#1
Sem moral odpreti novo temo, ker je bilo moje vprašanje v temi " Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
preslišano. Vprašanje pa se je glasilo:
" Nisem bral vseh postov, tako da je mogoče moje vprašanje že kje zajeto, bi pa vseeno vprašal, če ima kdo off-grid SE za tri fazno napetost? Kolikor imam informacije je problem nesimetrična obremenitev faz. V takem primeru bi mogoče bilo bolje vgraditi tri enofazne razsmernike. Če pa ima kdo podatek o trifaznih razsmernikih, ki omogočajo nesimetrično obremenitev, bi pa tudi prosil za link."

Torej zanima me, kako pri nesimetrični obremenitvi delujejo trifazni  razsmerniki v primeru izpada omrežne napetosti.
#2
Če si OFF grid- kako boš pri enofaznih razsmernikih zagotovil fazni zamik, da ti bo deloval npr. 3f motor?
Vsak 3f OFF grid razmernik mora omogočati nesimetrično obremenitev. V gospodinjstvu imaš praktično vse enofazne porabnike, razen kakšnega elektromotroja in mogoče TČ. Tudi večina ročnega orodja je enofaznega. Seveda pa veliko porabnikov na eni fazi, lahko povzroči izpad celotnega razsmernika zaradi previlkega toka v le eni fazi. Če torej nimaš razdeljenih enofaznih porabnikov po fazah lahko npr. 9 kW razsmernik obremneniš z le 3 kW po fazi.
#3
Poglej DEYE.
Enofazni razsmerniki(razen najcenejših) imajo običajno možnost komunikacije med seboj, vsakemu pa lahko nastaviš fazni zamik.
#4
Sodelavec ima 3x Growatt SFP-5000 in dela bp tudi ob izpadu napetosti. Kot je že predhodnik napisal, se med seboj menijo in sinhronizirajo, je pa vprašanje, ali bi to uspešno storili tudi, če bi jih zagnal "na suho", brez prisotnosti omrežne napetosti nasploh.

LP, g
#5
Citat:Če si OFF grid- kako boš pri enofaznih razsmernikih zagotovil fazni zamik, da ti bo deloval npr. 3f motor?

Vsak 3f OFF grid razmernik mora omogočati nesimetrično obremenitev. V gospodinjstvu imaš praktično vse enofazne porabnike, razen kakšnega elektromotroja in mogoče TČ. Tudi večina ročnega orodja je enofaznega. Seveda pa veliko porabnikov na eni fazi, lahko povzroči izpad celotnega razsmernika zaradi previlkega toka v le eni fazi. Če torej nimaš razdeljenih enofaznih porabnikov po fazah lahko npr. 9 kW razsmernik obremneniš z le 3 kW po fazi.

Saj ravno to me zanima.
Ker ima neko gospodinjstvo trifazni omrežni priključek in sončno elektrarno s trifaznim razsmernikom. Ko pa pride do izpada omrežne napetosti, je pa kaj? Razsmernik tudi izpade in ti SE s hranilnikom nič ne pomaga.
Sicer sedaj razmišjam v drugo smer. Če imaš SE off-grid in nimaš trifaznih porabnikov, tudi trifaznega razsmernika ne potrebuješ. Pač, če imaš dovolj močno SE, narediš preklop, kot pri diesel agregatu s preklopnim stikalom 1-0-2 in ti v primeru izpada omrežne napetosti vse deluje na eni fazi.
Trije enofazni razsmerniki pa (čeprav fazni zamik se lahko naredi, kot je zapisal @fizikalec 15, vendar verjetno zopet znotraj nekakšne simetrije) izgleda res niso opcija.
#6
Najprej je potrebno razjasniti o katerih razsmernikih se pogovarjamo.
Večina ima trenutno vgrajene sisteme samo za oddajo v omrežje.
In ko pride do izpada omrežja ti ne delujejo.
Če je to že vgrajeno, se ne splača menjati.

