PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Sovprežna betonska plošča

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni,

pregledal sem večji del foruma na temo lesene medetažne plošče in možnih rešitev. Med temi rešitvami je bila sovprežna betonska plošča zelo redko omenjena, zato sem se odločil odpreti novo temo.

Moja situacija je sledeča: Obnavljam mansardo (70 m2) v 70 let stari hiši, ki ima zraven 30 let star prizidek (35m2). Med pritličjem in mansardo starejšega dela hiše je lesena medetažna plošča. Hiša je v dobrem stanju, saj je bila ves čas naseljena in solidno vzdrževana. Odstranil sem vse opažne dile, morale in nasutje (v mojem primeru školjke) in prišel do zdravih stropnikov dimenzije 15X17 cm, v razmaku 70cm.

Prvotno sem imel namen samo obnoviti zadevo v suhomontažni izvedbi (2X križno OSB, izolacija...), vendar sem glede na starost hiše začel še razmišljati o njeni protipotresni varnosti.

Prejšnji teden pa sem imel na ogledu tudi statika, ki je predlagal izdelavo sovprežne plošče na obstoječe stropnike v debelini cca. 8 cm (točna debelina bo jasna po izračunih).

Sedaj se odločam med dvema opcijama in sicer obnova suhega estriha in izdelava jeklene protipotresne vezi okoli zunanjih sten hiše ali pa izdelava omenjene sovprežne plošče. Zanima me, katera opcija bi več doprinesla k protipotresni varnosti in seveda katera je finančno lažje izvedljiva? Po moji oceni bi bila prva opcija cenejša, čeprav ne poznam točnih cen izdelave sovprežne plošče, tako da lahko da se motim.

Hvala za vaša mnenja in pomoč
#2
Kaj je mišljeno kot sovprežna betonska plošča? A klasična AB (monta + gredice)?
#3
skyboy Napisal:Kaj je mišljeno kot sovprežna betonska plošča? A klasična AB (monta + gredice)?

Po vsej verjetnosti je to:

AB klasično lita plošča - ki pa je zaradi specifike - ker se vliva na že obstoječe lesene stropnike, kateri bodo tudi kasneje delno prevzeli obtežbo in s tem nosilnost - lahko bistveno tanjša, kot sicer.

Če bi bila samo AB plošča, bi morala biti statično - recimo debeline 14cm.

V tem primeru pa bo lahko le 8 ali 9 cm.

Torej bo nosilna konstrukcija sestavljena iz lesenih stropnikov in AB plošče.
Vsak element pa bo nosil en del obremenitev.
#4
Na, malo poglej:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/45-3_clanek_sl.pdf">http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/pub ... nek_sl.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/49-7_clanek_sl.pdf">http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/pub ... nek_sl.pdf</a><!-- m -->
#5
Po informacijah iz ogleda popotresnega stanja v Italiji so ab plošče takorekoč rezale etaže v kamnitih objektih.Veliko bolje so potres preživele hise z lesenimi konstrukcijami.Možna je izvedba sovprezne izvedbe zgolj nad stropniki ,če je problem nosilnost.Potem osb..
#6
skyboy Napisal:Kaj je mišljeno kot sovprežna betonska plošča? A klasična AB (monta + gredice)?

Mislim da je papez46 podal precej točen opis omenjene plošče. Mislim da v naših krajih ta sistem ni najbolj poznan. Od petih mojstrov, ki so prišli na ogled, je le eden poznal omenjeno zadevo, ostali štirje pa bi na stropnike naredili klasično AB ploščo v debelini 12 cm, kar pa je kolikor je meni znano zelo slaba rešitev.


Bstatik Napisal:Na, malo poglej:

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/45-3_clanek_sl.pdf">http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/pub ... nek_sl.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/public/document/49-7_clanek_sl.pdf">http://www.gi-zrmk.si/media/uploads/pub ... nek_sl.pdf</a><!-- m -->

Hvala za tole, sem prebral in dobil precej odgovorov! Smile
#7
Citat:Torej bo nosilna konstrukcija sestavljena iz lesenih stropnikov in AB plošče.
Vsak element pa bo nosil en del obremenitev.
Moje mnenje:
Ne vsak svoj del. Elementa morata biti ustrezno spojena (medsebojni strig), da bosta skupaj (sovprega - ločiti od sopomoč) nosila.
Pomisli na upogibno deformacijo, če imaš leseni element višine 20 cm in AB element višine 8 cm - za razliko od sovprežnega višine 28 cm.
Za preklado v ostrešju imaš lahko 2 trama eden ob drugem ali eden vrh drugega - nosilnost je enaka. Če pa imaš enega vrh drugega in ustrezno spojena (mozniki, vijaki, …) pa bo nosilnost bistveno večja.
Nimam časa - sem v penziji!
#8
boris64 Napisal:Po informacijah iz ogleda popotresnega stanja v Italiji so ab plošče takorekoč rezale etaže v kamnitih objektih.Veliko bolje so potres preživele hise z lesenimi konstrukcijami.Možna je izvedba sovprezne izvedbe zgolj nad stropniki ,če je problem nosilnost.Potem osb..

Rad bi videl dejanske primere. Si predstavljam, da so lahko AB plošče preveč toge v primerjavi s kamnitimi zidovi in popusti stik med zidom in ploščo. V kombinaciji z morda neustrezno sanacijo in pomanjkanjem vezi oz. ostalih ukrepov...

Za lesene medetaže se ve, kako gre - del zidov pade ven iz lastne ravnine, ker ni povezave v etažah. Govorimo o starih objektih, kjer so lesene medetaže samo stropniki, položeni v zidovje.
Iskanje po temi