Objave: 68
Teme: 17
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
1
V montažni hiši bi radi uredili do sedaj neuporabljeno mansardo. Med špirovce bomo dali Ursa volno, zaprli bomo s Knaufom, edino kar me malo bega je, kakšno folijo uporabiti - parno oviro ali parno zaporo.
Zelo bom vesel če bi mi lahko kdo svetoval in pomagal pri pravi izbiri. Hvala!
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Tukajle ca. sprejemljiva izvedba, kolikor obstojče stanje dopušča.
Od zgoraj navzdol:
- 5 cm prezračevalni sloj, pod napuščem dovod zraka, na slemenu zračnik v vsakem medšpirovčnem prostoru)
- Rezervna kritina, paropropustna in vodotesna folija (Tyvek ali slična...)
- Poltrda kamena/steklena volna v debelini vsaj 20 cm (da se ne čez čas v kanaku ne posede)
- Parna zapora, 0.2 mm PE folija, stiki preklopljeni vsaj 10 cm in z lepoilnimtrakom prelepljeni.
- Mavčne plošče, rego stika, stena-mavčna plošča (5 do 8 mm) s trajno elastičnim kitom zatesniti.
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Pižamar ,
fantje, pozorno preberite kaj je napisal: "" V montažni hiši bi radi uredili do sedaj neuporabljeno mansardo.""
Pomeni,da že ima eno parno zaporo.
Lep pozdrav
Objave: 1431
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
Če bo ta prostor samo za ropotarnico, potem ne rabi nič, ne parne zapore/ovire, ne izolacije, . . . Samo prehod v "mansardo" naj bo kvalitetno izveden, izoliran, . ..
Če bo bivalna mansarda, potem je pa parna zapora potrebna in izolacija.
Objave: 130
Teme: 2
Pridružen: Jun 2020
Ocena:
0
Če bo izoliral in zaprl z gipsom kot je napisal, pol rabi zaporo..
Objave: 68
Teme: 17
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
1
A mi zna kdo preprosto razložiti, zakaj predlagate ravno parno zaporo in ne ovire?
Objave: 7110
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
Ocena:
34
Pižamar,
že mnogokrat smo napisali in obrazložili zakaj mora biti na topli strani parna zapora. Kaj Vam še vedno ni jasno??
Moj prejšnji odgovor / pomislek gre v smer , da se dvakrat vgrajuje parna zapora; največ težav z takšno dvojno izvedbo se bo pokazalo v predela kolenčnega zidu.
Lep pozdrav
Objave: 68
Teme: 17
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
1
Ubakus.de kalkulator mi ne kaže razlike v nastanku kondenza med parno oviro in parno zaporo. Prav tako berem dokumentacijo od Knauf insulation in nikjer ni posebej obrazloženo kje se vgrajuje zapora in kje ovira. Omenjeno je oboje. Kako naj mi bo torej jasno? In od kje vam ideja, da je pri meni ena zapora že vgrajena??
Objave: 1431
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
Ocena:
20
" In od kje vam ideja, da je pri meni ena zapora že vgrajena?? "
Če je sadanja izolacija proti hladni mansardi pravilno narejena imaš izvedeno parno oviro/zaporo.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Če vgradiš zaporo ne moreš zgrešit. Če vgradiš oviro pa lahko.
Tudi zapora na plošči ne dela problemov potem ko je zgoraj toplo. Če pa zgoraj ne misliš ogrevati, in zračiti, pa je lahko problem...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"