PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hidroizolacija - vroči postopek

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Ker so bitulni trakovi dragi kot žafran (za mojo ekonomsko situacijo), je najprimernejša izbira zaradi vertikalnega položaja cokla (ima naklon 130 stopinj) hidroizolacija z vročim postopkom.

Na razpolago imam Bitem in Bitu E od Fragmata. Kateri je boljši sedaj, ko je že malo hladneje? Bo razpokal na mrazu?

Je še kaj drugega na trgu glede vroče izolacije?
#2
Čakaj malo! Vroč postopek pomeni, da narediš najprej protiprašen premaz in nato prvi sloj vročega bitumna. V vroč bitumen uvaljaš strešno lepenko ali bitumenski trak (voalbit, vobit,...) in nato sledi še en premaz z vročim bitumnom.... Mariborski Huter blok ima pet ali šest takih slojev.
Ti bi pa delal vertikalo z vročim premazom? Pa temu so ravno bitumenski trakovi namenjeni.
Torej, vroča izolacija ne nekaj povsem drugega.
Dobro, da si vprašal :wink:
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#3
Enkrat sem že premazal z Ibitolom. Pred samim "kuhanjem" bitumena bom zadevo še enkrat premazal (gre za 30 cm pas po celotni dolžini hiše, skupaj 45 tekočih metrov). V vroč bitumen pa bom "utisnil" stekleno mrežico za fasado (kot so mi svetovali na Fragmatu), potem pa še enkrat premazal (da bo zadeva trdnejša in ne bo razpokala).

Za ta trak (strešno lepenko) ali bitumenski trak pa nisem slišal. To je tudi opcija. Sem že pozabil, ker sem bil majhen fantič, ko smo "kuhali" bitumen, vem pa da sem se opekel Wink

Sedaj imam torej 2 opciji; super Smile Hvala za nasvet @ataIBA.

Edino, @ataIBA...kako pa bi namazal vroči bitumen gor....kakšen čopič bi vzel, ker to je kar vroče?
#4
Bitumen bo imel vročino blizu 200 stopinj (min 180). Za zalivanje z njim se je uporabljala "kela" na dolgem ročaju. Ni namenjen mazanju s čopičem ampak zalivanju. Za 45 tekočih metrov rabiš slabi dve roli za tvoj namen najcenejšega varilnega traku. Bo bolj ziher. Ali pa premaži 3 x z ibitolom....
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#5
spartan Napisal:Enkrat sem že premazal z Ibitolom. Pred samim "kuhanjem" bitumena bom zadevo še enkrat premazal (gre za 30 cm pas po celotni dolžini hiše, skupaj 45 tekočih metrov). V vroč bitumen pa bom "utisnil" stekleno mrežico za fasado (kot so mi svetovali na Fragmatu), potem pa še enkrat premazal (da bo zadeva trdnejša in ne bo razpokala).

Za ta trak (strešno lepenko) ali bitumenski trak pa nisem slišal. To je tudi opcija. Sem že pozabil, ker sem bil majhen fantič, ko smo "kuhali" bitumen, vem pa da sem se opekel Wink

Sedaj imam torej 2 opciji; super Smile Hvala za nasvet @ataIBA.

Edino, @ataIBA...kako pa bi namazal vroči bitumen gor....kakšen čopič bi vzel, ker to je kar vroče?

Pozdravljen!
Nevem kateri iz fragmata ti je to svetoval, da boš v vroč bitumen vtisnil mrežico mislim good luck . Za horizontalne hidroizolacije se vroči bitumen ali smola podliva in v smolo valjaš bitumenski trak , kakor je omenil ataIBA . V tvojem primeru je vertikalna hidroizolacija cokla lesene montažne hiše . Sicer sem ti že enkrat napisal pa ti še 1x napišem rešitev je hladna samolepljiva folija grace bituthene 4000 za zimske razmere in premaz s2 . Praviš ,da imaš 45 m dolžine in pa 30cm pasu torej 13,5m2 +stikovanje in pa premaz vse skupaj cca 200 eur materiala . Ta sistem z vročo smolo je samo mučenje in nepride v poštev pri tebi , na čopič -valjček pozabi , ker vroči bitumen lahko samo podlivaš ...

Lep pozdrav
#6
spartan Napisal:Ker so bitulni trakovi dragi kot žafran (za mojo ekonomsko situacijo), je najprimernejša izbira zaradi vertikalnega položaja cokla ..........

Ups :oops: !!! Spregledal sem vertikalno polaganje HI.
Vroč postopek pri vertikali za tako ozek pas odpade. Ni šanse, da dobiš debelino enega traku. Tudi najcenejši trak (na voalu) žal odpade. Ali vzameš samolepljivo varianto Izoelasta ali pa T4 ali P4 in plinski gorilnik.
LP
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#7
Včeraj sem še enkrat premazal z Ibitolom; ker se je le-ta že malo "strdil", je bila zmes občutno bolj gosta, posledično sem tudi "namazal" bolj na debelo.

