PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pravilna izvedba tlaka

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

zanima me pravilna izvedba izolacije pod tlaki.

Klet:
- ibitol, izotek, styrodur (5cm), tlak
Pritličje: 8 cm (kakšne izolacije)
Mansarda 5 cm (kakšne izolacije)

Zanima me, ali je zadosti za pritličje in mansardo EPS 100, ali moramo položiti tudi stiroestrih T?
#2
Povsod, kjer hočeš dušitev udarnega zvoka daj nad EPS še stiroestrih 33/30
EPS70 je povsem zadosti za običajne prostore, razne če nimaš namena kje dajat kakšnih zelo težkih zadev.
V kleti je XPS v redu.
#3
Se pravi,

v pritličje naj damo 4 cm stiroporja in še 4 cm stiroestriha.
V mansardo 3 cm stiroporja in še 2 cm stiroestriha.

Ali naj razporedimo kako drugače?
#4
Klet:
- ibitol, izotek, styrodur (5cm), tlak
Pritličje: 8 cm (kakšne izolacije) ... 5cm EPS(70 ali 100) + 3cm EPS-T (33/30) - samo če te skrbi prenos zvoka v klet, sicer 8cm EPS
Mansarda 5 cm (kakšne izolacije)... 2cm EPS(70 ali 100)+ 3cm EPS-T (33/30)

Dejansko bi šlo tudi z 23/20 EPS-T, ki ima samo 1dB manjšo zaščito pred udarnim zvokom kot 33/30. 28dB - 29dB
Pri manjši debelini se že precej zmanjša zvočna zaščita, pri večji od 33mm pa praktično nič več ne pridobiš.
#5
Če prav razumem, stiroestrih sploh ni tako nujen.
Če bi dali samo EPS in tisti trak okrog, bi bilo dovolj?
#6
Nujno ni nič, vendar ESP-T precej bolje duši udarni zvok kot navaden EPS. Cena pa tudi ni kaj dosti višja od EPS100.