LP!

Daikin kasetna klima (FCAG35), stara slaba 3 leta, mi javlja napako črpalke kondenza (oz. poln kondenz). Če čep za kondenz ročno potegnem ven in izpustim tisti liter vode, potem spet dela dalje, dokler ne gre spet v error.

Sem poskusil dobiti monterja (Jamnik, Škofljica), ki so mi klimo montirali, pa jih ne dokličem ne na telefon ne na mail.

Je tukaj kdo (sassapo?), ki bi se lahko ob priliki oglasil, pogledal in zrihtal zadevo? (lokacija: Depala vas/Domžale)

LP, g
#2
Največkrat je pri kasetnih napravah za ta pojav kriv nepravilno izveden odvod kondenčne vode.
Če ni možno narediti odtoka od za to predvidenega mesta na sami napravi in je potrebno vodo dvigniti višje, je potrebno uporabit zunanjo črpalko.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->