Objave: 3
Teme: 1
Pridružen: Aug 2018
Ocena:
0
Izvajalec je pri izdelavi AB plošče napačno postavil železo za vertikalne vezi; zdaj jih je odrezal in jih namerava nadomestiti z zateznimi sidri v betonu. Na tem mestu je vertikalna vez po armaturnem načrtu vezana na AB nosilec, tako da me skrbi, da ta rešitev s sidri ne more prenest predvidenih napetosti. Prosim za vaše mnenje.
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
Ocena:
-4
In kaj pravi nadzorni? Ker na koncu se mora on strinjat
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
5
Strinjati se mora projektant gradbenih konstrukcij. Nadzorni se ne more kar tako sam odločati. Vsak pravi nadzornik se bo posvetoval s statikom.
Mimogrede, v takih primerih se armaturne palice zalepi v beton z dvokomponentno maso.
Zatezna sidra ne bodo v redu.
Objave: 340
Teme: 26
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
0
Tudi zalepljene palice nebodo vredu, če nebo dobro izvedeno....karkoli se bo naredilo nebo tako, kot če bi bilo narejeno po načrtih.