Imam Beko indukcijsko ploščo, deklarirana moč 7200W. Priključni kabel je 4 žilen (L1, L2, N in ozemljitev). V navodilih piše, da za enofazni tok spojim L1 in L2 skupaj, ampak hkrati zahtevajo 32A varovalko! Spodaj je pripeta shema na plošči.
Kot rečeno, v stanovanju je enofazni tok. Na položnici piše priključna moč 8kW, glavna varovalka je 1x35A.
Elektro omarica je moderna in jo lahko poljubno preuredim, dokupim/spremenim varovalke. Med omarico in kuhalno ploščo vodijo 5x2,5 žice.
Mi lahko kdo razloži kako naj vse skupaj povežem? Predvsem tista zahteva za 32A varovalko je nemogoča. Bi lahko L1 in L2 povezal ločeno vsakega preko svoje žile do svoje 16A varovalke? Mogoče za kaj takega obstaja kaka posebna varovalka? Kaj pa če zraven dam še pečico na peto žilo in lastno 16A varovalko, tu se sprašujem, a bo vse šlo na eno žilo mase 2,5?
V vašem primeru bi moral biti od varovalk do priključka za kuhalno ploščo potegnjen 3x4mm2. Iz prakse lahko povem, da je dovolj varovalka 20A, saj boste daljšo obremenitev 7,2KW dosegli bolj teoretično. L1 in L2 povežete skupaj na fazo, N na nulo, zaščito pa na zaščito.
Za pečico je potreben drugi tokokrog s svojo varovalko 16A.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Seveda 4mm2 žic nimam. A bi bilo v redu, če bi dve 2,5mm2 žici združil skupaj za fazo, dve za ničlo, pa dam gor 20A varovalko? Ozemljitev bi pač ostala na enojni 2,5mm2.
Če bi imel pet žilen kabel, potem problema ne bi bilo. Tako ti pa zmanjka vodnik za izenačevanje potencialov oz. za zaščito pred električnim udarom.
Ker gre za enofazni priklop, morata biti preseka faz in nule enaka torej dva vodnika za fazo in dva za nulo. Fazna vodnika lahko v razdelilniku priključiš na en inštalacijski odklopnik npr. jakosti 20 A, ali pa vsak vodnik na dvopolni inštalacijski odklopnik jakosti 16 A (ne ločeno na dva IO 16A ampak dvopolni IO 16 A).
Če imaš za zaščito FID stikalo, potem obstaja tudi šalabajzerska rešitev, da zaščitni vodnik potegneš od najbližje vtičnice. Samo tega nikar ne delaj sam, ker morajo biti spoji zaščitnega vodnika, bolj kot 100% zanesljivi.
Seveda bi bila edino pravilna rešitev z zamenjavo kabla ali s trižilnim preseka 4 mm2 ali pet žilnim preseka 2,5 mm2.
Res sem te narobe razumel.
Če imaš torej pet žilen kabel, ga priključi na enega izmed načinov, kot sem ti predlagal. Ali na en 20 A IO ali dvopolen IO 2x16A.
Pravilno razmišljaš. Hvala, da si postavil vprašanje.
Sicer priklop dveh paralelnih kablov na eno samo varovalko ni v nasprotju s predpisi. Pogoj je le, da sta oba kabla enakih dolžin, enakega preseka in enakega materiala. Vendar če je narejen slab kontakt na priključkih ali pride do kakšne prekinitve enega izmed kablov, potem bo lahko drugi kabel preobremnjen.
Zaradi tega je bistveno boljša (seveda tudi nekoliko dražja) izvedba z dvopolnim IO. Narobe bi pa bilo, če bi se namesto dvopolnega uporabila dva enopolna IO. V tem primeru bi dobil na izklopljenem IO povratno napetost, kar bi bilo lahko nevarno.
Kadar lastniki stanovanj načrtujejo prenovo bivalnih prostorov, kuhinj ali hodnikov, iščejo material, ki ponuja visoko odpornost proti udarcem, prijet... Beri dalje »
V soboto, 21. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled Marles hiše v okolici Domžal. Predhodnica... Beri dalje »
Koliko stane ograja iz perforirane pločevine, koliko pogleda zastre, kateri vzorec izbrati in kaj preveriti pred postavitvijo ob novi hiši. Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.