Pozdravljeni,
preveril bi rad našo sestavo tlaka z vidika višine in zvočne izolativnosti. Predvidena sestava od AB plošče (18 cm) navzgor je:
- Stiroestrih (elastificiran) 20/23 mm (v ta sloj skrijem električne instalacije)
- zvočno izolativna folija (Termosilent) 5 mm
- sistemska plošča za talno, zvočno izolativna (na spodnji strani ima "strešičasto" površino) ca. 53 mm
- strojni cementni estrih 47 mm (nad čepki sistemske, čepki so visoki 18 mm)
- finalna obloga 15 mm
Skupaj 140 mm
Dejanska višina prostora za tlak je od 130 do 150 mm. Skrbi me, da bo estriha na najtanjših delih premalo (37 mm nad čepki). Zato razmišljam, da bi tam izločil zvočno izolativno folijo.
Vprašanji:
1. Koliko mi sploh prinese z vidika zvočne izolativnosti ta folija v sestavi z zvočno-izolativnim podložnim stiroporjem in zvočno izolativno sistemsko ploščo?
2. Kaj je še sprejemljiva debelina estriha nad čepki (pri čemer so čepi visoki 18 mm)?
Hvala Dušan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Pri tebi glavnino naredi teh 18 cm betona. Zato je vsakršno kompliciranje nepotrebno.
Za moje pojme naredi takole:
- 2 x 3 cm stiroporja križno (prva 2 cm v katere skriješ inštalacije, naslednje 3 cm prekrivaš (oz. kjer se sekajo inštalcije, da je še dovolj višine)
- plošče talnega brez izolacije - 2 cm
- 5 cm estriha nad čepki
- 2 cm finanalna obloga
------------------------------
skupaj 14 cm.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14277unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14362unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14375unichr("46")JPG[/img]
(pa pri estrihu se ne govori o mm...ko bojo uleteli delat estrih, ti bo takoj jasno zakaj ne :wink: )
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14593unichr("46")JPG[/img]
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Vincent, pri meni so sistemske plošče že v hiši. Sedaj imam samo naslednje možnosti:
a) da sprejmem, da bo estrih na najtanjšem mestu debel 37 mm (estriharji nimajo pomislekov)
b) odvzamem folijo iz penjenega PE in pridobim 4-5 mm (magari samo na kritičnih mestih)
c) na kritičnih mestih odstranim podložni stiropor 20 mm (mi sicer ne diši najbolj, ker se bom potem tam precej bolj matral z elektroinstalacijami, pa tudi potrebno se mi ne zdi - 57 mm nad čepi načeloma velja v vsakem primeru za prej preveč kot ne)
d) stanjšam finalno oblogo na 10 mm, vendar pa je to že stvar problematike "parket", tako da te možnosti tu niti ne bi upošteval.
Tako da v bistvu ostajam na možnostih a) in b); pri tem pa me zanima, koliko folija iz penjenega PE pravzaprav sploh prispeva, če je med dvema slojema zvično izolativnega stiroporja. In pa seveda, ali je debelina estriha na najtanjših mestih 37 mm še brez pomislekov.
Dušan
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Vincent, še eno vprašanje: zdi se mi, da si enkrat nekje pisal, da si ti dal še eno PE ali PVC folijo - imam prav? A to si dal tudi pod sistemske plošče in potem zavihal ob steni navzgor? Pred trakom ali za trakom?
Lp Dušan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Pri sistemskih ploščah folije ne rabiš, ker nima fuknkcije.
HJa. če že imaš potem je to druga..na vsak način kjer je kriza daj brez one dušilne folije 5 mm.. se pozna. Estriharjem je itak vseeno..samo ti se boš stalno po malo tresel ali bo počil tam ali ne :wink:
Meni so tudi rekli da pogosto delajo 3 cm nad čepki a osebno mi je to premalo (sem imel pa tudi jaz na enem delu krizo, kjer nisem dal niti talnega in samo 1 cm izolacije (seveda inštalacij tam nisem vozil po tleh)...pa gor je prišlo 3 cm estriha...a to je kvečjemu pol metra pas.
Zakaj si pa tako omejen z višino? A ni opcije da daš enostavno povsod 1 cm estriha več?
Zmeni se za pol cm več pa na delu kjer je kriza (hodnik? oz. stopnice) naj ti speljejo te pol cm navzdol (meni so tako pri balkonskih vratih).
