PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja IZDELAN ESTRIH NAD TERVOLOM TP SE JE ZLOMIL V VSAKEM KOTU

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
pozdravljeni!

po večih prebranih forumih in debatah sva v novogradnji v mansardi pod estrih dala tervol tp za tlake. po 1 tednu se je estrih lepo posušil, potem pa so se robovi zavihali navzgor in začel je pokati, po pritisku (nanj sem stopil) pa se je zlomil in nagnil navzdol.

mojster krivi tervol, češ estrih je trd iin je zelo kosmat (ima veliko polietil. vlaken), jaz pa njega.

kdo ima prav, kako to rešiti in ali bo pokalo tudi naprej.

lp

branko
#2
nevem kdo ima prav, ker se ne spoznam tako na to.

lahko pa povem, da pri nas smo že imeli narete estrihe dlje časa, potem pa so delali cevi za centralno, in so pač to gor štemali, potem pa so še tam potegni estrih gor ko so štemali, in je tudi malo počil, in smo kar gor polozili laminat, in upam da nebo to nič narobe.
#3
mbranko,
daj to malo bolje opiši??
Kako so se robovi zavihali navzgor?? Kateri robovi?? Betona?? :lol:
Po opisanem ni nekaj v redu z Tervolom! Kolokšna je debelina tervola? Ali si res nabavil pravega??
Mbranko, ne da te žalim: Ampak ali imaš 250kg, da si ga upognil?? :wink: Confusedhock:
Napiši!!

Lep pozdrav
#4
če tlakar dela dobro v vogalih ne sme biti estrih zavihan ne gor, ne dol. to je prvo dejstvo.

drugo pa je, da je dal vlaken zadosti, je pa šparal z drugimi stvarmi, recimo betonom. estrih na vogalu ne sme počiti niakor.

tervil, če je le tp ni nikakor kriv. to lahko pozabitvoj majster. sam sem dal na tlak v katerem je tervol nekaj 100kg težak kamin, ki se je med sukanjem vrtel na eni sami nogi, dalj časa pa na dveh. ne bom rekel, da sta nogi k ženska peta, ampak nista pa k moška noga.
#5
Takole: tervol je kar občutljiv za hojo. Vendar predvidevam da niste hodil po kotih. Kdo ti je polagal tervol?

Estrih ne sme dvignit v kotih! Če ga je dvignilo, je zato počil, ker je bil spodaj prostor. Tako se je lahko pobesil in je počil, ko si stopil. To je napaka estriharja.

Zato sem se sam odločil in tam kjer je tervol poleg vlaken dal še pocinkano mrežo. Pa imam sedaj pri enih vratih gibljiv estrih. Ko stopim nanj (98kg) se vidno upogiba. Poči pa ne! Ampak je to zato ker so mi hodil vsi gor ravno tam in se je tervol malenkost 0,5cm podal na sredini.
#6
@ vsi, ki ste odgovarjali

- tervol je oznaka tp
- imam samo 80 kg
- polagal sem sam, dal diletacijski trak na steno
- v tlaku so mreže 10 x 10 po sredini, v kotih pa ne (zaradi cevi od centralne)
- po tlaku nismo hodili 5 dni
- ko greš po tlaku dobiš občutek plavajočega poda
- ko sem rezal vstran diletacijski trak se je pod mano zlomil in vdrl, ne samo počil

- mojster pravi, da je vlaken zadosti (ko so tega starega metali ven, se ni razbil) in je kriv tervol, da ta ni za tlake
- res pa je da se je drobil na večje koščke, ko so ga rezali ven
- mojster pravi, da noče delati estriha na tervol, češ da so nato samo težave


tudi sam sumim na prazni prostor. je pa res, da so delali estrih ko je bila zunaj tista pasja vročina 2 tedna, pa je bilo v hiši sigurno 30 stop. celzija.
lp
#7
Kolikšna je pa debelina betona in tervola?
#8
tervol TP je bolje uporabljati pi njegovih najmanjših debelinah (torej tam kjer imaš problem z majhno višino na razpolago, rabiš pa čim boljše dušenje)..drugače se bolj priporoča tršo različico TP-S.

jaz sem dajal po večini TP-S (debelina od 4 do 6 cm - zadardi nagiba hiše), ter v eno sobi 20/15 TP...nikjer nimam mreže, debelina estriha pa se giblje nekje med 4 in 6 cm (tam kjer je TP je najtanši)....pa tudi pod razno ni nikjer počil (pa imam 3 mestno številko kilaže).

vlakna za moje pojme ne smejo biti problematična....predvidevam da se je na vogalih poliviunil malo nabral, in je bila debelina estriha minimalna (zdaj verjetno bi mogli estriharji v kotih malo bolj 'poštokati' da bi se polivinil posedel) je pa nemogoče da bi v kotu bilo kar tako manj estriha...plošče so ravne, estrih je raven..torej mora bitid ebelina zadovoljiva.

druga opcija...(zgolj razmišljam)...če je počil v kotu kjer imaš po tleh inštalčacije centralne, potem je opcija da se je estrih ulegel na cevi torej je tam pregib...in ko si ti stopil v kot seje na tem pregibu zlomil.


je pa tako.....če je počil kak manjši konec....kupi hobby beton (oz. beton za estrihe), namešaj in tisti del še enkrat zabetoniraj....pa je stvar zaključena. Ko gre čez talna obloga (Npr. kak parket) tudi ta skrbi za večjo stabilnost podlage, dsaj se obremenitve bolj enakomerno prenašajo.


je pa res....manjka podatke o debelini estriha, ter debelini izolacije.
#9
Kakšna je bila pa planirana debelina estriha?
Iskanje po temi