10.7.2023 ob 04:38
V PZI ni bilo opredeljeno iz kakšnega materiala je naj jašek, midva tudi nisva eksplicitno dorekla, tako je izvajalec naredil betonska jaška za kanalizacijo. Komunalno podjetje tega ni problematiziralo, le opozorilii so, da naj je mulda za odtok dobro narejena. Problem je tudi, da so 3 cevi v isti višini, ena cca 15 cm nižje - iz komunale je predlagal, da se jih poveže v en iztok in nato iztok po muldi. Upam, da me razumete. Jaz sicer nimam pojma o tem, tako sem ga razumela.
Beton pa sta problematizirali 2 osebi z gradbenim znanjem, ki svetujeta, da jaške razbujemo in namestimo pvc.
Prosim za vaša mnenja, argumente, predloge. V primeru betonskega tudi za kakšno sliko, kao ste to uredili (več cevi, neenaka višina) .
Hvala
.
Beton pa sta problematizirali 2 osebi z gradbenim znanjem, ki svetujeta, da jaške razbujemo in namestimo pvc.
Prosim za vaša mnenja, argumente, predloge. V primeru betonskega tudi za kakšno sliko, kao ste to uredili (več cevi, neenaka višina) .
Hvala
.