno bostaja kakšna varianta ??
Lep pozdrav
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
kooiko kvadratov strehe (torej problematične višine) pa imaš?
če nimaš namena kupovati te dražje variante potem daj vsaj 2 cm stiroporja! Bolje nekaj kot nič. 2 cm izoalcije zmanjša faktor (K oz. U) za polovico!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
potem naredi kompromis med izolacijo in višino
ker boš montiral knauf, bo leta (Predvidevam) na kovinski podkonstrukciji...torej boš uporabil CD profile, ki so že sami po sebi debeli 3 cm...kar pomeni da najmanj toliko izolacije boš lahko dal...ker pa teh 3 cm ne boš mogel loviti zaradi neravnin, je treba vsaj 1 - 2 cm pustiti lufta.
Torej na koncu dobiš prostor za 5 cm izolacije....kupi najboljšo stekleno volno (torej z lambda prevodnostjo 0,035...recimo od Urse ima oznako SF 35) pa imaš nek kompromis.
Če pa mi poveš debelino stropa oz. betonske strehe pa ti lahko izračunam kak faktor 'k' boš imel čez tako streho.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
oz. če ti kar naredim eno štih probo zgolj zaobčutek:
POdatki:
- 10 cm betonska plata (torej tvoja streha)
- 5 cm izolacije 0,035
- knauf (palat debeline 12,5 mm)
------------------------------------------
Faktor k= 0,56 W/m2K.
Če je izolacije 4 cm: k= 0,67
če je izolacije 2 cm: k= 1,08.
brez izolacije: k=2,84 (!)
(pri začetnih debelinah izolacije vrednost k konkretno pada...torej se pozna vsak cm!)
Za občutek....3 slojna okna imajo k= 0.7, dvoslojna pa k=1.1.