LP! zanima če če rabim imeti zračnik na podstrešju mansardne hiše. Streha je narejena: strešniki creaton rapido (slemenjaki z zračniki), latanje, kontra latanje (zračni most), folija creaton, izolalivne plošče na pero utor egger, špirovci. mansardni del hiše bo cca 30 cm izolacije in gips. zadeva ki mi ne pusti mirnega spanca je če rabim kaki zračnik na neizkoriščenem podstrešju ki je pohoden le pod slemenom. krovec ki mi je delal mi je zagotovil da ne potrebujem nobenih zračnikov, da mam zato zračni most in zračnike v slemenjakih. prosim za pomoč...
Citat:mansardni del hiše bo cca 30 cm izolacije in gips.
Manjka folija pz nad gipsom.
Če ima loputa za dostop na podstrešje tesnilo (ne bo prehajanja zraka) in ta loputa ne bo kar nekaj ur vsak teden odprta, ne rabiš. Sicer pa naredi pod slemenom nekaj odprtin v izolacijskih ploščah (na 3 špirovce po eno 10 x 10 cm) do zračnega kanala. PP folija lahko ostane.
Če imaš slemenske zračnike ne potrebuješ dodatnih.Na vrhu slemena nesmejo biti plošče do konca skupaj (razmak 20cm) ,čez vdolžne letve folija kakšnih 50cm na vsako stran slemena,prečne late,slemenski zračnik ,lata za slemenjak in slemenjak,(brez vijakov,žebljev,slem.sponk pa itek ne gre). To če je tako je vredu.
Pa še to: izilacije ne do plošč (3cm zraka).
je cheba dal zelo vmesno pripombo. za zračenje lesenih konstrukcij pa bi lahko na široko zdej. če boš pobrskal po arhivu, boš našel primer, ko je bilo nekaj problem z kondenzom pohodnih desk v "trikotnoku" (če se prav spomnem), vendar gre bolj za specifiko, ker je šlo za novogradnjo (sušenje ipd), ni bila najboljša izbira in postavitev folij ipd.
sigurno odpravo takšnih zadev pospešijo zračniki, vendar po mojem mnenju ne bo spet konec sveta tudi brez lukenj.
če pa govorimo o malo bolj spezializirani in /ali pasivni gradni pa je treba itak vsak odprtino zelo konkretno premislit in predvsem pravilno postavit.
jani65 Napisal:Če imaš slemenske zračnike ne potrebuješ dodatnih.Na vrhu slemena nesmejo biti plošče do konca skupaj (razmak 20cm) ,čez vdolžne letve folija kakšnih 50cm na vsako stran slemena,prečne late,slemenski zračnik ,lata za slemenjak in slemenjak,(brez vijakov,žebljev,slem.sponk pa itek ne gre). To če je tako je vredu.
Pa še to: izilacije ne do plošč (3cm zraka).
meni so dali izo. plošče tudi na slemenu skupaj tak da ni lufta nič, kaj pa zdaj?
izotop Napisal:je cheba dal zelo vmesno pripombo. za zračenje lesenih konstrukcij pa bi lahko na široko zdej. če boš pobrskal po arhivu, boš našel primer, ko je bilo nekaj problem z kondenzom pohodnih desk v "trikotnoku" (če se prav spomnem), vendar gre bolj za specifiko, ker je šlo za novogradnjo (sušenje ipd), ni bila najboljša izbira in postavitev folij ipd.
sigurno odpravo takšnih zadev pospešijo zračniki, vendar po mojem mnenju ne bo spet konec sveta tudi brez lukenj.
če pa govorimo o malo bolj spezializirani in /ali pasivni gradni pa je treba itak vsak odprtino zelo konkretno premislit in predvsem pravilno postavit.
zato pa me zanima če moram imeti neke zračnike za trikotnik ker bom imel vse zaprto edino vhod na podstrešje, ko bo lojtrca ki se potegne dol...
Problem, ki ga vidim je poleti. Ta prostor se segreje nad 40'C in potem traja in traja, da se shladi in ti tako greje strop mansarde se dolgo v jutro.
Sam imam termometer in vlagomer gor in zunaj ter monitoriram temperature skozi leto. Prejsnji petek je bilo na podstresju max 32.5'C, medtem ko je bilo zunaj 25'C. Ob polnoci (na soboto) je bila temperatura na podstresju se vedno 23'C, zunaj pa 16'C. Pa se ni pravo poletje... sam planiram gor en ventilator (zal ne moram narediti lin/oken na obeh straneh), da to temperaturo cimprej spustim (enacim) z zunanjo.
jani65 Napisal:Če imaš slemenske zračnike ne potrebuješ dodatnih.Na vrhu slemena nesmejo biti plošče do konca skupaj (razmak 20cm) ,čez vdolžne letve folija kakšnih 50cm na vsako stran slemena,prečne late,slemenski zračnik ,lata za slemenjak in slemenjak,(brez vijakov,žebljev,slem.sponk pa itek ne gre). To če je tako je vredu.
Pa še to: izilacije ne do plošč (3cm zraka).
meni so dali izo. plošče tudi na slemenu skupaj tak da ni lufta nič, kaj pa zdaj?
Narobe,odprtina mora bit. Jaz imam Agepan in je to v navodilih, za hladni del podstrešja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodila-za-vgradnjo-v-streho.html">http://www.ekoprodukt.si/agepan-navodil ... treho.html</a><!-- m -->
OBDELAVA SLEMENA
V slemenu se plošče stikujejo le v primeru kadar je toplotna izolacija vgrajena do špice oz. slemena (topla streha). V kolikor se toplotna izolacija konča nižje (npr. na škarjah) je potrebno v slemenu narediti odprtino, da se vlaga lahko odzračuje (hladna streha). To naredimo tako, da Agepan plošče končamo 5 do 7 cm pred vrhom.
V kolikor slemenjak ne zagotavlja varnosti pred vdorom vode ali snega se lahko sleme prekrije z OMEGA folijo. Le ta se vgradi nad letvami za zračni kanal.
Jaz sem ravno zadnjič montiral rešetke na odprtine v zidu pod špico. Lepo sem čutil topel prepih v obraz... Sem prepričan, da je prezračevanje hladne podstrehe nad izolacijo koristno, zaradi poletnega hlajenja in sušenja eventualne vlage iz izolacije.
Kakšne rešetke pa ste montirali? Že vnaprej pripravljene zračnike ali ste le preboj skozi steno zaprli s kakšno kovinsko mrežico proti mrčesu in podobnim zadevam? Smo ravno v fazi urejanja tega, pa se še nismo kaj veliko poglabljali, kaj bi bilo najbolje...
Rešetka je 40x40cm vremenska, aluminijasta in smo jo prebarvali v barvo fasade.
Izgleda približno tako
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klima-dolinarunichr("46")si/admin/Image/Image_big/Jeklena%20za%C5%A1%C4%8Ditna%20re%C5%A1etka_JZRunichr("46")JPG[/img]
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »