Objave: 27
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Pozdravljeni,
Imam vprašanje glede izolacije podstrešja, ki je delno pohodno.
Je v redu, če za pohodni del izberem XPS stirodur, za nepohodni pa stekleno volno?
Čez oboje bi dal folijo, na pohodni del pa OSB plošče.
Hvala
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Skop si z opisom, predvidevam pa, da bo oz. je spodaj ogrevano stanovanje? Zaradi pozarne varnosti je bolje, da povsod vgradiš poltrdo stekleno/kameno volno, napraviš enostavno nosilno konstrukcijo za pod (z distančniki za zeljeno višino tal) ter pokriješ z deskami ali usb ploščami. Folija na hladni strani izolacije ne sodi.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
odvisno od folije...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 27
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Pod podstrešjem je ogrevano stanovanje, ja.
Za pohodni del: xps v dveh slojih
Nepohodni del: steklena volna v dveh slojih.
Čez sloja steklene volne in XPS bi potegnil vrteks kopreno, na pohodnem delu pa nato še čez AGEPAN DWD. Okoli dimnika seveda kamena volna.
Je to ok?
Objave: 328
Teme: 7
Pridružen: Mar 2019
Ocena:
9
Ja, z opisano kombinacijo materialov je v redu, paroprepustni materiali na hladni strani izolacije so pogoj za dolgotrajno funkcijo izolacije. Nisi omenil sestavo stropa, na katerem bo izolacija, parne zapore, debeline izolacije... Fazni zamik je pri
xps in (trdi/poltrdi) kameni volni podoben.
Objave: 27
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
Ocena:
0
Strop je AB. Višina izolacije 30cm (2x15).