PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pravilna vezava zalogovnika k TČ zrak voda

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Pozdravljeni. 
Očitno bo potrebno nabaviti zalogovnik.
S tem bom verjetno rešil moji zadevi: 
- problem pri defrostih, ohlajanje prostorov ter 
- hidravlično uravnovesil radiatorski in talni sistem. (če zaženem pumpo na radiatorju, se na talnem spremeni pretok).

Nibe ima v svojih navodilih dve ali 3 shemi priključitve zalogovnika.
Po navodilih Nibe mora biti vsaj 15l/kW toplotne. 
Imam Nibe f2120-12, torej bi moralo biti dovolj 200l oz. 300l. 

V prilogi se nahaja slika vezave, katero imam trenutno.
Zanima me vaše mnenje katera od povezav bi bila najboljša za odpravo mojih dveh zadwv. 

Hvala in lp, Boštjan


Priložene datoteke Predogledne slike
   
#2
Saj ti NIBE daje vezavo z zalogovnikom- vezan vzporedno k TČ. OČ od TČ poganja vodo med TČ in zalogovnikom. Za hišo imaš svojo OČ. Zalogovnik vzemi raje večjega kot manjšega- torej vsaj 300 l.
#3
Nibe ima v svojih navodilih 3 sheme priključitve zalogovnika.
Poglej sliko, vse priključitve so vzporedne 
Katera je prava? 
Katera je najbolj učinkovita?
#4
Če bi bila katera najbolj učinkovita, drugih ne bi bilo! Vsaka shema ustreza konkretni situaciji.
Mi na forumu ne vidimi celotne slike tvojega sistema, pa če ga še tako dobro opišeš. Zaznal si težave. Ugotovil si, da potrebuješ zalogovnik. Pokliči ali zastopnika Knut ali kateraga od monterjev njihovih sistemov, naj si ogleda situaciju in preveri ali so težave res tam in takšne kot jih vidiš ti...Pa svetoval ti bo tudi , kateras hema je primerna zate in zakaj...
#5
Niso vse tri vzporedne.
Prva je vzporedna.
Druga je zaporedna.
Tretja je vzporedna - krmiljena.

Tako, kot je oneh napisal. Ena povezava zalogovnik - TČ, druga pa zalogovnik - ogrevanje. Je pa to še vedno vzporedno.

Hmmm, ali imaš probleme z defrostom? Verjetno ne, ker bi že drugo rabil, če bi jih imel. V ohlajanje prostorov v tistih par minutah ne verjamem. Radiator se pa res shladi.
Zalogovnik tudi ne bo rešil problema delovanja dveh hkratnih pump in povečanja pretoka zaradi tega. Celo še olajšal bo zadeve, ker bo upora manj in ne več.

Jaz imam radiatorsko pumpo na minimumu, da ne dreza v talno. Oz. kolikor je mogoče malo.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Iskanje po temi