Tako da...sem siguren da se da poiskat pametno rešitev.
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
No, saj hude krize pravzaprav ni - kot rečeno, če dam stran folijo, sem že na dobrih 4 cm na kritičnih mestih (to je seveda manjši del) - drugje se vrtim okoli 5 cm. Po mnenju estriharjev (Burger) problema sploh ni (prvotna njihova ideja je bila še nekaj tanjša), vendar imam tudi sam raje nekaj več mase.
Šušmarjenje s končno višino estriha bi pa bilo res samo rešitev v skrajni sili - v kopalnicah so stvari na svojem končnem mestu, vhodna vrata so na svojem mestu, nosilna konstrukcija za stopnice ravno tako...
Ključno vprašanje torej je, kaj (koliko) mi prinaša folija iz penjenega PE med dvema slojema elastificiranega EPS - če je odgovor bolj malo, jo bom brez slabe vesti izločil povsod, kjer je prostor za talno konstrukcijo manjši od 14 cm, če pa je odgovor sploh nič, bo pa v celoti letela ven (v pritličju/polkleti sem jo tako in tako izločil).
Dušan
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
4 cm nad čepki si na varni strani (tam lovi s folijo). Tako da uberi to opcijo. Meni so tudi delali oni (dobro naredijo).
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
ja robni trak ima 10 cm kar je malo malo...ga je najbolje dat po položeni izolaciji, ker drugače ga zmanjka po višini. Vmes sem štukal tudi z eno silent folijo 6 mm (roza barve)...
Objave: 534
Teme: 27
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
0
Ker me hudič vedno matra, sem tudi tokrat šel preverjati, kaj pravi o tej problematiki stroka na nemškem govornem področju. Ugotovitve: standard DIN 4108-10 pravi, da
1. zvočna izolacija pod estrihom ne sme biti sestavljena iz več kot 2 plasti
2. skupna stisljivost vseh izolativnih plasti pri estrihu s talnim ogrevanjem ne sme biti večja od 5 mm
Moja sistemska plošča ima stisljivost 2 mm, Fragmatov stiroestrih T pa 3 mm, skupaj torej 5 mm. To pomeni, da sem s tema dvema slojema dosegel po obeh merilih zgornjo dopustno mejo in dodatna zvočnoizolativna folija samodejno odpade. Povedano drugače: več v tem primeru ni bolje.
Dušan
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Potem lahko tudi jaz pričakujem enako ker je tudi pri nas monta upam, da ne bo prehudo. Kaj pa če bi tole protihrupno folijo položil na ploščo in nato kameno volno nato pa pvc folijo. Koliko je cenovno tale protihrupna folija nikjer ne najdem cene.
LP
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
načeloma naj bi si sledili sloji od manj tršega k bolj tršem navzgor..torej po tej logiki naj bi bila islent folija na vrhu (a takole čez palec z dušenaj zvoka je vseeno kje je).
Jaz sem dal za Geficel TDZ 6.0/5.0 za 100 m2, cca. 130 EUR. A dvomimd a se jo sploh še dobi. Takod a ni nek presežek v ceni (naj bi pa dušila 19 db v eni plasti ter 26 db v dveh plasteh - sam sem dal 2 plasti). a žal zate..monta je pač monta :twisted: ...na vsak način pa poskusi naredi kaj je pač možno, ker popravka za naja ni...če pa pretiravaš, pa vseeno ni efekta...vsaj slabe vesti nimaš (kar največ šteje).
Še komentar gelde posedkov izolacije...bran gor više....ja res je, celotna debelina sloja naj se ne bi posedla več kot za 5 mm...a je treba upoštevati, da so te stisljivosti, ki jih navaja proizvajalec, delani pod določenimi pritiski (Obtežitvijo), ki pa jih ti na estrihu, nikoli ne dosegaš..torej se (kljub večji debelini) npr. stiropor posede za kak mm ali dva....pa še to ob izdelavi estriha.
Objave: 618
Teme: 5
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Zanima me katera od teh na spodnji bi bila primerna za pod estrih. Ali so to folije samo za pod laminat ker ni nikjer drugače razbrati. Njraje bi dal to folijo kar pod kameno volno gor pa še pvc. Bom jutri verjetn poklico ta ki mi bo estrihe delo kaj bo povedo, ker mu bom sam pripravo podlago.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/folije">http://www.merkur.si/gradnja/termoizolacije/folije</a><!-- m -->
LP