Pozdrav!
V kurilnici imam postavljeno TČ Lentherm 300 - za ogrevanje sanitarne vode ! Pozimi je seveda zbiralnik priklopljen na centralno peč ( kurim z kurilnim oljem). Tu pa nastane problem- ko vklopim centralno kurjavo, mi temperatura sanitarne vode v zbiralniku avtomatsko poskoči na temperaturo vode v peči ( na peči 65 st., na zbiralniku 60 st.), akr je absolutno preveč , saj je praktično krop in se lahko opečeš! Instalaterja , ki mi naj bi strokovno postavil TČ in priklopil ( z dvema tipaloma, črpalko- voda se segreva brez da se mi črpalka vklopi) na peč sem že večkrat pozival naj mi ta problem odpravi, pa izgleda da nima pojma kaj narediti! Ali ima kdo izkušnje z tem - kako zadevo poštimat da bo delovalo kot je treba !

lp
pusnikb
#2
Kaj pa uporaba kakšnega mešalnega/tripotnega ventila.
#3
Če imaš črpalko in tipala ter termostat, ti manjka gravitacijski ventil.
#4
Ne vem zakaj bi blo 60 st. preveč. Doma imam isto situacijo. Od aprila do oktobra črpalka samodejno deluje in je temp. vedno okrog 50-55 stopinj, pozimi pa dogrevam z oljnim kotlom in se mi suče okrog 60...
#5
če ti jeprevisoka temperatura enostavno spusti tudi temperaturo v radiatorjih - ni mi jasno zakaj rabiš 65 stopinj?

ko bo zima in čez noč - 15 stopinj takrat boš pa dvignil temperaturo na 60 stopinj.


Do takrat pa bo 50 do 55 več kot dovolj.