Če pa se načrtuje nova elektrarna je možnost hibridnega razsmernika.
Opcija je tudi trije enofazni hibridni.
Problem je le v standby porabi posameznega razsmernika.( torej tudi takrat ko nič ne dela)
#7
fizikalec, imaš take hibride , da ko napolni baterijo in nima odjema na porabnike začne oddajat v omrežje no če imaš urejeno neto meritev ti so sedaj po mojem najboljša varianta?
Imam 3x20 varovalke, koristim dva različna hibrida na 1 fazi growatta na 2 fazi wiktora 6,2kw z možnostjo oddaje v omrežje (ko bo možnost ) pa če se bo splačalo?
na 3 fazi pa balkonsko vse deluje kot treba no imam tudi 15kwh baterij 10 na fazi 1 in 5na fazi 2.
#8
Citat:fizikalec15
Najprej je potrebno razjasniti o katerih razsmernikih se pogovarjamo.
Večina ima trenutno vgrajene sisteme samo za oddajo v omrežje.
In ko pride do izpada omrežja ti ne delujejo.
Če je to že vgrajeno, se ne splača menjati.

Če pa se načrtuje nova elektrarna je možnost hibridnega razsmernika.
Opcija je tudi trije enofazni hibridni.
Problem je le v standby porabi posameznega razsmernika.( torej tudi takrat ko nič ne dela)
Torej, v vsakem primeru se načrtuje hibridni razsmernik.
Problem je, ko zmanjka omrežne napetosti. Kako v tem primeru izkoristiti kapaciteto hranilnika. Glede na informacije so vsi rasmerniki (trifazni) mišljeni na sodelovanje z omrežno napetostjo in če te zmanjka, se tidi iz hranilnikov ne moreš napajati.
Seveda obstajajo enofazne variante za npr. kakšne vikende, kjer ni nobene omrežne napetosti, vendar v tem primeru ne pridejo v poštev.
Očitno takšnih izkušenj ali celo izvedbe še nima, vsaj prisotnih na forumu, nihče.

Citat:Objavil tona gas 
fizikalec, imaš take hibride , da ko napolni baterijo in nima odjema na porabnike začne oddajat v omrežje no če imaš urejeno neto meritev ti so sedaj po mojem najboljša varianta?
Imam 3x20 varovalke, koristim dva različna hibrida na 1 fazi growatta na 2 fazi wiktora 6,2kw z možnostjo oddaje v omrežje (ko bo možnost ) pa če se bo splačalo?
na 3 fazi pa balkonsko vse deluje kot treba no imam tudi 15kwh baterij 10a fazi 1 in 5na fazi 2.
Ja, zapisal si, da imaš za vsako fazo različne razsmernike. To je tudi moja ideja, če ni trifaznih porabnikov. Samo trije enofazni razsmerniki so določen strošek in ko hočeš v in-grip, moraš razsmernike zamenjati.
#9
mirator, balkonsko imaš tudi na 1 fazi pa lahko oddajaš v omrežje? Bom vprašal kak je z tem?Lahko pa kakšno rečema na zasebni kontakt?
#10
Zaradi pomanjkanja časa imam trenutno samo enofazni hibridni razsmernik.
Ko zmanjka elektrike preklopi tako hitro, da računalnik ostane prižgan.

Če bo čas bom še letos uredil trofazni sistem.
Edino kar mi je še neznanka je kako določa razsmernik zaporedje faz, ko štarta iz baterije.
Kitajska navodila pa so... pomanjkljiva.
#11
Imam predlog, ko ni štroma ne laufaj  trofazne cirkularke. Big Grin
#12
Citat:Objavil tona gas - 23rd November, 2023 ob 22:06
mirator, balkonsko imaš tudi na 1 fazi pa lahko oddajaš v omrežje? Bom vprašal kak je z tem?Lahko pa kakšno rečema na zasebni kontakt?

Mislim, da balkonska SE nič ne oddaja v omrežje, ker gre za tako majhno moč, da zlahka vso porabiš na svojih porabnikih. Pa tudi, števec ne dovoli prehoda v omrežje.

Citat:Objavil fizikalec15 - 24th November, 2023 ob 00:28
Zaradi pomanjkanja časa imam trenutno samo enofazni hibridni razsmernik.
Ko zmanjka elektrike preklopi tako hitro, da računalnik ostane prižgan.

Če bo čas bom še letos uredil trofazni sistem.
Edino kar mi je še neznanka je kako določa razsmernik zaporedje faz, ko štarta iz baterije.
Kitajska navodila pa so... pomanjkljiva.

Mislim, da si razsmernik zaporedje zapomni.
Sicer pa je, kar sem tudi dal kot temo, problem asimetrična obremenitev, ki v gospodinjstvih lahko zelo hito nastane. Dejanskih izkušenj nimam ampak samo informacije, da se ob asimetriji razsmernik odklopi.