#61
(2.4.2020 ob 09:12)Marjan1337 Napisal: Ena etaža se trenutno samo ogreva samo en novi prezid je zidan z opecnim ciglom drugo je vse siporeks na stenah je na novo ročni omet return temp 37.5 flow temp 39.5

Ali ni temperatura povratnega voda nekam visoka? Je to normalno za talno gretje? Delta t samo 2K? Pri tako visoki vstopni temperaturi je to samo 10% razlike med temperaturo prostora in ogrevalnega medija. To mora biti obtočna črpalka navita do konca, ali pa tla prekrita s preprogami. Ali pa jaz nimam občutka za talno gretje.
#62
Njegova naprava ne omogoča krmiljenja OČ, če kompresor deluje na min. moči in OČ tega ne sledi, je takšen dT med povratnim in dvižnim vodom normalen.
Če je takšen dt na polni moči, pa jasno pomeni hudo anomalijo na izvedbi talnega gretja.
Je, pa tudi dejstvo... Če bi bilo vse ok., bi se morali pri takšnih temp. vtoka in povratka kuhati v hiši.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#63
Na jesen gre fasada in je rekel monter ko bom imel fasado da ga pozovemo da mora nastavitve spremnit da bo potem na 0.4 nevem kaj je mislu s tem
#64
Pozdralvjen, sam imam trenutno kar naekrat 130 kwh porabe na dan...toplotna De Dietrih, povsem nova, dela 3 mesece. Je pa vklopljen dodaten vir, grelec, ki je sedaj potrojil porabo.
Kako ste rešili vašo porabo takrat?

Pozdralvjen, sam imam trenutno kar naekrat 130 kwh porabe na dan...toplotna De Dietrih, povsem nova, dela 3 mesece. Je pa vklopljen dodaten vir, grelec, ki je sedaj potrojil porabo.
Kako ste rešili vašo porabo takrat?

Pozdralvjen, sam imam trenutno kar naekrat 130 kwh porabe na dan...toplotna De Dietrih, povsem nova, dela 3 mesece. Je pa vklopljen dodaten vir, grelec, ki je sedaj potrojil porabo.
Kako ste rešili vašo porabo takrat?

Pozdralvjen, sam imam trenutno kar naekrat 130 kwh porabe na dan...toplotna De Dietrih, povsem nova, dela 3 mesece. Je pa vklopljen dodaten vir, grelec, ki je sedaj potrojil porabo.
Kako ste rešili vašo porabo takrat?
#65
Zadnje dni je bolj mrzlo. A imaš nastavljeno bivalentno točko, pod katero TČ deluje izključno na grelce?
Kakšna je bila dnevna poraba pred par dnevi?
#66
vsekakor preveri nastavitve, pri kateri temp. se ti vklopijo grelci oz. kakšni so sploh pogoji, da se vklopijo. Pomemben je recimo čas, ki ga določiš, da se grelci vklopijo, ko kompresor več ne zmore.
#67
Citat:Pozdralvjen, sam imam trenutno kar naekrat 130 kwh porabe na dan...toplotna De Dietrih, povsem nova, dela 3 mesece. Je pa vklopljen dodaten vir, grelec, ki je sedaj potrojil porabo.
Kako ste rešili vašo porabo takrat?
Napiši vsaj kakšna hiša je, kateri tip TČ, da se sploh lahko oceni, ali so grelci upravičeno žgali ali ne.
Takole popolnoma brez vseh podatkov lahko vzamemo samo še kristalno kuglo...
#68
Pa si prepričan, da je to poraba tč in ne pridelana toplotna energija tč? To bi morala vleči več kot 5 kw konstantno iz omrežja za takšno porabo.
#69
Tako je Pentax, in tok bi bil konstantih 23A če je enofazna. Tu nekaj res ne štima.

Jan Jagodic, pokliči serviserja. Pa tudi sam detaljno preberi navodila, da se boš lahko pogovarjal z njim.
#70
Če je stalno na 6kW grelcih, bi šlo. Ampak to bi verjetno pomenilo kar odpoved kompresorskega gretja.
Ali pa kompresor ves čas na 100%, pazraven nekih 4kW grelcev.
#71
Hm, že kakšen Zubadan v svoji nazivni moči 14kw, lahko stalno vleče po fazi preko 11A, ali preko 7,5kw. Trenuten odjem je lahko še konkretno višji.
V praksi tej napravi ni noben problem pojesti dnevno tudi več kot 150kw/h. Brez grelnikov seveda.
DeDietrich uporablja ravno te zunanje enote.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#72
Zubadan 11kw pri gretju STV vleče 8kw brez problema. Pri ogrevanju prostorov pa nisem še zasledil ,da bi šel tako visoko.
#73
No, sicer pa Jan razen tega, da ima kar naenkrat veliko porabo, ni povedal drugega nič. O velikosti hiše, o izolaciji, o temperaturah, vezavi itd.
Zato je v resnici brez veze karkoli komentirat, dokler si ne bo vzel več časa za opis.
1 2 3 4 5
Iskanje po temi