Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
Lep pozdrav vsem na forumu.
Imam problem , ki ga neznam oz. nevem kako rešit.
Pri prenovi podstrešne kopalnice , se sprašujem če je potrebno še pod knauf plošče namestiti kakšno neprepustno folijo oz izolacijo.
prerez:
-streha decra
-zračni most
-tayvek folija
-deske
-13 cm tervola in steklene volne
-deske
-???????????
-???????????
-profili
-knauf plošče
slika:http://www.moj-album.com/uredi/joco30/9102844/?os=9102943
Za pomoč že vnaprej HVALA!!!
JOCO!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Obvezno moraš dati pred izolacijo parno zaporo ali oviro (najbolje med knauf in profile), ker drugače bo vlažen zrak v izolaciji (ko temperatura dovolj pade) kondeziral ter namočil izolacijo-ta bo postala neuporabna, ne bo pa se mogla osušiti zaradi tyvek folije.
1/3 izolacije je lahko izjemoma tudi na drugi strani parne ovire, vendar raje ne.
se pravi
-streha
-zračni kanal
-tyvek folijo
-deske
-izolacija
-opcija:mogoče lahko že tu parna ovira
-deske - katere deske pa so to??
-profili
-parna ovira
-opcija:max 1/3 izolacije in potem profili (raje ne)
-knauf
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Parno oviro zamenjaj za parno zaporo, ki jo boš ob steni moral zatesniti z ustreznim kitom, ker je to kopalnica, izolacije pa imaš (pre)malo. Vse kar bo ušlo čez parno oviro bo v tanki tanki izolaciji še prej kondenziralo, kot v debelejši. Nikakor folije (parne ovire ali zapore) ne dajaj dvakrat. S tem boš samo otežil izsuševanje izolacijske volne v poletnih mesecih.
Jaz imam v kopalnici parno zaporo - ALU armirano folijo, ki sem jo ob zidu tesnil s silikonom, ko so mi montirali mavčne plošče. Poleg tega smo folijo pustili daljšo, da povsod od gotovega stropa visi še cca 3 cm. To bo pečar prekril s keramičniomi ploščicami v izogib prehajanju vlage v toplotno izolacijo - 28 cm Tervola.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Po mojem mnenju bolj kot to, ali se boš odločil za parno oviro ali zaporo pa je pomembno, da konce folije res zlepiš kvalitetno na zid in med sabo, da ti para ne bo uhajala med špranjami (tudi milimetrska špranja je prevelika). Še boljše kot silikon pravijo da so snovi na osnovi kavčuka, ker so bolj obstojne, hvalijo tudi air stop lepilni trak...
Ko se volna zmoči ni več izolacija...
Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
hvala !
deske so smrekve, in jih ni mogoče sneti,
potem sledi:
-streha
-zračni kanal
-tyvek folijo
-deske
-izolacija
-deske
-parna ovira (katera????????????)
-profili
-knauf
<dodajam slike na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/joco30/9102844/?os=9102943">http://www.moj-album.com/uredi/joco30/9 ... os=9102943</a><!-- m -->
lp! Joco!
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Katero parno oviro ali zaporo ti nebi znal svetovati. Drži se pa tega, da je temu namenjena in kar je zelo pomembno, če se odločiš za parno oviro, mora biti bistveno bolj parozaporna kot paroprepustna folija tyvek zgoraj. Mislim da se daje 100 krat bolj parozaporno. To ti pove koeficient Sd (manj je, bolj prepušča paro)
naprimer:
tyvek zgoraj: Sd=0.02
parna ovira spodaj: Sd= 2 ali več
parne zapore imajo Sd 80 in več....
Objave: 36
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
še enkrat sprašujem ker sem v dilemi , preden pritrdim knauf , še položom PARO PREPUSTNO ali NEPROPUSTNO FOLIJO IN IZOLACIJO.
Hvala za odgovor!!!!
lp! Joco!