PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Po zamenjavi števca vode pušča varnostni ventil pri bojlerju

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Individualna stanovanjska hiša, vse je delovalo bp. Potem pa Komunala zamenja števec hladne vode in nam začne puščati varnostni ventil pri bojlerju.

Komunala to reši enostavno z objavo take novice: https://www.komunala-kranj.si/zakaj-pusc...e-bojlerju

Če povzamem - novi števec ima nepovratni ventil, vgradite ekspanzijsko posodo.

Začnem klicariti obrtnike naokoli in en predlaga samo zamenjavo varnostnega ventila pri bojlerju. Mislite, da bi bilo to OK? Da bi bilo varno in hkrati rešilo problem kapljanja.

Bojler je GorenjeTiki 80 lit, 6 bar. Pritisk hladne vode v napeljavi je dober, se mi zdi nad povprečjem. Nateče se približno 1 - 2 dcl vode na dan.
#2
Pri nas smo v enaki situaciji vgradili še regulator tlaka takoj za števcem, samo je bil res zelo visok pritisk na dovodu. Sedaj ne kaplja (teče) več iz varnostnega ventila na bojlerju.
#3
Bo kar treba dati raztezno posodo, pri meni je bilo isto. Mislim, da je 10l. Cena 30 eur.
#4
Regulator tlaka na 3 atm, bo edini rešil težave...
#5
Poleg vgradnje regulatorja tlaka je obvezna vgradnja varnostnega ventila in tlačne posode.
#6
Obvezno kot kaj? Dobiš pike, če ne vgradiš?
Priporočljivo, se napiše. Če nočeš imeti problemov.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#7
Ob nedelovanju varnostnega ventila lahko pride do eksplozije bojlerja, varnost mora biti na prvem mestu.
#8
Vgradnja par litrske (sive, 10 barske) raztezne posode na vtočni cevi v bojler (med bojlerskim varnostnim ventilom in bojlerjem), bo rešila kapljanje varnostnega ventila.

Volumen vode se pri segrevanju poveča za ca 3 do 10 % (odvisno od približevanja temperature vrelišču) in odvečna voda mora na prosto. Ker varnostni ventil kaplja, pomeni, da deluje in le tega ni potrebno menjati (razen, če kaplja tudi takrat, ko bojler ne segreva).
#9
Aha, predvsem za 3 do 10%. A ti upariš vodo v bojlerju?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#10
Dreber hvala za informacijo. Trenutna situacija je taka:
- bojler montiran v kotu kopalnice spodnji del je nekje v višini oči, zgornji del se konča malo pod stropom
- priključka za toplo in hladno vodo prideta iz zidu nekje 30 cm pod spodnjim delom bojlerja
- priključka za toplo vodo v zidu in na bojlerju sta direktno povezana z brinox cevjo
- priključek za hladno vodo v zidu je preko 30 cm brinox cevi povezan na varnostni ventil, ki je privit neposredno na bojler
- vse našteto je vidno, nič ni skrito v kakšnih omarah

Torej popolnoma standardna konfiguracija. Sedaj moja vprašanja.
Ekspanzijske posode so grde, res je ne bi rad gledal v kopalnici pod bojlerjem. Ali se lahko vgradi kam drugam v sistemu? Mora biti res nujno med varnostnim ventilom in bojlerjem? Ko nam začne kapljati iz varnostnega ventila pomaga, da odprem pipo za hladno vodo kjerkoli v hiši. Ali bi lahko ekspanzijsko posodo torej postavil kjerkoli v hiši?
#11
Montaža raztezne posode je tudi možna na topli veji instalacije, vendar se lahko pojavita dve nevšečnost,

- med segrevanjem bo višek nastalega volumna vode porinjen v raztezno posodo, ki pa ni izolirana in ta voda se bo dokaj hitro ohladila. Ko odpreš pipo s toplo vodo, bo ta hladna voda zaradi tendence po izenačitvi tlaka najprej iztisnjena do pipe, v primeru da bo topla pipa le delno odprta, se bo hladna voda primešavala, skratka, v vsakem primeru bo začetek tuširanja lahko neprijetno moten.

- poleg tega je gumijasta "duša" občutljiva na (zelo) visoke temperature, kar lahko vpliva na krajšo življensko dobo.

V slučaju, da je posoda montirana med nepovratno-varnostnim ventilom in bojlerjem na mrzli strani, bo višek porinjen v bojler na "segrevanje".