Preizkusno sem šel nalepiti na Ibitol butlyflex trak (debeline 2 mm), ki ima na eni strani alu-folijo. Drži kot pribito...je pa bila zadeva razvita za izolacijo ruskih atomskih podmornic s temp. razponom -45 do +80 stopinj C, tako da ni strahu, da za cokl ne bi zdržala Smile Zaradi alu-folije pa je še malenkost termo izolativna.

To je to.
#8
Kaj bi bilo pametno uporabiti tam, kjer pridejo cevi iz zida proti tlom in prebijejo temeljno ploščo ter mali košček bitumskih trakov? Prav tako nekaj takšnega, kot je ta tanek Bituthene?

Mogoče bi bila vredu tekoča zadeva:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lespatex.si/uploads/datoteke/Bituthene%20LM.pdf">http://www.lespatex.si/uploads/datoteke ... e%20LM.pdf</a><!-- m -->

[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3R/wf/4xHUxnuk/izolacijaunichr("46")jpg[/img]
#9
5000,
bi prišlo prav.
imaš možnost uporabiti podobno zadevo od Sike.Kako je z samo odprtino? Kolikšna je luknja?
Sem pred časom nalepil slike, kako je izvedeno z bithutenom.
Daj prilepi sliko iz narave, bomo lažje pokometirali in dali nasvet! :wink:
Lep pozdrav
#10
Zdravo.

Bom naredil kakšno sliko.
Sicer so zaenkrat vodovodne cevi, premer 1.5 cm. Pridejo pa še debelejše, 10 centimetrske, tam bo odprtina malo večja. Te bodo prebile zunanji zid.

Imam pa še RBC cevi, ki so ,,vštemene,, v zid. Ampak da bi lažje izvedel hidroizolacijo, bi poštemal (slika) še malenkost temeljne plošče in tam zalil s to maso.

Sika tudi izdeluje takšne premaze? Menda tudi Den Braven, sem ravnokar izvedel. Sem poiskal tvojo objavo, ampak ti si uporabil Bituthene folijo in ne premaz, je tako?
#11
Še slika RBC el. cevi in vodovoda. To RBC sem mislil, da bi ,,vštemal,, v ploščo, da bi lažje zgladil opečno steno, kamor pride hidro izolacija.

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3L/DV/3aJOEsKn/vodaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3L/DV/3aJOEsKn/vodaunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/Af/2w8aUE8M/elektrikaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/Af/2w8aUE8M/elektrikaunichr("46")jpg[/img][/url]
#12
spartan Napisal:Včeraj sem še enkrat premazal z Ibitolom; ker se je le-ta že malo "strdil", je bila zmes občutno bolj gosta, posledično sem tudi "namazal" bolj na debelo.

Preizkusno sem šel nalepiti na Ibitol butlyflex trak (debeline 2 mm), ki ima na eni strani alu-folijo. Drži kot pribito...je pa bila zadeva razvita za izolacijo ruskih atomskih podmornic s temp. razponom -45 do +80 stopinj C, tako da ni strahu, da za cokl ne bi zdržala Smile Zaradi alu-folije pa je še malenkost termo izolativna.

To je to.

Kakšna je pa razlika med bituthenom in hidrostop elastikom?
#13
5000,
tule sem ponovno prilepil:

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?y/UU/4kQK5inw/bithutene-lm-1-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/y/UU/4kQK5inw/bithutene-lm-1-w800unichr("46")jpg[/img][/url]

[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2J/8R/4DjcQLGm/xps--preboji-009-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2J/8R/4DjcQLGm/xps--preboji-009-w800unichr("46")jpg[/img][/url]

tu je uporabljen LM masa.

S tvojih slik: bi predlagal samolepilno (katerikoli tip) ali pa res LM maso.
Iz katerga konca SLO pa si?
Kako imaš pa izdelano/prikazano v PZI-ju??
Lep pozdrav
#14
Hvala za slike. Se ti da še malo opisat, kaj vse vidimo na slikah? Wink
PZI in jaz se ne strinjava vedno. :wink:
#15
5000,

5000 Napisal:Hvala za slike. Se ti da še malo opisat, kaj vse vidimo na slikah? Wink
PZI in jaz se ne strinjava vedno. :wink:

AB plavajoča plošča; plast XPS-a, hidroizolacija, plast XPS-a, folija, MA sp. cona, tračni/linijski distančniki , manjka MA zg. cona in samo še beton. Big Grin
Preboj (zaščitna cev fi 200 , KCM cev), je zatesnjen z LM maso od Lespateksa (Bithitehene LM). :wink:

V rdeči Se vidi!
Lep pozdrav
1 2
Iskanje po temi