Če se boste odločili, da raztezne no montirate, še en namig;

varnostni ventil ima nastavek za montažo cevčice, katero lahko napeljete v sifon umivalnika, ali v neko lovilno posodo, katero občasno praznite. (Vtem primeru je vsa topla instalacija nepotrebno obremenjena z visokimi tlaki, vključno z mešalnimi pipami.)

Med varn. ventilom in bojlerjem monirate t-kos in preko drobne cevi povežete s posodico, ki je lahko montirana tudi drugje. 

Ja, zelo pomaga, če med segrevanjem bojlerja za trenutek odprete toplo vodo kjerkoli na topli veji, kajti s tem sprostite nastali nadpritisk. Odpiranje mrzle vode ne bo pomagalo, kajti povratno-varnostni ventil preprečuje, da se segreta voda v bojlerju vrne v mrzlo instalacijo in segrevanje bojlerja vpliva le na pritisk v topli veji.
#12
Dreber hvala za nasvete. Nikjer v hiši nimamo montiranih protipovratnih ventilov, na bojlerjih so montirani le varnostni ventili. Edini protipovratni ventil v celotni instalaciji je ob menjavi števca montirala Komunala, ta protipovratni ventil je del števca, ki je montiran izven hiše, v jašku na dvorišču.

Torej odločil sem se za naslednje - v kopalnici nočem gledati nobenih ekspanzijskih posod, posodic za zbiranje vode na varnostnem ventilu, ali cevk iz varnostnega ventila. Kopalnica le lepo urejena, lepa keramika, lepi elementi in karkoli od naštetega bi samo pokvarilo izgled. Glede na to, da ob kapljanju iz varnostnega ventila pomaga, da kjerkoli v hiši iztočim kake 3 - 4 dcl hladne vode iz pipe, bom ekspanzijsko posodo montiral kar na kotni ventil za hladno vodo od pipe. Torej namesto direktne povezave kotnega ventila na hladno brinox cev pipe, bo sedaj nova 3/8 M/Ž brinox cev peljala iz kotnega ventila na prvi priključek 3/8 T člena, drugi priključek T člena bo preko reducirke 3/8 na 1/2 priklopljen na ekspanzijsko posodo, tretji priključek T člena pa preko 3/8 tuljave in obstoječe 3/8 brinox cevi na pipo. Na začetku se bom odločil, da dam samo 2 l ekspanzijsko, da mi vse skupaj ne bo zasedalo preveč prostora v elementu pod umivalnikom. Priporočena je sicer vsaj 5 l posoda za mojo velikost bojlerja, ampak glede na zgoraj omenjenih 3 - 4 dcl upam, da bosta 2 l dovolj. Sicer lahko še vedno vgradim večjo posodo.

Dreber imate kakšen komentar na moj predlog?
#13
Hm, jaz tega problema niti ne razumem. Tudi jaz imam 80l bojler in nobene ekspanzijske posode. In kolikor se spomnim projektov strojnih inštalacij, nisem nikoli zasledil, da bi bila pri bojlerju, ki je priključen na vodovodno omrežje, predvidena ekspanzijska posoda.
Regulator tlaka je potreben, če se tlak v vodovodu spreminja, sicer pa, če je tlak prevelik se vgradi reduktor.
To pišem pač iz svoje izkušnje, seveda se pa lahko glede na drugačne razmere, tudi motim.
#14
Bojlerski varnostni ventil je hkrati protipovratni + varnostni.  Smer pretoka je označena s puščico, v nasprotni smeri povratni ventil blokira pretok. Glej sliko linka.

 https://www.merkur-static.si/pub/media/c...229199.jpg

in tukajle še presek ventila. 

https://i.masinealati.rs/img/9997902af42...fd88c7.jpg

Morda ste pri kateri vaši mešalni pipi opazili, da vroča voda ni tako "vroča", kot pri drugih mešalnih pipah in da mrzla voda ni tako mrzla, kot pri ostalih? 

Da se vam pritisk sprosti z odpiranjem mrzle vode, je možno le, da bi vam kakšna mešalna baterija že popustila. Dogaja se, da v mešalni bateriji poči predelna stena med kanalom za vročo in kanalom za mrzlo vodo. Navzven taka pipa nič ne pušča, le zgoraj opisano se dogaja. 

Dva litrska raztezna bo zadostovala, posebej, če vodo do okoli 50 stopinj ogrevate. Poleg tega vsaka gibljiva cevčica v instalaciji pomeni blažilo pritiska.

Tukajle še primer montaže raztezne posodice, ki je montirana med varnostnim ventilom in bojlerjem.

http://www.komunala-tolmin.si/wp-content...ventil.jpg
#15
Dreber, najlepša hvala za vaše nasvete.
Iskanje po temi